Спецы по котельным - подскажите!
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 793
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 29 раз
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Спецы, подскажите может ли быть расход газа на один котел 32000 нм /час?
Я нашла что НМ3/час это расход при нормальных условиях Р=1атм; Т=20 гр. Ц. да? что надо сделать что бы перевести в м3/час
Я нашла что НМ3/час это расход при нормальных условиях Р=1атм; Т=20 гр. Ц. да? что надо сделать что бы перевести в м3/час
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Спецы по котельным - подскажите!
1. Нормальные условия для газа (на сжигание) - это нормально, а вот объем дымовых газов следует пересчитать на фактическую температуру.Янат писал(а):Спецы, подскажите может ли быть расход газа на один котел 32000 нм /час?
Я нашла что НМ3/час это расход при нормальных условиях Р=1атм; Т=20 гр. Ц. да? что надо сделать что бы перевести в м3/час
2. Что касается расхода - это зависит от котла (но думаю перебор)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Пожалуй это действительно перебор... вот к примеру на 10 МВт котел 1300 нм3/час берёт, а это очень приличный котел... http://www.ziosab.ru/index.php?option=c ... &Itemid=14Янат писал(а):Спецы, подскажите может ли быть расход газа на один котел 32000 нм /час?
Может это что то из серии ПТВМ? Тогда 32000 нм3/час газа для ПТВМ-180 вроде как и реально... http://www.mosenergoinform.ru/kotel/ptvm.htm
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5947
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 7
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1129 раз
- Поблагодарили: 2424 раза
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Янат, подскажите пожалуйста марку котла. Без нее что то определённое сказать не возможно :)
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Wespe, всё равно много
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Wespe, всё равно много
для ПТВМ который указан по твоей ссылке :)Расход топлива: газ - 5200 м3/ч
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Расход топлива: газ - 5200 м3/ч, мазут - 4355 кг - это по ПТВМ-30М, а теперь прикинь скока будет иго на ПТВМ 100, 120, 180? [tease]
Котел КВ-ГМ-209-150 (ПТВМ-180) оборудован 20 газомазутными горелками производительностью 1265 нм3 /час газа или 1115 кг/час мазута, 1265*20=25300, не 32000, но близка, близка
Теплопроизводительность, МВт 209,0, Удельный расход условного топлива (расчетный), нм /МВт 3 135, 135*209=28215 нм3/час - ещё ближе!
(а, это условное топливо оказывается...).
Котел КВ-ГМ-209-150 (ПТВМ-180) оборудован 20 газомазутными горелками производительностью 1265 нм3 /час газа или 1115 кг/час мазута, 1265*20=25300, не 32000, но близка, близка

Теплопроизводительность, МВт 209,0, Удельный расход условного топлива (расчетный), нм /МВт 3 135, 135*209=28215 нм3/час - ещё ближе!

Вот-вот.Янат, подскажите пожалуйста марку котла. Без нее что то определённое сказать не возможно :)
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 793
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 29 раз
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Котлы паровые: БКЗ-420; ТГМ-84; ПТВМ-100. Я вчера уточнила и мне сказали - да, 32000 м3/час на котел.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Удачи!Янат писал(а):Котлы паровые: БКЗ-420; ТГМ-84; ПТВМ-100. Я вчера уточнила и мне сказали - да, 32000 м3/час на котел.
P.S.Обратите внимание на методику для расчета. "Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98. М., 1998"
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 793
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 29 раз
Re: Спецы по котельным - подскажите!
По этой методике и считаю. Но меня смущает то что по этой методике по оксиду углерода надо делать замеры. А РД 34.02.305-90 на которые ссылается МП 2012 не действует и я считаю оксид углерода по методичке для котлов производительностью менее 30 тонн...
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Мне кажется этот вопрос уже обсуждался на форуме.
РД 153-34.0-02.318-2001 «Методические указания по расчету валового выброса двуокиси углерода в атмосферу из котлов тепловых электростанций и котельных»
РД 153-34.0-02.318-2001 «Методические указания по расчету валового выброса двуокиси углерода в атмосферу из котлов тепловых электростанций и котельных»
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 793
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 29 раз
Re: Спецы по котельным - подскажите!
У меня еще появились вопросы, подскажите пожалуйста:
1. Коллеги, мне эколог с предприятия при рассмотрении моих расчетов по котельной задала вопрос такой: Степень рециркуляции дымовых газов, % - 10% - я в расчете поставила 0,1.Она спрашивает - почему? Я никогда не задумывалась почему мы ставим типа доли процента или как это правильно называется.
2. коэффициент, характеризующий выход оксидов азота для котлов производительностью более 200 т/ч - K NO2 = 12*Dф/200+Dн.- ни в одной методике по котлам не могу найти эту формулу. Не подскажите где посмотреть, что это формула точно существует.
1. Коллеги, мне эколог с предприятия при рассмотрении моих расчетов по котельной задала вопрос такой: Степень рециркуляции дымовых газов, % - 10% - я в расчете поставила 0,1.Она спрашивает - почему? Я никогда не задумывалась почему мы ставим типа доли процента или как это правильно называется.
2. коэффициент, характеризующий выход оксидов азота для котлов производительностью более 200 т/ч - K NO2 = 12*Dф/200+Dн.- ни в одной методике по котлам не могу найти эту формулу. Не подскажите где посмотреть, что это формула точно существует.