Страница 1 из 2
Котельная - установка золоуловителя.
Добавлено: 16 мар 2009, 22:42
larisa_omsk
Имеется действующее предприятие, отопление осуществляется от собственной котельной на угле.Мощность котельной небольшая, рядом в 15 метрах имеется жилье.При расчете рассеивания получены значения больше 1 ПДК по золе углей и саже, возможно ли на такой котельной рекомендовать установить золоуловитель?
Re: Котельная - установка золоуловителя.
Добавлено: 16 мар 2009, 22:42
Salen
Переговорите с проектировщиками по возможности установки дымососа - увеличение скорости ГВС и увеличение дымовой трубы.
Попробуйте другой уголь.
Re: Котельная - установка золоуловителя.
Добавлено: 16 мар 2009, 22:42
Олег
Рассеивание на зиму сделайте. Обычно с котельными проблем не бывает. Если только не было ошибок в проекте. Ещё вариант сделайте замеры, как правило на котельных фактические выбросы меньше расчётных.
Re: Котельная - установка золоуловителя.
Добавлено: 16 мар 2009, 22:42
АлександрТ
Конечно ставьте золоуловитель, расстояние до жилого дома 15 м, как не будет проблем? И замеры я думаю тоже покажут превышение, уголь есть уголь, это с газовыми котельными проблем не бывает. А другой уголь пробовать, это тоже проблематично, как правило используются угли тех месторождений, которые ближе. Возможны так же превышения при сдувах пыли со склада угля и отвала шлака.
Re: Котельная - установка золоуловителя.
Добавлено: 16 мар 2009, 22:42
larisa_omsk
спасибо всем!
Re: Котельная - установка золоуловителя.
Добавлено: 19 мар 2010, 11:59
nosferatik
Добрый день, действующая котельная на угле, есть превышения по ПДВ: диоксид азота, диоксид серы, зола углей, оксид углерода, метан..
Подскажите какой лучше всего установить, газоочистное оборудование???
еще думаю установить тепловой насос на летний период, чтоб котельную не топить летом...
Re: Котельная - установка золоуловителя.
Добавлено: 19 мар 2010, 12:55
кати
Вот лежит передо мной каталог продукции Эко группа компаний, там много всякого оборудования, это не реклама, просто все хорошо и подробно написано.
Re: Котельная - установка золоуловителя.
Добавлено: 08 июл 2010, 08:01
bvn
На спам смахивает...
Re: Котельная - установка золоуловителя.
Добавлено: 08 июл 2010, 11:18
zakamsk
nosferatik писал(а):Добрый день, действующая котельная на угле, есть превышения по ПДВ: диоксид азота, диоксид серы, зола углей, оксид углерода, метан..
Подскажите какой лучше всего установить, газоочистное оборудование???
еще думаю установить тепловой насос на летний период, чтоб котельную не топить летом...
Если у вас превышения по газообразным веществам, то для начала вам надо решить эту проблему. Скорее всего вам надо поднимать трубу, поскольку другие способы весьма сложны. А раз трубу всё равно поднимать, определите расчетом какая высота трубы устроит и по твердым компонентам. Может ничего больше и городить не придется.
Re: Котельная - установка золоуловителя.
Добавлено: 19 авг 2010, 14:43
An-na
Скажите, пожалуйста, как выбрать циклон. От чего зависит выбор?