Страница 1 из 2
Открытый гараж
Добавлено: 10 дек 2009, 20:00
karavainin
Проектируем ООС для так называемого "народного гаража", который представляет из себя обвалованный гараж без внешних стен. То есть то, что землей не засыпано, открыто. Как-то так. Теперь возникает вопрос: когда в гараже вентсистемы, мы выброс считаем из них, если нет вентсистем, считаем от ворот. А как считать в таком случае? Когда нет стен? То есть вентиляция естественная. Брать как площадный источник? Но там двухэтажная автостоянка. Может, кто-нибудь сталкивался?
Re: Открытый гараж
Добавлено: 10 дек 2009, 20:36
agioom
karavainin, посмотрите мет. пособие тему "стилизация источников загрязнения атм-го воздуха".
Re: Открытый гараж
Добавлено: 10 дек 2009, 23:36
karavainin
Возникли некоторые нюансы: гараж двухэтажный, первый этаж заглубленный, у второго этажа отсутствуют три стены, одна стена все-таки есть. Как такой гараж считать? Плюнуть на все эти нюансы и считать по мет.пособию, как площадные источники каждый этаж? Или как-то выворачиваться по-другому?
Re: Открытый гараж
Добавлено: 11 дек 2009, 06:09
EL_MATADOR
В программе АТП-Эколог есть 4 тип многоэтажная не отапливаемая стоянка считайте по ней .
Re: Открытый гараж
Добавлено: 11 дек 2009, 09:12
karavainin
EL_MATADOR писал(а):В программе АТП-Эколог есть 4 тип многоэтажная не отапливаемая стоянка считайте по ней .
Это понятно, но при расчете рассеивания как стилизовать такой источник?
Re: Открытый гараж
Добавлено: 11 дек 2009, 09:52
EL_MATADOR
В упрза-эколог 3 тип неорганизованный. В расчетных точка укажите точки на разных высотах
Re: Открытый гараж
Добавлено: 27 янв 2010, 15:15
karavainin
Сегодня появились изменения, решили сделать в гараже три глухие стены, а одну стену с проемами, через которые будет происходить выброс ЗВ. Как теперь стилизовать этот источник? Как совокупность точечных? Или все равно, как неорганизованный выброс?
И еще, там 2 этажа. Разделить выбросы с каждого этажа по отдельности?
Re: Открытый гараж
Добавлено: 27 янв 2010, 15:27
Dmitrij8700
У нас экспертиза требует считать два этажа двумя источниками. А по поводу типа - вам может подойти 6 тип УПРЗА (фрамуги) или 3 - неорганизованный источник
Re: Открытый гараж
Добавлено: 27 янв 2010, 15:31
karavainin
Если брать 6 тип или 4 (совокупность точечных), то необходимо указывать диаметр устья, расход ГВС, скорость выхода ГВС. Как их рассчитать? У меня стена, в которой ряд проемов.
Если брать неорганизованный, то он получается площадным, а у меня выброс идет только с одно стороны, остальные три стены - глухие.
Re: Открытый гараж
Добавлено: 28 янв 2010, 09:37
Natalya
Представьте себе проекцию ворот гаражей на землю (как будто они все упали) обведите их все - получится длинный четырехугольник вдоль той стены гаражей, где ворота. По этому четырехугольнику и возьмите координаты неорганизованного источника.