Страница 1 из 1
Сварка (резка) в условиях производственного помещения
Добавлено: 15 фев 2013, 05:03
kadnikov
Коллеги ! Возможно эта тема уже обсуждалась на форумах, но не нашел. Суть вопроса : в производственном помещении осуществляется сварка (резка) металла. Твердая составляющая через фильтрвентиляционную установку задерживается. Газовая составляющая попадает в пространство помещения. Оттуда через общеобменку в атмосферу. Есть ли какие-либо методические указания как определять величину выброса ( г/с ) из трубы общеобменки ? Или кто во что горазд ?
Re: Сварка (резка) в условиях производственного помещения
Добавлено: 15 фев 2013, 12:39
neboskreb_21
Провести расчет выделений загрязняющих веществ от сварки (резки) по "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)" СПБ, 1997. Далее для твердых составляющих с учетом эффективности очистки фильтрующей установки (паспортные данные на установку) и эффективности местных отсосов (паспортные данные на установку, если отсутствуют принять 1,0) расчитать величину поступления загрязняющих веществ в помещение цеха (участка). И полученную величину "направить" на общеобменную вентиляцию (если есть желание можно с учетом коэффициента гравитационного осаждения (мет. рекомендации 2012, стр 61). Выделения газообразных веществ=выбросам газообразных веществ в атмосферу (все на общеобменку). Если система общеобменной вентиляции - несколько источников (например крышные вентиляторы) по распределить выбросы пропорционально расходу газовоздушной смеси на каждом источнике.
Re: Сварка (резка) в условиях производственного помещения
Добавлено: 15 фев 2013, 16:03
Фомики
Можно сделать анализы на выходе из общеобменки и рассчитать выброс исходя из них!
Re: Сварка (резка) в условиях производственного помещения
Добавлено: 18 фев 2013, 20:42
kadnikov
Фомики писал(а):Можно сделать анализы на выходе из общеобменки и рассчитать выброс исходя из них!
Цех только проектируется ......
Добавлено after 25 minutes 28 seconds:
neboskreb_21 писал(а):Провести расчет выделений загрязняющих веществ от сварки (резки) по "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)" СПБ, 1997. Далее для твердых составляющих с учетом эффективности очистки фильтрующей установки (паспортные данные на установку) и эффективности местных отсосов (паспортные данные на установку, если отсутствуют принять 1,0) расчитать величину поступления загрязняющих веществ в помещение цеха (участка). И полученную величину "направить" на общеобменную вентиляцию (если есть желание можно с учетом коэффициента гравитационного осаждения (мет. рекомендации 2012, стр 61). Выделения газообразных веществ=выбросам газообразных веществ в атмосферу (все на общеобменку). Если система общеобменной вентиляции - несколько источников (например крышные вентиляторы) по распределить выбросы пропорционально расходу газовоздушной смеси на каждом источнике.
Этот подход был понятен априори. Вопрос в том, в каком количестве загнать газообразную составляющую... Можно ли сначала принять, что эта составляющая равномерно распределена по объему помещения, то есть зная количество выделений привести к объему и получить г/м3, а затем, умножив на величину вытяжки в м3/сек, получить г/с. Или здесь есть нюансы с неравномерным распределением газовой составляющей в объеме помещения, ограниченным по времени выделением ЗВ и месторасположением источника выделений ?
Re: Сварка (резка) в условиях производственного помещения
Добавлено: 19 фев 2013, 14:33
neboskreb_21
Зачем так себе "усложнять" жизнь) Можно сразу определить выделения (г/с). Рассчитайте г/с и в пропорциональной зависимости исходя из производительности вентсистем (м3/с) разбейте на источниках. Принять что выделения газообразных ЗВ в помещение=выбросам в атмосферу. Я всегда так делаю.
Или в методике расчета отсутствуют данные по вашим сварочным материалам?
Re: Сварка (резка) в условиях производственного помещения
Добавлено: 24 окт 2013, 12:25
Людмила26
Добрый день! В методике расчета отсутствуют данные по моим сварочным материалам, подскажите как быть?
Re: Сварка (резка) в условиях производственного помещения
Добавлено: 24 окт 2013, 12:56
valga
Людмила26
выбирайте аналог из имеющегося в методике. в расчетах так и пишете: выбран аналог такого-то материала.
Re: Сварка (резка) в условиях производственного помещения
Добавлено: 20 ноя 2013, 13:42
элпис
У меня возник вопрос, согласно МП 2012 коэффициент 0,4 учитывается если выбросы от сварки не организованные и поступают в общеобменную вентиляцию. Тогда получается если пост оборудован своей вентиляцией этот коэффициент не учитывается в выбросах через вентиляционную трубу? Но в программе Интеграла он не учитывается если только есть местный отсос! Тогда получается если это отсасывающая панель на посту то эффективность отсоса 75 % считать без коэффициента 0,4, а 25 % что летит в помещение с данным коэффициентом и расчет проводить в ручную? Или все таки НЕ учитывать местный отсос и 100 % выбросов посчитать с коэффициентом 0,4?
Re: Сварка (резка) в условиях производственного помещения
Добавлено: 20 ноя 2013, 17:22
Мармеладка
Я учитываю местный отсос. И делаю, как вы описали в первом случае. 75 процентов летит в трубу без коэффициента, а остальное оседает в помещении и выделяется через двери.
Re: Сварка (резка) в условиях производственного помещения
Добавлено: 27 ноя 2014, 10:09
Ляйля
Подскажите, пожалуйста, если в производственном помещении (проводятся сварочно-плазменная резка) и установлены кассетные фильтры....как считать данный источник.Является ли кассетный фильтр ПГУ, то есть обязателен ли на него зарегистрированный паспорт и замеры???