Страница 1 из 1
Коаксиальный дымоход
Добавлено: 16 мар 2009, 22:45
PolinaLav
Мне интересно, кто-нить сталкивался с такими дымоходами, и как считать выбросы от котлов с такими дымоходами?
Re: Коаксиальный дымоход
Добавлено: 16 мар 2009, 22:45
Vol
Так же как и с обыкновенными трубами.
Если Вы очень пунктуальны, можете ввести небольшое снижение температуры дымовых газов.
Обратите внимание, что очень часто выброс из таких дымоходов горизонтальный.
Re: Коаксиальный дымоход
Добавлено: 16 мар 2009, 22:45
PolinaLav
Выброс у меня на высоте 2 метра, при расчете в программе мощность котла 35 кВт, практически Чернобыль. В экспертизе сказали, что надо надставлять трубу выше крыши, если с котлом поставляется только горизонтальный дымоход, то его надо снабдить конденсатосборником и надставить. А согла сно СП 42 (Газоснабжение) дымоходы можно делать горизонтальные, вот и не знаю как быть.
Re: Коаксиальный дымоход
Добавлено: 16 мар 2009, 22:45
Элена
Видимо, у Вас индивид. поквартир. отопление. Обычно такие котлы дают очень маленький выброс. По расчёту рассеивания обычно всё проходит нормально. В многоэтажках выведенный горизонтально коакс. дымоход - уже не редкость. Если экспертиза не стакивалась с таким - Вам прийдётся их убедить, что всё ОК и от прогресса не уйти. Расход газа там наверняка около 3 м3/час, большим выбросам взяться неоткуда.
Re: Коаксиальный дымоход
Добавлено: 22 янв 2018, 11:14
galina.yudina
всегда ли необходимо делать Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере?
У меня поквартирное газовое индивидуальное отопление.