Добавлено: 02 апр 2012, 08:59
СергейВВ
Уважаемые коллеги!
просьба подсказать. В составе проекта присутствуют резервуары с СУГ общим объемом 750 кубм. Начал смотреть ориентировочную СЗЗ по СанПину2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред3) - и нашел только п7.1.14. "Места перегрузки и хранения жидких химических грузов из сжиженных газов (метан, пропан, аммиак, хлор и др.), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанол, бензол, толуол и др.), спиртов, альдегидов и др. соединений." - СЗЗ равна 1000 м.
Действительно ли в моем случае ориентировочная величина СЗЗ по данному объекту будет равна 1000 м?
Но в данном пункте CанПиН даже не указываются нижний предел объемов хранимых СУгов.
т.е СЗЗ будет равна 1000 м как при объеме СУГ равном 750 кубм так и при объеме 50 кубм?
Заранее спасибо за ответы

Re: СЗЗ для резервуаров СУГ

Добавлено: 02 апр 2012, 09:27
Kotucheny
СергейВВ Просьба указать в чем заключается основная деятельность предприятия.

Re: СЗЗ для резервуаров СУГ

Добавлено: 02 апр 2012, 09:31
СергейВВ
это надземный склад СУГ в составе предприятия, от которого идет газопровод на испаритель, а оттуда паровая фаза идет в основное здание предприятия на собственные нужды для производства тепла

Re: СЗЗ для резервуаров СУГ

Добавлено: 02 апр 2012, 09:37
СергейВВ
само предприятие занимается производством ГК листов

Re: СЗЗ для резервуаров СУГ

Добавлено: 02 апр 2012, 09:46
Kotucheny
Тогда Вам надо смотреть п. 7.1.12 Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства, в зависимости от количества металлопроката.



[spoiler=Примечание модератора.]
Для получения быстрого и как можно более точного ответа на свой вопрос, описывайте, пожалуйста, ситуацию как можно подробно и желательно без аббревиатур, т.к. догадаться в составе чего находится тот или иной объект тяжело и что такое ГК я знать не обязана
[/spoiler]

Re: СЗЗ для резервуаров СУГ

Добавлено: 02 апр 2012, 09:53
СергейВВ
У нас производство ГКЛ (гипсокартонный лист). это как я понимаю п7.1.4 (производство гипсовых изделий, мела) с СЗЗ равной 300 м.
Но получается что у склада СУГ санитарно-защитная зона больше чем у самого основного предприятия и равняется 1000 м?

Re: СЗЗ для резервуаров СУГ

Добавлено: 02 апр 2012, 09:56
Kotucheny
СергейВВ писал(а):У нас производство ГКЛ (гипсокартонный лист).
Тем более. Выражайтесь точнее. [girl_smile]

Зачем вы хотите от склада СУГ свою СЗЗ делать? Ограничтесь СЗЗ=300м.

Re: СЗЗ для резервуаров СУГ

Добавлено: 02 апр 2012, 10:24
СергейВВ
Так мы то не хотим, это замечание ГГЭ. Экспертиза пишет что это (склад) предприятие 1 класса с СЗЗ 1000 м. Склад входит в состав предприятия но стоит чуть в стороне. Здание завода было запроектировано ранее (другой проект). Наш проект это комплекс хранения СУГ для нужд завода

Re: СЗЗ для резервуаров СУГ

Добавлено: 02 апр 2012, 11:10
Kotucheny
Я считаю, что п 7.1.14. "Места перегрузки и хранения жидких химических грузов из сжиженных газов (метан, пропан, аммиак, хлор и др.), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанол, бензол, толуол и др.), спиртов, альдегидов и др. соединений." с СЗЗ 1000 м это черезчур. И не по теме слегка, у вас же стационарный склад, а не место перезрузки и хранения грузов с СУГ.
Попробуйте обосновать СЗЗ рассчетами и уменьшить ее. Т.к. я предполагаю, что у вас жилье под носом.

Re: СЗЗ для резервуаров СУГ

Добавлено: 02 апр 2012, 21:50
sveta-eko
СергейВВ писал(а):Так мы то не хотим, это замечание ГГЭ. Экспертиза пишет что это (склад) предприятие 1 класса с СЗЗ 1000 м. Склад входит в состав предприятия но стоит чуть в стороне. Здание завода было запроектировано ранее (другой проект). Наш проект это комплекс хранения СУГ для нужд завода
Да уж, ситуация не простая, попробуйте очень четко прописать, что основная деятельность предприятия - изготовление ГК, что СЗЗ устанавливается по ОСНОВНОМУ виду деятельности предприятия, а дальше так по скромнее, что ваш, "махонький" резервуарчик ,является объектом вспомогательного производства и предназначен всего-то лишь для хранения топлива для нужд предприятия............ а потому п.7.1.14, класс 1 вам ну ни как не подходит.......... Пишите, что конкретно для Вашего резервуарчика СЗЗ не регламентирована и склоняйте инспекторов к санитарным разрывам....
В качестве нормативки рекомендую воспользоваться:
1) Приложение 2 СанПин 2003
2) СНиП 42-01-2002. Раздел 8 РЕЗЕРВУАРНЫЕ И БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ и табл. 7 в этом разделе.
Ну и удачи)