Страница 9 из 11
Расчёт шума для котельной
Добавлено: 16 мар 2009, 22:51
Юлия mg
Ребята,подскажите пожалуйста!Попала в трудную ситуацию.Я делаю ОВОС для строительства новой котельной,я так понимаю там должен быть раздел по шуму,но в компоновке у меня даны только пять котлов Logano S825L и пять горелок Dreizler,а какие насосы и их количество не дано,как же мне быть?Я же не могу делать расчёт не учитывая шум от насосов
Re: Расчёт шума для котельной
Добавлено: 20 сен 2012, 16:01
Dimitrey
Мария, основной шум идет от горелки. Какая горелка используется? Для горелки должны быть акустические характеристики.
Re: Расчёт шума для котельной
Добавлено: 20 сен 2012, 21:32
Mariery
А, да, для горелки нашла (позже допишу марку, сейчас точно не воспроизведу, наверное). Там, действительно, довольно шумно.
Re: Расчёт шума для котельной
Добавлено: 21 сен 2012, 09:36
Mariery
Комбинированные горелки WM - GL10/3-A / ZM-T (W-FM 54)
Двузначное значение шумовых эмиссий по норме ISO 4871
Измеренный уровень шума LWA (re 1 pW) 81 дБ(A)(1)
Погрешность KWA 4 дБ(A)
Измеренный уровень шумового давления
LpA (re 20 μPa) 74 дБ(A)(2)
Погрешность KpA 4 дБ(A)
(1) определено по норме по условиям измерения шума ISO 9614-2.
(2) определено на расстоянии 1 м позади горелки.
Измеренный уровень шума плюс погрешность составляют верхний предел значения, которое может образоваться при измерениях.
Re: Расчёт шума для котельной
Добавлено: 01 окт 2012, 17:01
Mariery
Подскажите, пожалуйста: насколько критичен расчет шума от вентсистемы котельной, и можно ли его рассчитать приблизительно, зная только площадь приточного отверстия и скорость движения воздуха?
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 15 дек 2014, 12:12
matreshka
добрый день! коллеги, подскажите пожалуйста по какой методики считать шум газовой котельной?
ИШ-горелкаWM-Gт.,
насос циркуляционный Wilo, DL65/170-11/2
насос циркуляционный Wilo, DL65/130-3/2
насос подмешивающий котловой Wilo IPL50/120-0.25/4
установка водоснабжения Wilo, MHI202
вытяжные вентиляторы S2E200-AL38 (Ebm-papst)
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 15 дек 2014, 12:47
zakamsk
matreshka писал(а):добрый день! коллеги, подскажите пожалуйста по какой методики считать шум газовой котельной?
ИШ-горелкаWM-Gт.,
насос циркуляционный Wilo, DL65/170-11/2
насос циркуляционный Wilo, DL65/130-3/2
насос подмешивающий котловой Wilo IPL50/120-0.25/4
установка водоснабжения Wilo, MHI202
вытяжные вентиляторы S2E200-AL38 (Ebm-papst)
Можно по: "Рекомендации по акустическому расчету котельных"
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 26 июл 2016, 15:16
Буся
Добрый день, я наверное, покажусь наглой, но тема акустики для меня очень далека, проекты СЗЗ делаю крайне редко, поэтому каждый раз, разбираюсь фактически заново, может кто-нибудь сможет скинуть образец расчета котельной в качестве примера, что бы понять визуально, как подобный расчет выстраивается
ekaterinakiseleva87@gmail.com. Благодарю за участие и внимание !!!
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 26 июл 2016, 15:54
zakamsk
Буся, скачайте отсюда книжку:
https://dwg.ru/dnl/11455
о которой я писал в предыдущем посте. Там куча всяких примеров.
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 17 сен 2018, 14:48
Марина У
Добрый день. Делаю расчет шума от котельной. Установлены горелки Ecoflame. Есть данные по уровню шума "к окружению" (замеры в помещении котельного зала) без шумоглушителя и с шумоглушителем. Мне надо рассчитать уровень шума от дымовой трубы. Правильно ли будет если я возьму уровень шума горелки без шумоглушителя и приму его как шум, который излучается в газоход? или надо искать характеристики звуковой мощности именно в газоход отдельно, может она как то рассчитывается по формуле. Подскажите пожалуйста.
Re: Акустический расчет котельных
Добавлено: 12 фев 2021, 09:42
DDim
Янат писал(а): ↑11 фев 2021, 20:45
Коллеги, ну и как считать шум от котельной, когда нигде нет шумовой характеристики газовых горелок!!!! прям крик души
Янат, вы этот вопрос задавали в другой теме, но решил ответить тут, вроде более уместно (причем тут ещё есть на форуме несколько похожих тем про шум котельных и горелок, там тоже может что то быть)
Я вот делал такой расчет (см. прикрепленный файл), брал мне кажется тут тоже его с форума, но что то не нашел сейчас в какой именно теме.