Страница 1 из 7

Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 04 июн 2012, 09:47
loa-77@mail.ru
Если дизельгенератор аварийный то он не нормируется. А заносить ли выбросы от дизельгенераторы в таблицы "Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы" и "Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу" и как быть с разрешением и нормативами ПДВ если нет в перечне загрязняющих веществ то их и небудет в разрешении как быть. Указывать дизельгенератор только в проекте инвентаризации а в проекте ПДВ указать в описательной части что он аварийный. Или все таки в проекте ПДВ в двух вышеперечисленных таблицах указывать выбросы от дизельгенераторов??????????????????

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 05 июн 2012, 05:43
zakamsk
В таблицу "Перечень ЗВ" точно не заносим. В таблицу "Параметры выбросов ЗВ" тоже, но, в принципе, в конце этой таблицы под отдельным заголовком "аварийные выбросы" можно и поместить информацию.
Нормативы на аварийные выбросы не устанавливаются, и в Разрешении их нет.
Если за отчетный год аварийные выбросы произошли, то предприятие отчитывается за них и платит, по-моему, в 5-кратном размере.
В проекте ПДВ пишете небольшой раздельчик, где описываете этот технологический агрегат и приводите расчет выбросов от него, скажем, за 1 час работы. Чтоб предприятие потом могло сосчитать реальный выброс, например, за 24 часа работы по факту.

НО! Очень часто у аварийных дизель-генераторов есть регламентные пуски. Например, бывает, раз в квартал, полгода, год на 10-15-20 минут (уточнить у заказчика). В таком случае получается, что у вас появляется обычный ИЗА под названием "регламентные пуски аварийного дизель-генератора". Вот этот случай - нормируется обычным путем, и такой источник заносите во все таблицы и считаете его обычным порядком.

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 04 сен 2012, 07:46
kasheff
Это что получается мы одному источнику (дизель-генератору) два номера присвоим????? Один как "аварийный", а другой как "регламентные пуски"????

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 04 сен 2012, 10:02
Wespe
kasheff писал(а):Это что получается мы одному источнику (дизель-генератору) два номера присвоим????? Один как "аварийный", а другой как "регламентные пуски"????
Зачем?! :shock: Два варианта работы ОДНОГО источника... И всё.

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 08:45
olgarudkovskaya
Добрый день! Столкнулась с проблемой расчетов выбросов ЗВ от ДЭС, которая предназначена для работы в аварийном режиме при перебоях в основном электропитании. Выбросы получаются очень большими. По новому Мет. пособию ОАО НИИ "Атмосфера" сказано, что выбросы от ДЭС, предназначенных для использования при аварийных ситуациях, подлежат нормированию и для них устанавливаются нормативы только при проверке работоспособности ДЭС, осуществляемой с учетом периодичности и продолжительности согласно паспорта ДЭС (в отличии от трактовки в предыдущей редакции мет. пособия, где аварийная ДЭС не включалась в расчеты). Известна периодичность и продолжительность профилактических включений ДЭС. Вопрос: как посчитать выбросы без превышений?

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 11:25
Dimitrey
Ольга, какова продолжительность включений ДЭС?
Если менее 20 мин., то используйте ф-лу 1.2 Методического пособия (стр. 28). Она позволяет корректировать выброс в меньшую сторону.

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 12:02
Drozdovskaya
olgarudkovskaya писал(а):Известна периодичность и продолжительность профилактических включений ДЭС. Вопрос: как посчитать выбросы без превышений?
Если время работы меньше 20 мин., использовать коэффициент усреднения (приведения) выбросов.

"В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной методики расчета ОНД-86 должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, отнесенные к 20-минутному интервалу времени. В соответствии с примечанием 1 к п. 2.3 ОНД-86 это требование отно-сится к выбросам загрязняющих веществ, продолжительность, которых меньше 20-ти минут. Коэффици-ент приведения (Kп) принимается равным единицы в случае если продолжительность производственно-го цикла (τ) превышает 20 минут. В случае если τ составляет менее 20-ти минут, то значение Kп опреде-ляется по формуле:

Kп = τ / 1200"

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 12:25
olgarudkovskaya
Dimitrey писал(а):Ольга, какова продолжительность включений ДЭС?
Если менее 20 мин., то используйте ф-лу 1.2 Методического пособия (стр. 28). Она позволяет корректировать выброс в меньшую сторону.
ДЭС включают с периодичностью по 10 мин 3 раза в месяц, в год получается 6 часов.

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 12:53
Drozdovskaya
Время работы -10 мин. Максимально разовые выбросы, соответственно, в 2-а раза меньше. Если и это не проходит, берите 5 мин. (уменьшаете в 4-е раза). Предприятие при этом просите прописать в регламенте (ну или хотя бы пусть в слух говорят, при необходимости), что ДЭС включается не больше, чем на 5-ть минут за один раз, а количество раз можно увеличить, если надо.

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 13:18
Vinni