Страница 1 из 14
Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 12 июл 2011, 13:11
Vesta
Скажите с помощью "Эколог-Шум" 2.0, шум , который проникает через ограждающие конструкции, когда источник шума находится в помещении, а расчетные точки на территории посчитать можно или нет?
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 12 июл 2011, 13:30
Вадим Зыков
Нельзя.
Пока нет модуля для расчета внутреннего шума.
Добавлено спустя.
Появился модуль -
"Расчет шума, проникающего на территорию из помещения" 1.0
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 03 окт 2012, 21:08
kobra_37
1. Уважаемые разработчики модуля "Расчет шума, проникающего на территорию из помещения", объясните, пожалуйста, по какой формуле программа рассчитывает суммарную мощность от всех источников внутри помещения (Lист ). Формула расчёта Lист , которая фигурирует в отчёте, не согласуется с формулами (1) и (9) СНиП 23-03-2003, в ней явно присутствует лишний десятичный логарифм. Может быть, это только наш модуль «барахлит», однако, даже в руководстве пользователя к программе в приведённом примере при звуковых давлениях источников 103 и 81 дБ (31.5 Гц) Lист равна 5 дБ, а проникающий шум всего 4 дБ.
2. Можно ли в качестве параметра источника шума в помещении вводить уровни звуковой мощности. Когда ставишь 0 в графе «дистанция замера расчёта», в отчёте эти значения фигурируют как уровни звукового давления, а Lист=0.
3. При закрытии модуля названия источников трансформируются в набор цифр.
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 04 окт 2012, 07:47
Вадим Зыков
kobra_37 писал(а):1. Уважаемые разработчики модуля "Расчет шума, проникающего на территорию из помещения", объясните, пожалуйста, по какой формуле программа рассчитывает суммарную мощность от всех источников внутри помещения (Lист ). Формула расчёта Lист , которая фигурирует в отчёте, не согласуется с формулами (1) и (9) СНиП 23-03-2003, в ней явно присутствует лишний десятичный логарифм. Может быть, это только наш модуль «барахлит», однако, даже в руководстве пользователя к программе в приведённом примере при звуковых давлениях источников 103 и 81 дБ (31.5 Гц) Lист равна 5 дБ, а проникающий шум всего 4 дБ.
Конечно это не формула (1) или (9) СНиП 23-03-2003. Эти формулы не используются для расчета шума проникающего из помещения наружу.
Смотрите п. 7.9. "Октавные уровни звукового давления в защищаемом от шума помещении в тех случаях, когда источники шума находятся в другом здании", а конкретно первый подпункт, в котором написано как рассчитать мощность, проникшую из помещения: "уровни звуковой мощности шума, дБ, прошедшего через наружное ограждение на территорию". То есть формула (18).
kobra_37 писал(а):2. Можно ли в качестве параметра источника шума в помещении вводить уровни звуковой мощности.
Безусловно, можно. Можно задавать как звуковую мощность, так и звуковое давление создаваемое источником.
kobra_37 писал(а):Когда ставишь 0 в графе «дистанция замера расчёта», в отчёте эти значения фигурируют как уровни звукового давления, а Lист=0.
Лучше пришлите пример расчета по электронной почте. В письме обязательно укажите номер электронного ключа, и какой релиз модуля вы используете. Так же желательно к письму прикрепить проект из программы "Эколог-Шум" и указать на каком из источников вы вызываете модуль.
kobra_37 писал(а):3. При закрытии модуля названия источников трансформируются в набор цифр.
Об этом тоже лучше подробнее написать по электронной почте. Где именно изменяется название в модуле или в программе "Эколог-Шум". На какие цифры меняется.
Предварительный эксперимент показал, что программа и модуль работают корректно, может быть, мы не совсем правильно поняли, на что именно обратить внимание.
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 07 ноя 2012, 12:22
air25
Прошу разъяснить образование формулы расчёта суммарной мощности от всех источников внутри помещения, дБ: Lист=10*lg(Сумма(10^0.1*(Li+10*lg(1/r/r+4/B/k))).
Формула не соответствует формуле (18) из СНиП 23-03-2003 в части определения проникающего из помещения на территорию.
При задании одинаковых значений суммарного уровня звуковой мощности, акустической постоянной, коэффициента диффузности, звукоизоляции стены, площадь стены в результате расчета получаем РАЗНЫЙ уровень звуковой мощности.
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 30 янв 2013, 03:12
KallaBok
У меня такой вопрос к разработчикам программы эколог-шум:
требуется рассчитать шум проникающий из помещения на территорию, недавно вышел модуль "Расчет шума, проникающего на территорию из помещения" 1.0, но для него требуется наличие программного комплекса Эколог-Шум 2.1 и выше, если у меня программный комплекс Эколог-Шум 2.0, то получается данным модулем я не могу воспользоваться? И тогда могу ли я воспользоваться для расчета шума проникающего из помещения на территорию модулем "Расчет проникающего шума" 1.5?
В чем отличие модуля "Расчет шума, проникающего на территорию из помещения" 1.0 и "Расчет проникающего шума" 1.5? Взаимозаменяемы ли они?
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 30 янв 2013, 07:19
Вадим Зыков
Схематично использование модулей можно изложить следующим образом:
Модуль "Расчет шума, проникающего на территорию из помещения" 1.0 - расчета шума проникающего
ИЗ помещения. Источники находятся внутри помещения.
"Эколог-Шум" - расчет распространения звуковой волны в пространстве.
Модуль "Расчет проникающего шума" 1.5 - расчет шума проникающего
В помещение снаружи. Источники находятся снаружи помещения, в том числе и шумящие окна и стены производственного здания.
Сейчас для использования модуля "Расчет шума, проникающего на территорию из помещения" 1.0 вам необходимо обновить программу "Эколог-Шум" вер. 2.0 до версии 2.2 (2.1 уже не впускается). В
этом посте вы сможете узнать об основных отличиях между версиями.
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 14 май 2013, 13:05
newecolog
Вадим, помогите пожалуйста разобраться с модулем. Приобрели его совсем недавно, пытаюсь самостоятельно освоить. Я правильно понимаю, что расчет шума из помещения на территорию может быть произведен только для объемного источника шума? Объемный источник можно задать квадратной и прямоугольной формы. А у меня здание круглой в плане формы с множеством источников шума внутри. Как быть в этой ситуации?
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 14 май 2013, 13:09
Вадим Зыков
newecolog писал(а):Я правильно понимаю, что расчет шума из помещения на территорию может быть произведен только для объемного источника шума?
Правильно.
newecolog писал(а):Объемный источник можно задать квадратной и прямоугольной формы. А у меня здание круглой в плане формы с множеством источников шума внутри. Как быть в этой ситуации?
Источником шума будет не само здание, а самые тонкие места этого здания. Например окна, ворота и т.д.
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 15 янв 2014, 09:21
alchor
День добрый!
Объясните новичку... (версия 2.2)
Я правильно понимаю? В ситуации, когда источники шума расположены в помещении, мне нужно:
1) указать эти источники и нарисовать вокруг помещение во слое звукоизоляция, с пометкой крыша и дно, указав его звукоизоляционные параметры - чтобы учесть шум, который проходит сквозь стены.
2) Указать окна и двери, как отдельные источники и в модуле рассчитать их параметры.
Или можно как-то сделать это проще?