Страница 83 из 125
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 03 июн 2019, 11:01
Юлия888
DDim, спасибо за ответы, у нас 2 коллектора приемных по 0,6 м каждый. сбросной 0,8 м. 1 приемная камера, 3 шт первичных отстойника, по объемам скажут позже
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 03 июн 2019, 11:10
DDim
Юлия888 писал(а): 03 июн 2019, 11:01
у нас 2 коллектора приемных по 0,6 м каждый
а вы вот попробуйте посчитайте способны ли два коллектора по 0,6 подвести к вам с таким расходом 10843,69 м3/час сток, мне кажется у вас где то ошибка в принятой площади и коэффициентах стока, либо ваша сеть при пиковых нагрузках должна работать в каком то диком напорном режиме...
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 03 июн 2019, 11:23
Юлия888
DDim, дело в том, что когда получали решение на пользование водным объектом дали очень большую площадь, сейчас выяснилось, что асфальтированная площадь в разы меньше, но если я сейчас поменяю площадь , то изменится и годовой объем который указан в Решении. А если делать как в Решении, то суточный максимум больше мощности очистных!!!!!!
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 03 июн 2019, 11:24
DDim
Юлия888, ясно-понятно...
ну тогда вам только через резервуар обосновывать производительность - ну подгонять, раз дали очень большую площадь...
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 03 июн 2019, 11:28
Юлия888
DDim, а как это можно сделать, более менее подогнать?
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 03 июн 2019, 11:33
DDim
Юлия888, ну вот у вас есть производительность очистных. В соответствии с п. 7.8.5 СП 32.13330.2012 определяете период переработки расчетного стока от дождя. И от обратного считаете, какой объем резервуара вам нужен... Ну и вот как то играетесь с этим двумя параметрами - время сработки и объем резервуара...
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 03 июн 2019, 12:47
Юлия888
DDim, фактический объем каждого резервуара 1183 м3 , общая мощность 3549 м3.
Отправлено спустя 46 минут 39 секунд:
DDim, ну вот производительность очистных 25000 м3/сут. допустим время переработки 72 часа, расчетный максимум 260248,74 м3/сутки, получается из 260248,74 - 25000 = 235248 м3 это должно разместится в резервуарах ?
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 03 июн 2019, 14:38
DDim
Юлия888, если честно, я бы сделал нормальный расчет стока для НДС и дальше уже или корректировал решение, хотя не вижу проблемы зачем - ну разрешили вам сбрасывать больше в решении, а вы сбрасываете меньше... просто у вас в 10 раз не хватает суточной производительности...
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 04 июн 2019, 15:13
Юлия888
DDim, спасибо, так и сделала! скажите максимальная (пиковая ) мощность очистных только часовая может быть или суточная тоже?
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 05 июн 2019, 10:29
DDim
Юлия888, насколько я помню, производительность очистных в соответствии с Методикой ВОДГЕО определяется в л/с, там прям раздел есть, и вроде определяется для талого и дождевого стока отдельно и выбирается максимальный.
Если же говорить о расходах сточных вод в коллекторах, то тоже сечение коллектора выбирается исходя из максимальных расходов в л/с.
В все эти м3/час, м3/сут, м3/год - это для НДС, наверное, надо, а не для проектирования очистных.