Страница 9 из 44

Re: Общие вопросы: ОВОС, ПМООС (ООС)

Добавлено: 23 ноя 2011, 10:10
EL_MATADOR
См. пункт 25 в П.П. №87
Вот пример содержание :
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду
1.2 Воздействие объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации
1.3Воздействие на атмосферный воздух в период строительства
2. Оценка воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных вод
2.1. Воздействие на состояние поверхностных вод в период строительства и эксплуатации объекта
2.2 Расчет поверхностного стока
3. Оценка воздействия на окружающую среду при складировании (утилизации) отходов производства
3.1.Расчет отходов при эксплуатации…
3.2. Расчет отходов строительства…
4. Мероприятия по охране атмосферного воздуха……………
4.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха на
период эксплуатации…………………………………………………………
4.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства
5. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова…
6.Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира их обитания……
6.1 Мероприятия по охране растительного мира…………
6.2 Мероприятия по охране животного мира………………………………
7. Мероприятия обеспечивающие рациональное использование охрану водных объектов………………………………………………….………
8.Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов……………………
9. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках……………………
9.1 Экологический мониторинг в период строительства………………….
9.2 Экологический мониторинг в период эксплуатации……………………
9.3 Экологический мониторинг при аварийных ситуациях………………..
10. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

Re: Общие вопросы: ОВОС, ПМООС (ООС)

Добавлено: 05 дек 2011, 03:47
Olesenka88
подскажите пожалуйста какие программные средства нужны для расчетов? [!shot] что включает программа ПЭК для причала/порта? как оценить воздействие на состояние поверхностных вод в период строительства причала и эксплуатации и расчитать поверхностный сток? [!help]

Re: Общие вопросы: ОВОС, ПМООС (ООС)

Добавлено: 20 апр 2012, 11:51
АлександраNNN
Здравствуйте. Обязательно ли разрабатывать программу мониторинга (достаточно подробную) в составе ОВОС? дело в том, что у нас "раздел ПМ ООС книга ОВОС". В тех.задании мониторинга нет, но по 87 постановлению в ПМ ООС ПЭК и мониторинг присутствует...

Re: Общие вопросы: ОВОС, ПМООС (ООС)

Добавлено: 20 апр 2012, 13:36
EL_MATADOR
Тут все на усмотрении эксперта! Если проект маленький то эксперт пропустит общие фразы мониторинг, а вот например на месторождениях нефти там должен быть в полной объеме. Это обязательное условие при получении лицензии на разработку месторождения, т.е. у заказчика должен быть такой план как и где он следит за выбросами в ООС (так как месторождение это не 1 скважина которую пробурили в 1981 году, учет должен быть)
Это мой личный опыт, я с этим столкнулся уже!

Re: Общие вопросы: ОВОС, ПМООС (ООС)

Добавлено: 23 апр 2012, 03:53
АлександраNNN
Проект - Полигон ТБО...

Re: Общие вопросы: ОВОС, ПМООС (ООС)

Добавлено: 24 апр 2012, 06:44
seergy
АлександраNNN писал(а):Здравствуйте. Обязательно ли разрабатывать программу мониторинга (достаточно подробную) в составе ОВОС? дело в том, что у нас "раздел ПМ ООС книга ОВОС". В тех.задании мониторинга нет, но по 87 постановлению в ПМ ООС ПЭК и мониторинг присутствует...
Конечно обязательно - полигон это природоохранный объект и объект размещения отходов, к тому же, если ваш территориальный орган РПрН сочтёт, что это объект гос. экологической экспертизы, то вас отправят на гос. экологическую экспертизу. Там нужен как полный ОВОС, так и ПМООС.

Re: Общие вопросы: ОВОС, ПМООС (ООС)

Добавлено: 20 июн 2012, 09:18
Рагдайя
Коллеги подскажите! Есть пару вопросов:

1) объект небольшой, выбросав мало. Жилая застройка находится в 1,5 - 2х км от объекта. даже на границе СЗЗ (50 метров) выше 0,2 ПДК ничего нет! А экспертиза просит посчитать выбросы на границе жилой застройки! Зона влияния предприятия (0,05 ПДК) на границе 200 метров. Где-нибудь в законе прописаны эти моменты, по которым можно не считать на границе жилой застройки в данном случае? совсем запуталась =(

2) В каком органе и в каком порядке можно запросить справку для ООС, что на объект не попадает на территории заповедников, заказников и национальных парков? И где можно посмотреть образец заявления?

заранее огромное спасибо!

Re: Общие вопросы: ОВОС, ПМООС (ООС)

Добавлено: 20 июн 2012, 14:25
smold
1.а) При концентрациях ЗВ <=0.1 ПДК производственное предприятие не является объектом негативного воздействия. На растояниий 200 м (даже раньше) уже расчет будет нецелесообразен.(Метпособие 2005 г).
б) Размер СЗЗ в 50м достаточен и вы это обосновываете расчетом. Размер СЗЗ и есть размер/расстояние до перспективной (возможной) жилой застройки.
п. 3.17. "Суперсанпина": При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения размеров ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обоснование размещения таких объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения). При подтверждении расчетами на границе жилой застройки соблюдения установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест проект обоснования санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования и измерения атмосферного воздуха не проводятся.
2. Росприроднадзор

Re: Общие вопросы: ОВОС, ПМООС (ООС)

Добавлено: 21 июн 2012, 12:08
Лёха
А я бы все же таки руководствовался ОНД-86...
А там зона влияния предприятия ограничивается изолинией с конц 0,05...

Re: Общие вопросы: ОВОС, ПМООС (ООС)

Добавлено: 21 июн 2012, 13:08
Рагдайя
1.а) При концентрациях ЗВ <=0.1 ПДК производственное предприятие не является объектом негативного воздействия. На растояниий 200 м (даже раньше) уже расчет будет нецелесообразен.(Метпособие 2005 г).
б) Размер СЗЗ в 50м достаточен и вы это обосновываете расчетом. Размер СЗЗ и есть размер/расстояние до перспективной (возможной) жилой застройки.
п. 3.17. "Суперсанпина": При размещении объектов малого бизнеса...
Большущее спасибо! Но у нас не средний или малый бизнес (суперсанпин знаю) у на аэронавигационная точка. Т.е. ртам стоят 2 радиомаяка дальномерных. Они подключены к городским сетям электроснабжения. Из выбросав будет ТОЛЬКО аварийный дизель генератор. И всё. Объекты могут находиться внутри посёлка (тогда всё ясно), а могут в 1,5 2 км от посёлка и вот с этим загвоздка.

ЭМИ считается отдельно и у низ свои СЗЗ и ЗОЗ.