Ребята,подскажите пожалуйста!Попала в трудную ситуацию.Я делаю ОВОС для строительства новой котельной,я так понимаю там должен быть раздел по шуму,но в компоновке у меня даны только пять котлов Logano S825L и пять горелок Dreizler,а какие насосы и их количество не дано,как же мне быть?Я же не могу делать расчёт не учитывая шум от насосов

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1934
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 122 раза

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение widiks »

Мало кто вообще из экспертов докапывается к шуму котельных...
Ну раз так хочется посчитать

Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 314 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Янат »

widiks, мне не хочется считать. У меня замечания к разделу ООС.

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1934
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 122 раза

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение widiks »

Янат, Реально эксперт боится шума котельной? ....
Аватара пользователя

АлександраNNN

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 06:07
Награды: 4
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 100 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение АлександраNNN »

Янат писал(а): 12 фев 2021, 11:57 widiks, мне не хочется считать. У меня замечания к разделу ООС.
а оборудование-аналог? т.е. подбирается что-то похожее по тех.характеристикам и принимаю. По-моему, всегда принимают-согласовывают.


Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 314 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Янат »

АлександраNNN, я сделала расчет по совету DDim (сообщение на предыдущей странице) и эксперт его принял.

Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 314 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Янат »

Коллеги, нужна помощь мнением) проектируемая блочно-модульная котельная. У меня 18 источников шума (горелки, насосы, вентиляция). По СанПиНу СЗЗ=100 м, но у нас граница земельного участка жилой зоны на расстоянии 58 м, и мы делаем проект сокращения СЗЗ. Размер СЗЗ сократили до 55 м, но проблема в том, что даже от одной горелки превышение на СЗЗ. Я считала по "Рекомендациям по акустическому расчету котельных". Где в расчете можно ошибиться, какие-то типовые ошибки при расчетах бывают? И если нет ошибки, что делать? Как довести уровень шума до нормы?

Ольга_I
Эколог
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 06 июл 2018, 14:14
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 45 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Ольга_I »

Вы учитывали изоляцию ограждающими конструкциями (стенами/окнами) котельной?

Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 314 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Янат »

Ольга_I, да, учитывала изоляцию стенами котельной. И еще заметила, что, чем меньше площадь ограждающей конструкции, тем меньше значение шума в расчётной точке.
Меня ваши слова, Ольга_I, натолкнули на мысль. Может я не правильно беру площадь ограждающей конструкции? Я просто сложила площади четырех стен и все. Может как-то по другому надо?
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5941
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 7
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1129 раз
Поблагодарили: 2422 раза

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Лёха »

Янат, у вас же все источники шума внутри помещения, какие там нафиг превышения? Котельная потому и называется блочно-модульной, потому что там все оборудование внутри модуля, который привезли, поставили к сетям подключили и алга.
Янат писал(а): 21 дек 2022, 09:03 Где в расчете можно ошибиться, какие-то типовые ошибки при расчетах бывают?
1. Типовая ошибка в том, что люди не пользуются мозгом (все остальное - следствие).
2. Не учитывают звукоизоляцию стен и проемов
3. Сдувают пример из методики не соображая, что там вовсе не блочно-модульная котельная
4. Не учитывают кожухи и глушители шума, а также звукоизоляцию вентиляции, газовых сетей и водяных сетей
5. Особо упоротые одаренные располагают все оборудование как источники шума на открытой местности, не обращая внимания на то что они в помещении, потому что у них блока расчета шума проникающего нет (ну а зачем, ета дораха и нипанятна, я выксели пащетаю, мне файлик дали)
Янат писал(а): 21 дек 2022, 09:03 И если нет ошибки, что делать?
Не льстите себе. 55 (ок, 45) дБА на 55 метрах это 89 дБА уже снаружи котельной, при этом внутри БМК по нормам проектирования шум не более 85. Норм, чо, у нас оказывается шум проходя через стены и окна усиливается, ну или их тупо не учли (и это настолько фейерично, что я даже не знаю, что сказать)
Янат писал(а): 21 дек 2022, 09:03 Как довести уровень шума до нормы?
Изучать техдокументацию и пользоваться модулем "Вентиляция" для расчета шума от приточных решеток и дымовой трубы и модулем расчета шума проникающего из помещений для расчета шума. Но для этого нужно перестать совершать типовую ошибку №1.
Техпаспорт БМК на газе.pdf
(1.13 МБ) 589 скачиваний
И используйте актуальны и главное действующие методики расчета, например СП 254.1325800.2016
Я просто сложила площади четырех стен и все
ой все.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 314 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Янат »

Лёха, вы милашка как всегда)
Есть мне над чем подумать, за это спасибо.

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет рассеивания при строительстве
    Anastasiya.Su_Су » » в форуме Строительство
    8 Ответы
    3131 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет выбросов от котельной на RDF-топливе
    Полуночная Фурия » » в форуме Теплоэнергетика
    1 Ответы
    8801 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет санитарного числа почвы
    Nadin_ll » » в форуме СЗЗ - санитарно защитная зона
    1 Ответы
    6090 Просмотры
    Последнее сообщение Лёха
  • Расчет количества электродов для сварки
    Anastasiya.Su_Су » » в форуме Сварка
    7 Ответы
    3893 Просмотры
    Последнее сообщение Raccoon
  • Расчет выбросов при патинировании отливок из бронзы
    Центр экологии человека » » в форуме Лакокраска
    3 Ответы
    2576 Просмотры
    Последнее сообщение Boris_R

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности