Страница 1 из 1
Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Добавлено: 23 июн 2010, 13:17
infores
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с расчетами выбросов хладогентов при замене или добавлении его в холодильную установку
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Добавлено: 23 июн 2010, 13:20
zakamsk
Обычный подход: сколько доливаем в течение года, столько равномерно через неплотности уходит в атмосферу. Делим на годовое время работы холодильника и находим г/с выброс.
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Добавлено: 23 июн 2010, 14:41
infores
В любом случае потребуют ссылку на нормативную документацию!у вас есть такая информация!где написано то о чем вы пишите?
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Добавлено: 23 июн 2010, 15:39
Dmitrij8700
infores писал(а):В любом случае потребуют ссылку на нормативную документацию!
Ссылку можно дать на "МЕТОДИКА РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ВЕНТСИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ", АОЗТ "КубаньЭКО" LTD, Краснодар 1996 - как раз для таких случаев подходит
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Добавлено: 23 июн 2010, 15:49
zakamsk
infores писал(а):В любом случае потребуют ссылку на нормативную документацию!у вас есть такая информация!где написано то о чем вы пишите?
По-моему, в методике для мясокомбинатов так считается выброс от аммиачных холодильников. Здесь то же самое. С экспертизой у меня никогда проблем не было. Количество хладоагента - это исходные данные предприятия.
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Добавлено: 25 июн 2010, 13:17
Valkiria_Irina
В справочнике "Эксплуатация холодильников" (М., Пищ. Пром-ть,1977г) даны следующие данные: нормы расхода хладагента в год составляют 60%. Зная общее количество хладагента в холодильной установке и время работы, можно посчитать выбросы.
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Добавлено: 25 июн 2010, 17:28
ЮВ
а каким боком Ваша тема касается подфорума СЗЗ?
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Добавлено: 27 мар 2013, 09:28
Irishechka
Здравствуйте. Скажите, а если у меня предприятие занимается производством торгового холодильного оборудования, то выброс В холодильном цехе будет или нет? от чего и как поститать, если будет?