Страница 1 из 1

Выбросы от утилизатора Ньюстер

Добавлено: 28 мар 2014, 14:07
НаталиР
Помогите, может кто сталкивался с расчетом выбросов от установок утилизации отходов в медицинских учреждениях. По каким методикам считать и какие вещества нормировать?

Re: Выбросы от утилизатора Ньюстер

Добавлено: 28 мар 2014, 14:40
yuri
Согласно паспортным данным выбросы вредных веществ от установки отсутствуют

Re: Выбросы от утилизатора Ньюстер

Добавлено: 28 мар 2014, 14:59
Лёха
Требования к вентиляции в помещении
Помещение оснащено приточно-вытяжной вентиляцией с преобладанием вытяжки, кратностью воздухообъмена не менее 3-х.
Для подключения собственной вентиляционой системы Newster 10 Autopack, в окне(желательно) или в стене выходящей на улицу необходимо проделать вентиляционное отверствие диаметром 140 мм.
Согласно требованием ГосСанЭпидНадзора фильтрационный шланг должен через вентиляционное отверствие подключаться к вытяжной трубе, выведенной выше «конька» крыши на 1,5 м.
Интересно, зачем, если
Производственный процесс не имеет побочных отходов и выбросов, загрязняющих атмосферу, водные и земельные ресурсы, т.е. экологически безопасен.
???
Изображение

Re: Выбросы от утилизатора Ньюстер

Добавлено: 29 мар 2014, 08:06
НаталиР
Меня удивляет почему вы пишете что выбросы от утилизатора отсутствуют...???.... На данную установку имеется документация и Заключение экологической экспертизы, в котором прописано что выбросы имеются. И похоже, я уже сама нашла как можно посчитать выбросы: главное иметь протокол замера + ГВС (вентиляция). Если кому нужна будет инфа по веществам, выделяющимся от установки Ньюстер, то это (согласно протокола замеров):
Гидроксибензол (фенол) - 0,33 мг/м3
Формальдегид - 0,49 мг/м3
Аммиак - 6,5 мг/м3
Гидрохлорид - 0,86 мг/м3
Хлор - 0,32 мг/м3
Дигидросульфид (сероводород) - 0,025 мг/м3
Метантиол - 0,0025 мг/м3
Углерод оксид - 3,0 мг/м3
Тетрахлорметан - 0,1 мг/м3

Re: Выбросы от утилизатора Ньюстер

Добавлено: 31 мар 2014, 07:38
yuri
Это значит, что у Вас НЕПРАВИЛЬНЫЙ утилизатор!
Подобные установки оснащаются достаточно серьезной системой очистки выбросов, включая сорбционные.
Гидроксибензол (фенол) – С/ПДКм.р. = 0,33/0,01= 33 дПДК; формальдегид - С/ПДКм.р. =0,49/0,035= 14 дПДК ; аммиак - С/ПДКм.р. =6,5/0,2=32,,5 дПДК .
И весь этот букет на территории Вашего ЛПУ.

Re: Выбросы от утилизатора Ньюстер

Добавлено: 31 мар 2014, 09:50
Лёха
yuri писал(а):Это значит, что у Вас НЕПРАВИЛЬНЫЙ утилизатор!
Подобные установки оснащаются достаточно серьезной системой очистки выбросов, включая сорбционные.
Гидроксибензол (фенол) – С/ПДКм.р. = 0,33/0,01= 33 дПДК; формальдегид - С/ПДКм.р. =0,49/0,035= 14 дПДК ; аммиак - С/ПДКм.р. =6,5/0,2=32,,5 дПДК .
И весь этот букет на территории Вашего ЛПУ.
Это неправильные пчёлы! И они, наверное, делают неправильный мёд!
:troll:
Любая система очистки выбросов не обеспечивает 100% улавливания загрязняющих веществ. Осмелюсь предположить что данные концентрации ЗВ приведены без учёта улавливания их фильтрами.
Все сомнения думаю можно разрешить если НаталиР выложит результаты экологической экспертизы или протокол с описанием условий измерения.

Re: Выбросы от утилизатора Ньюстер

Добавлено: 31 мар 2014, 11:16
НаталиР
Юрий вы правы, но дело в том что в протоколе отражены замеры воздуха до фильтров, эффективность которых составляет 99,9%.