Страница 10 из 11
Расчёт шума для котельной
Добавлено: 16 мар 2009, 22:51
Юлия mg
Ребята,подскажите пожалуйста!Попала в трудную ситуацию.Я делаю ОВОС для строительства новой котельной,я так понимаю там должен быть раздел по шуму,но в компоновке у меня даны только пять котлов Logano S825L и пять горелок Dreizler,а какие насосы и их количество не дано,как же мне быть?Я же не могу делать расчёт не учитывая шум от насосов
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 12 фев 2021, 11:07
widiks
Мало кто вообще из экспертов докапывается к шуму котельных...
Ну раз так хочется посчитать
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 12 фев 2021, 11:57
Янат
widiks, мне не хочется считать. У меня замечания к разделу ООС.
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 15 фев 2021, 11:54
widiks
Янат, Реально эксперт боится шума котельной? ....
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 27 апр 2021, 09:32
АлександраNNN
Янат писал(а): 12 фев 2021, 11:57
widiks, мне не хочется считать. У меня замечания к разделу ООС.
а оборудование-аналог? т.е. подбирается что-то похожее по тех.характеристикам и принимаю. По-моему, всегда принимают-согласовывают.
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 28 апр 2021, 10:24
Янат
АлександраNNN, я сделала расчет по совету DDim (сообщение на предыдущей странице) и эксперт его принял.
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 21 дек 2022, 09:03
Янат
Коллеги, нужна помощь мнением) проектируемая блочно-модульная котельная. У меня 18 источников шума (горелки, насосы, вентиляция). По СанПиНу СЗЗ=100 м, но у нас граница земельного участка жилой зоны на расстоянии 58 м, и мы делаем проект сокращения СЗЗ. Размер СЗЗ сократили до 55 м, но проблема в том, что даже от одной горелки превышение на СЗЗ. Я считала по "Рекомендациям по акустическому расчету котельных". Где в расчете можно ошибиться, какие-то типовые ошибки при расчетах бывают? И если нет ошибки, что делать? Как довести уровень шума до нормы?
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 21 дек 2022, 09:23
Ольга_I
Вы учитывали изоляцию ограждающими конструкциями (стенами/окнами) котельной?
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 21 дек 2022, 09:57
Янат
Ольга_I, да, учитывала изоляцию стенами котельной. И еще заметила, что, чем меньше площадь ограждающей конструкции, тем меньше значение шума в расчётной точке.
Меня ваши слова, Ольга_I, натолкнули на мысль. Может я не правильно беру площадь ограждающей конструкции? Я просто сложила площади четырех стен и все. Может как-то по другому надо?
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 21 дек 2022, 10:14
Лёха
Янат, у вас же все источники шума внутри помещения, какие там нафиг превышения? Котельная потому и называется блочно-модульной, потому что там все оборудование внутри модуля, который привезли, поставили к сетям подключили и алга.
Янат писал(а): 21 дек 2022, 09:03
Где в расчете можно ошибиться, какие-то типовые ошибки при расчетах бывают?
1. Типовая ошибка в том, что люди не пользуются мозгом (все остальное - следствие).
2. Не учитывают звукоизоляцию стен и проемов
3. Сдувают пример из методики не соображая, что там вовсе не блочно-модульная котельная
4. Не учитывают кожухи и глушители шума, а также звукоизоляцию вентиляции, газовых сетей и водяных сетей
5. Особо
упоротые одаренные располагают все оборудование как источники шума на открытой местности, не обращая внимания на то что они в помещении, потому что у них блока расчета шума проникающего нет (ну а зачем, ета дораха и нипанятна, я выксели пащетаю, мне файлик дали)
Янат писал(а): 21 дек 2022, 09:03
И если нет ошибки, что делать?
Не льстите себе. 55 (ок, 45) дБА на 55 метрах это 89 дБА уже снаружи котельной, при этом внутри БМК по нормам проектирования шум не более 85. Норм, чо, у нас оказывается шум проходя через стены и окна усиливается, ну или их тупо не учли (и это настолько фейерично, что я даже не знаю, что сказать)
Янат писал(а): 21 дек 2022, 09:03
Как довести уровень шума до нормы?
Изучать техдокументацию и пользоваться модулем "Вентиляция" для расчета шума от приточных решеток и дымовой трубы и модулем расчета шума проникающего из помещений для расчета шума. Но для этого нужно перестать совершать типовую ошибку №1.
И используйте актуальны и главное действующие методики расчета, например СП 254.1325800.2016
Я просто сложила площади четырех стен и все
ой все.
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 21 дек 2022, 10:58
Янат
Лёха, вы милашка как всегда)
Есть мне над чем подумать, за это спасибо.