Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Аленка
Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 30 окт 2012, 07:53
smold
А какие расчетные точки у вас приняты? sveta1989, расчет делается для санитарно-гигиенических условий нормируемых территорий.Лес не нормируемая территория. Поэтому даже если есть превышения в лесу то ничего страшного, жилье далеко.
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 30 окт 2012, 07:58
sveta1989
Расчетные точки расставились по границе СЗЗ. А как тогда задать сан. зону?
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 30 окт 2012, 08:06
smold
sveta1989 писал(а):Расчетные точки расставились по границе СЗЗ. А как тогда задать сан. зону?
параграф 7.1.10, п.3 санпина: "Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений"
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 30 окт 2012, 08:18
sveta1989
а как тогда оценить это воздействие, если мы находимся в лесу? какие значения уровней звукового давления должны быть?
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 30 окт 2012, 08:30
smold
sveta1989 писал(а):а как тогда оценить это воздействие, если мы находимся в лесу? какие значения уровней звукового давления должны быть?
В том то и дело, что нет критериев шума для леса. Поэтому расчет в лесу нецелесообразен. Рассчитайте на жилье и покажете какой уровень там.
Расчеты проводятся в жилой зоне и на других территориях проживания (в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации) где должны соблюдаться гигиенические критерии -
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 12 дек 2012, 11:33
Sadilova
хэлп!!!! очень нужно шумовые характеристики для трансформаторных подстанций мощностью 25 Мва. то что есть в ГОСТе очень много, не укладываемся!!!
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 12 дек 2012, 13:56
spyplane
а сколько много?
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 12 дек 2012, 20:23
zakamsk
Sadilova писал(а):хэлп!!!! очень нужно шумовые характеристики для трансформаторных подстанций мощностью 25 Мва. то что есть в ГОСТе очень много, не укладываемся!!!
Как вариант - запросите на заводе-изготовителе.
Хотя...я не так давно запрашивал - мне прислали ещё больше, чем в ГОСТе.
И ещё. Как правило, для электроподстанций не очень подходит коэффициент 15 перед lgr в формуле по расчету уровня звука в расчетной точке. 15 - это для условий плотной застройки и многократных переотражений. На территории подстанции и вокруг неё обычно не плотной застройки, поэтому больше подходит коэффициент не 15, а 20. Ещё можно учесть поглощение звука поверхностью земли.
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 29 сен 2014, 06:23
matreshka
[!help] здравствуйте! скажите у кого-нибудь есть пример расчета шума от трансформаторной подстанции???!!!
буду очень признательна, за помощь!!!
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 29 сен 2014, 17:28
masm0
Вот шумовые характеристики. А расчет шума на местности стандартный.