Страница 1 из 1

СЗЗ или мероприятия

Добавлено: 11 мар 2010, 20:08
ecotwinsong
[!help]
Форумчане, подскажите, пожалуйста - сложилась такая ситуация:
В ПМООС на электроподстанцию 110 кВ определяющий фактор для размера СЗЗ - шум трансформаторов. В проекте определена зона акустического дискомфорта (70м) - и граница этой зоны выходит за пределы площадки, занимаемой подстанцией. Объект расположен в незаселенной местности, жилой застройки на расстоянии порядка 100м и более нет - в связи с этим в проекте прописано, что жилья поблизости нет и специальных мероприятий по шумозащите не требуется.
Заказчик просит предпринять мероприятия, в результате которых за границей пощадки подстанции уровень шума будет будет достигать нормативов для жилой застройки (хочет экраны установить). Но смысл устанавливать дорогостоящие экраны? когда объектов, подлежащих защите от шума нет?...
Подскажите, что делать?
Заранее спасибо откликнувшимся

Re: СЗЗ или мероприятия

Добавлено: 12 мар 2010, 09:54
ro_
Может быть, заказчик хочет себя обезопасить т.к. на этапе разработки ПМ ООС вряд ли у него уже есть согласованный проект утвержденной СЗЗ, ближе которой градостроители не могут разрешить размещение, например, жилья и т.д.?!