Страница 1 из 2

Котельная на 2 вида топлива

Добавлено: 21 июл 2010, 23:32
floberlica
Подскажите пожалуйста! У нас есть котельная, она весь год работает на природном газе. Но есть и резервное топливо - дизельное, его хватает на 48 часов! Я произвела расчет выбросов в атмосферу для обоих случаев. А надо ли учитывать в конечном расчета рассеивания оба эти случая? То есть надо ли заносить данные для расчета рассеивания в программу Эколог по обоим случаям?

И также к какому типу выбросов отнести свечи для стравливания газа и фланцевые соединения?

Re: Котельная на 2 вида топлива

Добавлено: 22 июл 2010, 10:39
Dalex
я б дизтопливо не рассеивал, только если эксперт потом попросит
фланцевые как неорганизованный, свечи - точечный, надо правда читывать еще скорость выхода газа, если большая, для рассеивания должен использоваться Эколог-газ или как там его называють...

Re: Котельная на 2 вида топлива

Добавлено: 09 авг 2010, 15:45
ecotess
у меня такая же ситуация, только резервное топливо - мазут...почитала и решила для мазута не расчитывать рассеивание в Экологе))) правильно решила?

Re: Котельная на 2 вида топлива

Добавлено: 09 авг 2010, 20:03
Олег
Пожалуй нет, как минимум оксид серы вы не занормируете. Если работаете в экологе, можно поступить так, дать два источника выделения, при работе на газе и на мазуте, потом в источнике убираете галочки одновременной работы. Эколог сам выберет максимальные г/сек, а валовые ссумирует

Re: Котельная на 2 вида топлива

Добавлено: 09 авг 2010, 20:37
floberlica
Олег! А где находится эта галочка одновременной работы?


Я в своем случае сделала, вариант вариант - котельная работает в нормальном режиме (на газе), а второй вариант - котельная работает во время отключения городского газоснабжения (на дизтопливе). Отдела на экспертизу, посмотрим что ответят!

Re: Котельная на 2 вида топлива

Добавлено: 20 авг 2010, 13:59
Karinka
резервное топливо обязательно должно учитываться как в валовых выбросах, так и в рассеивании. при этом надо учитывать, что (как правило) работает только один котёл и то зачастую не на полную мощность

Re: Котельная на 2 вида топлива

Добавлено: 20 авг 2010, 14:58
Dmitrij8700
Резервное топливо должно учитываться. Если оно будет учтено в рассеивании, и концентрации на жилье не превышены, выбросы от резервного топлива вы можете включать в ПДВ. Если не включите, за них (если придется использовать) нужно будет платить 25-кратку. Плюс еще в том, что при расчете на мазуте завышаются нормативы ПДВ для основных веществ по газовому топливу (NOx, CO, 0703). Если вы делаете замеры по котельной - это достаточно важно, замеры почему-то получаются большими :)

Re: Котельная на 2 вида топлива

Добавлено: 23 авг 2010, 09:57
Dalex
Нужно различать резервное топливо все таки или аварийное.
А вообще рассеивать можно все что угодно и в каких угодно комбинациях, у мя на это не всегда хватает времени наример(

Re: Котельная на 2 вида топлива

Добавлено: 26 авг 2010, 13:33
ecotess
а что, если мазут идет как аварийное (на случай если россия отключит газ бедной беларуси=)) :oops: ) топливо... все равно нужно учитывать эти выбросы [!unknowing] ???

Re: Котельная на 2 вида топлива

Добавлено: 27 авг 2010, 11:00
Dalex
в России бы не учитывал, у Вас не знаю... ;-) не такая уж и бедная, пиво, трактора и еще много чего на экспорт идут)) пиво кстати неплохое, на тракторе не ездил)