Выбросы от очистных поверхностного стока
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1325
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 467 раз
- Поблагодарили: 507 раз
Re: Выбросы от очистных поверхностного стока
widiks я писала про принцип работы очистных разных типов в СНиП - это раз.
2. Умейте читать начало предложения. Речь идет о станциях очистки.
3. Производительность зависит от стока, как и от того. что 70% должны чистить, остальное можно сбрасывать.
4. Есть перехватывающие емкости
5.Есть формулы,по которым считая в зависимости от схемы выбранной очистки тоже можно корректировать объем стока на очистку.
6. Вы площадку для обслуживания вашего очистного предусмотрели? Чтобы кран мог подъехать и поменять загрузку.
7. Не протоколы надо, а ПАСПОРТ. Там все написано.
PS/ Вы ловите рыбку в мутной воде.
2. Умейте читать начало предложения. Речь идет о станциях очистки.
3. Производительность зависит от стока, как и от того. что 70% должны чистить, остальное можно сбрасывать.
4. Есть перехватывающие емкости
5.Есть формулы,по которым считая в зависимости от схемы выбранной очистки тоже можно корректировать объем стока на очистку.
6. Вы площадку для обслуживания вашего очистного предусмотрели? Чтобы кран мог подъехать и поменять загрузку.
7. Не протоколы надо, а ПАСПОРТ. Там все написано.
PS/ Вы ловите рыбку в мутной воде.
-
- Эколог
- Сообщения: 1934
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 122 раза
Re: Выбросы от очистных поверхностного стока
а вот за это спасибо, надо передать пороектировщикам
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
про воздушные выбросы там ничего нет
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1325
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 467 раз
- Поблагодарили: 507 раз
Re: Выбросы от очистных поверхностного стока
Там нарисована установка. Где там клапан дыхательный? Там входная труба, выходная труба. И люки с крышкой. Значит установка герметичная.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Выбросы от очистных поверхностного стока
Да не про выбросы там надо читать, а про принцип, схему и пр работы Вашего сооружения.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 1934
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 122 раза
Re: Выбросы от очистных поверхностного стока
для эксперта это не аргумент
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
согласно письму даже "люк" источник
люк для них это открытая поверхность. Не смотря на то что его нормальное ссотояние закрытое
Последний раз редактировалось widiks 14 мар 2016, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Выбросы от очистных поверхностного стока
Ещё раз говорю - у Вас не закрытое сооружение, у Вас сооружение, изолированное от атмосферы. И ещё раз добавлю - смотрите область применения РД 17-89, на которую ссылается этот пункт 5. Не про Ваш случай.
Последний раз редактировалось Wespe 14 мар 2016, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1325
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 467 раз
- Поблагодарили: 507 раз
Re: Выбросы от очистных поверхностного стока
Это не Ваш случай!!!
В РД идет речь о других очистных, Вам уже писали.
Добавлю изолированное слоем земли!!!
Я вообще некоторые очитсные обкладываю плитами пеноплекс (1 см плиты заменяет 10 см грунта), чтобы они талый сток могли чистить
В РД идет речь о других очистных, Вам уже писали.
Добавлю изолированное слоем земли!!!
Я вообще некоторые очитсные обкладываю плитами пеноплекс (1 см плиты заменяет 10 см грунта), чтобы они талый сток могли чистить
Последний раз редактировалось levsha 14 мар 2016, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
-
- Эколог
- Сообщения: 1934
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 122 раза
Re: Выбросы от очистных поверхностного стока
надо доказать. Это только замеры. Иди фраза в каком нибудь СП или Госте.
А производитель может все что угодно написать. Он же не пользовотель
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1325
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 467 раз
- Поблагодарили: 507 раз
Re: Выбросы от очистных поверхностного стока
widiks обратитесь к специалисту в вашей организации по Водопроводу и канализации. пусть он пообщается с экспертом.
Вы не хотите понять очевидного.
Вы не хотите понять очевидного.
-
- Эколог
- Сообщения: 1934
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 122 раза
Re: Выбросы от очистных поверхностного стока
levsha, да я "за" чтоб это был не источник, но
аргументов мало. Технологические особенности не аргумент. Аргумент замеры и НТД.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
аргументов мало. Технологические особенности не аргумент. Аргумент замеры и НТД.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
да его выбросы как то вообще не волнуют
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 2333 Просмотры
-
Последнее сообщение lika milay
-
- 0 Ответы
- 5407 Просмотры
-
Последнее сообщение ТаКо
-
- 1 Ответы
- 3908 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 10 Ответы
- 10794 Просмотры
-
Последнее сообщение Blitzen