Страница 1 из 1

Реконструкция предприятия

Добавлено: 28 июл 2014, 16:08
Sanya101
Добрый день. Есть крупное предприятие, на территории которого находятся пара сто, капитальные гаражи, склады и административное здание. Заказчик хочет провести реконструкцию административного здания - надстроить один этаж. Возник спор в каком объеме нужно выполнить проект пмоос. Я считаю, что нужно учитывать выбросы всего предприятия, т.е. сто + гаражи + выбросы при работе строительной техники и т.д. Но заказчик считает, что нужно выполнить только расчет выбросов зв от строительной техники при реконструкции административного здания. Расскажите, кто прав и если можно ткните в пункты законов?

Re: Реконструкция предприятия

Добавлено: 29 июл 2014, 08:18
Kotucheny
Что будет в надстроенном этаже? Если будет располагаться какое-нибудь производство (хотя бы один станок), то нужно будет учитывать одноименные вещества, выбрасываемые в атмосферу. Если же в административном здании в пристроенном этаже не будет никаких производств, т.е. новых источников не образуется, то смысл учета выбросов от предприятия?

Re: Реконструкция предприятия

Добавлено: 03 авг 2014, 18:34
Sanya101
Офисные помещения. А можно как-то это обосновать?

Re: Реконструкция предприятия

Добавлено: 04 авг 2014, 05:58
EL_MATADOR
П.П. №87 пункт 25 подпункт а) и тема на форуме http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... F&start=10