Страница 1 из 1

Отходы и выбросы водозаборных очистных сооружений?

Добавлено: 16 мар 2009, 22:38
Vol
Впервые выполняю Раздел ООС для «Реконструкции водозаборных очистных сооружений», в вязи с чем прошу знающих сообщить:
1. Перечень специфических отходов и ЗВ при эксплуатации сооружений.
2. Требуемые методики.
Заранее благодарен за ответ.
За быстрый ответ благодарен вдвойне.

Re: Отходы и выбросы водозаборных очистных сооруже

Добавлено: 16 мар 2009, 22:38
Vol
Спасибо Гость.

Водозабор из открытого водного источника.
В составе очистных присутствует хлораторная. Для обеззараживания используют гипохлорид натрия.
Необходимо ли считать выбросы ЗВ от хлораторной?
По какой методике?

Re: Отходы и выбросы водозаборных очистных сооруже

Добавлено: 16 мар 2009, 22:38
Natalie
помнится, мы делали проект реконструкции станции подготовки воды, где убирали существующую хлораторную и применяли обеззараживание гипохлоритом натрия. При этом считалось, что ситуацию с загрязнением воздушного бассейна мы улучшаем, поскольку исключаем выбросы паров хлора (т.е. от нового участка обеззараживания выбросы не считали вообще). Хотя, везде требования разные, могут быть и другие мнения.
А у Вас гипохлорит завозится, или Вы и электролизную проектируете?

Re: Отходы и выбросы водозаборных очистных сооруже

Добавлено: 16 мар 2009, 22:38
Natalie
Ой, забыла!
У нас была заложена установка по получению элетролитического гипохлорита натрия (из поваренной соли), от которой были отходы:
- минерального шлама, основным компонентом которого является СаО (образуется при промывке катодов от отложений солей жесткости раствором соляной кислоты);
- полиэтиленовые мешки из-под поваренной соли.

Re: Отходы и выбросы водозаборных очистных сооруже

Добавлено: 16 мар 2009, 22:38
Vol
Гипохлорид натрия завозится, но почемуто в составе записки есть упоминание о том,что в хлораторной есть специальный факльный выброс, для уменьшения вредного воздействия хлора.
Вероятнее всего проектанты "автоматом№ переписали из предыдущего проекта.

Re: Отходы и выбросы водозаборных очистных сооруже

Добавлено: 16 мар 2009, 22:38
Natalie
В принципе, для гипохлорита натрия ОБУВ установлен. Может и нужно нормировать выброс, но уж никак не хлора

Re: Отходы и выбросы водозаборных очистных сооруже

Добавлено: 16 мар 2009, 22:38
Саша
Гость:
Еще раз по отходам.
Могу дать расчет класса опасности шлама водоподготовки речной воды (если надо).

Однако по поводу выброса.
Тут я вижу все проектировщики, а химиков нет.
Химическая формула гипохлорита натрия - NaClO, молекулярная масса 74,44, внешний вид - жидкость зеленовато-желтого цвета.
Концентрация активного хлора, г/куб. дм, минимум - 160.
Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH, г/куб. дм, - 20-50.
Сильный окислитель, вызывает раздражение кожных покровов и слизистой оболочки.
При работе применяются индивидуальные средства защиты.

Ребята там хлор живой. В свежем виде он очень активно улетает.
Поэтому в ЗВ будет хлор.
Побольше бы вот таких ответов.[!excellent]

Re: Отходы и выбросы водозаборных очистных сооруже

Добавлено: 16 мар 2009, 22:38
Vol
Гость, спасибо.
Насчет шлама. НАДО. vgvp@vlink.ru.
Еще раз спасибо.

Re: Отходы и выбросы водозаборных очистных сооружений?

Добавлено: 20 сен 2010, 16:08
Nikafriend
Прочитала сообщения по поводу выбросов хлора от гипохлорита натрия и у меня есть дополнения к выше изложенным высказываниям.
1. Водный раствор гипохлорита натрия может трансформироваться по следующим реакциям, в зависимости от pH среды
(см. Гипохлориты // Химическая энциклопедия / Главный редактор И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1988.):
- при 3<pH<7,5
2HClO 2HCl + O2
- при pH<3
4HClO 2Cl2 + O2 + 2H2O
- при pH>7,5 ГХН диссоциирует, образующийся хлорит-ион разлагается следующим образом
4ClO- ClO3- + 3 Cl-
На станции водоподготовки используется привозной концентрированный раствор гипохлорита натрия с pH>8.
Вода, используемая для приготовления рабочего раствора NaOCl имеет pH=7,5..7,9;
pH рабочего раствора будет зависеть от соотношения смешиваемых жидкостей (концентрата гипохлорита натрия и очищенной воды), но в любом случае будет pH>7.9.
Таким образом, при нормальном рабочем режиме узла приготовления раствора гипохлорита натрия условия для образования газообразного хлора в воздухе рабочей зоны отсутствуют.

Поправьте мой ход мыслей, если это не так.
Я понимаю что в составе гипохлорита натрия присутсвует 15-18 % активного хлора, но по паспорту гипохлорит полностью растворяется в воде.
Растворные баки -герметичны.
Я предполагаю, что выход хлора может быть только в точках непосредственного контакта гипохлорита с воздухом.(например, в точках забора концентрата)

Re: Отходы и выбросы водозаборных очистных сооружений?

Добавлено: 15 мар 2011, 13:50
Kudrya
Получается , что выбросы хлора от хлораторной, в которой используется гипохлорит отсутствуют?
На какие нормативные документы можно сослаться в ПДВ?
Прокуратура требует расчитать выбросы от полностью герметичных КОБК, корректно ли их требование?