Страница 1 из 2
Снятие ПРС с площадок под временные сооружения
Добавлено: 18 июн 2010, 10:09
geoprom
Уважаемые коллеги! Помогите решить вопрос.Проектируем устройство вышки сотовой связи. Срок строительства - 20 дней. Нужно ли устраивать временные подъездные дороги (длина - 300 м) по всем правилам:снятие плодородного слоя, покрытие щебнем, по окончании работ вывоз щебня и восстановление ПРС с засевом? Заказчик говорит, что это экономически очень не выгодно и не рационально. Есть ли еще варианты? И еще вопрос: при устройстве временных сооружений (дорог, стройплощадок) нужно ли снимать ПРС на полную мощность? Спасибо.
Re: Снятие ПРС с площадок под временные сооружения
Добавлено: 18 июн 2010, 13:25
smold
а как такой вариант: снятие плодородного слоя, покрытие либо плитами либо геотекстилем с высокой плотностью который может использоваться в качестве армирующего слоя на слабонесущих грунтах?
Re: Снятие ПРС с площадок под временные сооружения
Добавлено: 18 июн 2010, 15:56
geoprom
И все-таки без снятия ПРС обойтись нельзя? Да и плиты - дорого.
Re: Снятие ПРС с площадок под временные сооружения
Добавлено: 18 июн 2010, 17:38
ЮВ
geoprom писал(а):И все-таки без снятия ПРС обойтись нельзя? Да и плиты - дорого.
нельзя :!: ищите на форума ГОСТы по рекультивации 83-85 гг. и читайте в новостях законодательства-подфорум земля-нормативные документы последний пост, особенно тщательно в части госконтроля за плодородием.
Re: Снятие ПРС с площадок под временные сооружения
Добавлено: 21 июн 2010, 09:01
geoprom
Коллеги, спасибо что откликнулись. С первым вопросом ясно - вариантов нет - даже при кратком периоде (21 день) снимать ПРС надо, а вот второй вопрос: при устройстве временных дорог нужно ли снимать ПРС на полную мощность (геологи дают мощность плодородного слоя 1 метр), может быть есть для временных сооружений какой-нибудь норматив снятия (н-р 0,2 м?)
Re: Снятие ПРС с площадок под временные сооружения
Добавлено: 21 июн 2010, 18:19
ЮВ
geoprom писал(а):Коллеги, спасибо что откликнулись. С первым вопросом ясно - вариантов нет - даже при кратком периоде (21 день) снимать ПРС надо, а вот второй вопрос: при устройстве временных дорог нужно ли снимать ПРС на полную мощность (геологи дают мощность плодородного слоя 1 метр), может быть есть для временных сооружений какой-нибудь норматив снятия (н-р 0,2 м?)
читайте ГОСТы, там черным по белому написано, что сколько есть, столько и снимать.
вся пляска будет не вокруг временности или стационарности Вашего объекта, а исключительно исходя из толщины плодородного слоя и его сохранения.
Re: Снятие ПРС с площадок под временные сооружения
Добавлено: 22 июн 2010, 14:17
geoprom
Хорошо, для устройства временной дороги снимаем плодородный слой толщиной 1 метр, а дальше как быть? Засыпаем получившуюся траншею глубиной 1 метр щебнем? Для дороги длиной 300 м и шириной 4 м потребуется 1200 кв. м. х 1 м =1200 кубометров или 1920 тонн щебня, который через 21 день нужно вывезти на полигон промотходов. Я правильно рассуждаю? Ведь это очень дорого.
Re: Снятие ПРС с площадок под временные сооружения
Добавлено: 22 июн 2010, 18:42
ЮВ
geoprom писал(а):Хорошо, для устройства временной дороги снимаем плодородный слой толщиной 1 метр, а дальше как быть? Засыпаем получившуюся траншею глубиной 1 метр щебнем? Для дороги длиной 300 м и шириной 4 м потребуется 1200 кв. м. х 1 м =1200 кубометров или 1920 тонн щебня, который через 21 день нужно вывезти на полигон промотходов. Я правильно рассуждаю? Ведь это очень дорого.
все природосбережение/сохранение и пр. в принципе дорого, поэтому пишут одно, а по факту делают другое.
Re: Снятие ПРС с площадок под временные сооружения
Добавлено: 23 июн 2010, 07:24
geoprom
Спасибо за ответ
Re: Снятие ПРС с площадок под временные сооружения
Добавлено: 09 июл 2010, 10:16
Heleny
мы снимаем 0,15