Страница 1 из 1
Расчет выбросов от твердотопливных котлов длительного горения
Добавлено: 12 апр 2016, 23:35
Elizarii
Уважаемые коллеги, департамент благоустройства и экологии по заявлению жильцов провел проверку в нашем магазине солнечных батарей (отдельностоящее здание), который отапливается котлом. Изготовитель утверждает, что от высокоэкологичного котла "выбросы практически отсутствуют", более никакой конкретики. Проверяющие органы выносят постановление об адм правонарушении и требуют ПДВ и платить за выбросы. Вопрос 1: как посчитать выбросы от котла длительного горения. и второй - как отбрехаться от ПДВ и платы за выбросы, очевидно, что никаких превышений и 0,1 ПДК на границе СЗЗ (находимся на территории автостоянки) не будет. Ну и от штрафа хотелось бы тоже отбрехаться. Спасибо
Re: Расчет выбросов от твердотопливных котлов длительного горения
Добавлено: 05 май 2016, 12:21
Денис_1990
У меня нет опыта решения подобных проблем, но я бы предложил провести инструментальные замеры выбросов. В случае благоприятных результатов, доказать (не знаю порядок (в суде, или непосредственно проверяющим органам)), что котел не является источником выделения/выбросов загрязняющих веществ. На счет расчетного способа трудно сказать. Я бы попробовал по котельной методике посчитать, правда сложно будет, без какой либо документации на котел, обосновать степень рециркуляции дымовых газов, коэф. избытка воздуха и т.д. С другой стороны, я полагаю, расход топлива в таком котле очень мал, и выбросы соответственно будут небольшие.
Re: Расчет выбросов от твердотопливных котлов длительного горения
Добавлено: 12 май 2016, 13:01
gogolina.alena
неважно насколько малые выбросы, пдв ограничений нет