Страница 1 из 2

Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Добавлено: 17 май 2016, 10:18
olga_eko
Коллеги! Прошу помощи. Работаю в электросетевой организации, пришло письмо от Роспотребнадзора, кас. предоставления сведений о строящемся КТП (на данный момент уже установлена БКТП, ТМГ 160 , но в эксплуатацию не сдана). Вопрос в чем: просят сведения о влиянии "объекта о физическом воздействии на атмосферный воздух, а также имеются ли сведения натурных исследований по объекту" (цитата из письма) Для меня, к сожалению, это полная "абракадабра".
Наша организация согласовала в установленном порядке границы охранной зоны, поставила на кадастровый учет (в соответствии с постановлением №160)
Запрос во вложении.

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Добавлено: 17 май 2016, 10:37
Птица
Вы предоставляете в Роспотребнадзор как они просят схему и проектную документацию на объект строительства в части где содержится информация о расчете физических факторов (в частности шум) на близлежащую жилую зону. Это может быть раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" или иной раздел типа Проект обоснования нормативной санитарно-защитной зоны или т.п. Так же если у вас есть информация о натурных исследованиях физфакторов (шум, вибрация, ЭМИ) на аналогичном объекте, но построенном в другом месте, то можете приложить их.

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Добавлено: 17 май 2016, 11:27
olga_eko
Птица писал(а): раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
с разделом всё плохо... его нет.
У Вас случайно нет похожей информации о натур исследованиях?

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Добавлено: 17 май 2016, 13:31
Птица
К сожалению не располагаю. Тогда здесь как один из вариантов обратиться к разработчику оборудования и переговорить с ним по шумовым характеристикам, может у них что-то и есть. А разрешение на строительство вы получали? Если да, то там должно быть обоснование по ООС от вашей КТП.

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Добавлено: 17 май 2016, 13:58
olga_eko
Птица, строила подрядная организация, уже не существующая...
Коллеги! может кто-то может поделиться инфо по шуму, вибрации, ЭМИ?

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Добавлено: 17 май 2016, 14:32
VadimV
Закажите замеры в аккредитованной лаборатории. Это не так дорого, проще всего у ФБУЗ РОспотребнадзора и заказать.

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Добавлено: 17 май 2016, 14:44
olga_eko
VadimV писал(а): Закажите замеры в аккредитованной лаборатории
позиция такая: строительство выполняется в соответствии со строительными нормами, там прописана охранная зона 5 м, это выполнено.
Если жалуются на ЭМИ "они" должны заказать замеры и предоставить документы, подтверждающие превышение, и тогда "мы уже что-то будем делать".
спасибо!

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Добавлено: 17 май 2016, 14:54
masm0
olga_eko, а сколько киловольт, кстати?

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Добавлено: 17 май 2016, 15:05
olga_eko
masm0, БКТП - 630/6/0,4 кВ. Мощность установленного трансформатора 1х160 кВа.

Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП

Добавлено: 17 май 2016, 23:03
zakamsk
Если БКТП - 630, то мощность транформатора - 630 кВА.

В СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» регламентировано расстояние от трансформаторных подстанций малой мощности до жилой за-стройки:
«…7.13 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м».