Здравствуйте! намечается проектирование цеха по переработке короткого льноволокна, санзона составляет 50 м, но заказчик требует обосновать санзону по границе промплощадки, что невозможно. Вопрос таков, если санзону устанавливать от источников выбросов (котельная, вент. трубы), то какая будет общая СЗЗ?
Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс
Добавлено: 15 мар 2010, 15:05
yana78
Что касается ограничения СЗЗ по границе промплощадки, то СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1200-03 не регламентирует минимальный размер СЗЗ при сокращении. Размер СЗЗ может быть сокращен вплоть до границы предприятия при условии выполнения определенных требований:
"Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух"
Если все требования СанПиН по сокращению размеров СЗЗ выполняются, то ограничений, по-моему, нет.
Касательно второй половины, то согласно СанПиН:
"В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.
От границы территории промплощадки:
- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках;
- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории промплощадки;
- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.
От источников выбросов:
- при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов."
В вашем случае устанавливать санзону от котельной нельзя.
Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс
Добавлено: 16 мар 2010, 09:47
Светлана
Yana! скажите тогда пожалуйста, если я расчетные точки сделаю на границе земельного участка и при расчетах окажутся значения меньше ПДК, то СЗЗ можно принять по границе земельного участка?
Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс
Добавлено: 16 мар 2010, 10:04
Dmitrij8700
именно! хотя я бы рекомендовал задать контрольные точки и на жилье. максимальная концентрация формируется на определенном расстоянии от источника - Xm, и чем выше источник тем эта величина больше. Может быть и так, что максимальные концентрации "перелетают" через вашу площадку, и за её пределами получается величина больше ПДК
Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс
Добавлено: 16 мар 2010, 10:11
Светлана
спасибо большое за ответ, очень помог, а на жилье я всегда задаю точки.
Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс
Добавлено: 09 июн 2010, 15:36
Kristaill
У меня небольшой опыт разработки проектов СЗЗ, поэтому хочу спросить совета у более опытных коллег :) сейчас делаю проект для небольшого торгового центра, он только планируется к строительству и проект нужен, чтоб согласовали выделение участка под строительство. сложность в том, что сразу за забором этого участка начинаются огороды частных домовладений. превышений там не будет ни по атмосфере, ни по шуму, я уже посчитала. как думаете, если минимальный размер СЗЗ не регламентирован СанПиН, можно ли для проектируемого объекта сделать сокращение в одном из направлений по границе участка, выделяемого под строительство?
Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс
Добавлено: 09 июн 2010, 18:40
agioom
Kristaill, при условии соответствующего доказательства в виде расчета можно границу СЗЗ вообще сделать по границе предприятия.
Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс
Добавлено: 09 июн 2010, 18:53
ro_
agioom писал(а):Kristaill, при условии соответствующего доказательства в виде расчета можно границу СЗЗ вообще сделать по границе предприятия.
... только не "по границе", а на некоем минимальном расстоянии от границы промплощадки к периферии, например, 0,5 м.
Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс
Добавлено: 10 июн 2010, 05:36
agioom
ro_, а почему? почему сзз нельзя делать по границе территории, она вполне может совпадать с границей территории и не показывать превышений?
Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс
Добавлено: 10 июн 2010, 07:02
ГлебыЧ
Увы, Катюша, в СЭС обосновывают так: раз СЗЗ - это территория, обеспечивающая снижение до норматива, следовательно - она должна быть. Хоть 0,1 м, но должна. Хотя, конечно в разных регионах могут быть разные толкования. А по границе предприятия - это в случае 0,1 ПДУ (п. 2.1 суперСанПиНа).