Страница 9 из 10

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 22 апр 2015, 16:20
Краснодар
Добрый вечер скажите пожалуйста если паспорт ОТДЕЛЬНО на приточную установку и отдельно вытяжную установку, тогда расчет только по вытяжной,верно. В документах имеется технический отчет по поверке технического состояния систем вентиляции кабинетов и в нём написано что вытяжные установки служат для удаления тепловыделений, а также вентиляционные агрегаты вентсистем установлены в венткамерах подвала,а так же в рентгенкабинете стоит вытяжка и приточная установка.

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 22 апр 2015, 21:37
masm0
По шуму расчет нужно делать: и по приточке, и по вытяжке. Если расчет шума необходим, как для территории, так и для помещения, то следует выполнить по три расчета на каждую установку (к входу, к окружению, к выходу). Если нужны только расчетные точки в помещении или на территории, то в зависимости от того где находится вентилятор, - от одного до двух расчетов.

Re: Расчет шума от вентиляционных систем

Добавлено: 09 июн 2015, 11:03
элпис
Добрый день, подскажите у какой фирмы производительность вентиляционного оборудования может быть от 200 000 до 615 000 м3/час, в каталогах которой можно найти данные по шумовым характеристикам или поделитесь каталогом.

Re: Расчет шума от вентиляционных систем

Добавлено: 09 июн 2015, 11:20
zakamsk

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 26 июл 2016, 14:02
Ольча
Доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, может мой вопрос конечно покажется глупым, но я никак не могу сообразить: если наружные блоки приточных/вытяжных установок располагаются на кровле здания (~25 м), расчётная точка - на земле. как учесть при расчёте не только расстояние по прямой от блока до точки, но и перепад высоты....?

Заранее спасибо откликнувшимся!

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 26 июл 2016, 14:07
Ecolog-Julia
Высота подъема источника шума задается в программе "Эколог-Шум", таким образом и учитывается перепад высот.

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 26 июл 2016, 14:11
Ольча
Ecolog-Julia, а если считать вручную?

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 26 июл 2016, 15:43
Ecolog-Julia
Вот делать вам нечего, как вручную считать.
Смотри "Рисунок 3 - Метод определения средней высоты траектории распространения звука hm" ГОСТ 31295.2-2005.
По рисунку видно, что расстояние от источника шума до расчетной точки задается с учетом высоты.

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 11 сен 2018, 17:36
trovm
Уважаемые коллеги подскажите
В новом СП 271.1325800.2016 расчет октавных уровней звуковой мощности вентиляторов предлагают вести по формуле Lw = L + 20 lg(P/10) + 10 lgQ + Lреж + deltaL1 + deltaL2
где deltaL1 - поправка, дБ, учитывающая распределение звуковой мощности вентилятора по октавным полосам частот

В старом СНиПе её вычитали, теперь предлагают прибавлять причем те же значения из таблицы. Не опечатка ли это в формуле? Приходится добавлять на высоких частотах 20-30 Дб, устанешь мероприятия предлагать.

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 13 дек 2019, 18:40
А.В.
Добрый вечер! Может кто подскажет, как правильно подсчитать шум в расчетной точке на жилой застройке или укажет на мои ошибки (что я делаю не так). Проектируется столовая, приточно-вытяжных вентиляционных систем 45 шт. Делала несколько расчетов и везде превышения для ночного времени суток (работники столовой начинают работать в 5 утра)
1. Брала значения дБ "к окружению" для каждого вентилятора и заносила как точечный источник (превышение более 10дБ )
2. Брала значения дБ "на входе/выходе" для каждого вентилятора (в зависимости вытяжка или приточка) и заносила как точечный источник (превышение около 5дБ)
Есть и крышные вентиляторы, и осевые, и радиальные. Высоту и расположение брала с чертежей ОВ. Сейчас вот думаю, посчитать шум от вентиляционной системы с учетом длины воздуховода, скорости и т.д. Где-то читала, что шум должен будет получится меньше. Правильно-ли это будет? И получается это тоже будет точечный источник внутри здания? И где взять скорость движения воздуха в воздуховоде?