Объемный расход и скорость стравливаемого газа

В том числе АГЗС, АГНКС, газопроводы, нефтепроводы

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Лёха, masm0


Автор темы
Незнайка
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 06:14
Благодарил (а): 8 раз

Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Незнайка »

При ремонтных работах газ стравливается из отдельных участков газопроводов и просчитав этот объем по формуле результат получается отрицательный. Как это объясняется? и как вести расчеты дальше? Может считать по модулю.. Подскажите, плиз, очень нуждаюсь... Пасиба[:-;(]

hawkress

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 325 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение hawkress »

Коллеги, помогите пожалуйста! Меня переклинило.
Есть сброс природного газа через свечку из емкости под давление 0,25 МПа.

Как правильно задавать параметры ГВС для рассеивания - объем указываем при атмосферном давлении или при рабочем?
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2372
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 609 раз
Поблагодарили: 1371 раз
Контактная информация:

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение masm0 »

При рабочем, конечно. Это в ОНД вроде не оговаривается, но авторы ОНД говорят, что при рабочем.

ФКМ

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 975
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
Награды: 1
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 78 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение ФКМ »

masm0,
Поддержу, на самом деле по факту, скорость истечения газа из свечей не превышает скорость звука, при попадании в воздушную среду возникают турбулентные течения, и скорость резко падает. Сколько присутствовал при стравливании, даже при давлениях свыше 30 атмосфер, сверхзвукового эффекта не возникает)))
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон
Аватара пользователя

Наташkа
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 авг 2015, 07:01
Благодарил (а): 37 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Наташkа »

Добрый день! Помогите, всегда считала геометрический объем газопровода по формуле расчета объема цилиндра, но уже сомневаюсь в праильности, подскажите пжл в какой методике можно найти формулу?

Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 692 раза
Поблагодарили: 717 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Wespe »

Наташkа писал(а): Добрый день! Помогите, всегда считала геометрический объем газопровода по формуле расчета объема цилиндра, но уже сомневаюсь в праильности, подскажите пжл в какой методике можно найти формулу?
http://proekt-gaz.ru/load/12-1-0-16
http://teplokot.ru/progs/3516-programma ... ovoda.html
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

kentavrik

Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3347
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 666 раз
Поблагодарили: 790 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение kentavrik »

masm0 писал(а):При рабочем, конечно. Это в ОНД вроде не оговаривается, но авторы ОНД говорят, что при рабочем.
Меня этот вопрос тоже давно интересует, но не увидел, что данная тема поднята на форуме. Значит объем при рабочем давлении. Укажу диаметр и объем в УПРЗА, программа мне пересчитает скорость выхода ГВС. Но мне кажется, что при выходе очень сжатого газа и вытеснении газа при атмосферном давлении скорости ГВС должны быть разные, а для рассеивания важно именно с какой скоростью вылетает ГВС в атмосферу.

И еще вопрос: вот вылетел газ из свечки сжатый, он естественно расширился, т. е. охладился. Какую температуру ГВС ставить в УПРЗА? Наверняка есть трехэтажные термодинамические расчеты, но как обычные разработчики выходят из такой ситуации.
Ничего не сказала золотая рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2372
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 609 раз
Поблагодарили: 1371 раз
Контактная информация:

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение masm0 »

В устье источника все равно будет скорость и объем при рабочих условиях.

Вопрос выброса очень плотного и холодного газа не проработан, ни в старом ОНД-86, ни в новом проекте методики. Некоторые подробности кину в ЛС.
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 692 раза
Поблагодарили: 717 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Wespe »

kentavrik писал(а): Какую температуру ГВС ставить в УПРЗА? Наверняка есть трехэтажные термодинамические расчеты, но как обычные разработчики выходят из такой ситуации.
Я ставил начальную температуру сброса.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение EL_MATADOR »

Если уж хотите точно подсчитать скоростью, температуру вылетает ГВС. Обратите внимания на Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках пункт 8.2 и 8.3!
С уважением,
ИП Бледных Дмитрий Александрович
ОГРНИП: 322565800077140
тел.: +79960789054
www.specrazdel-pd.tb.ru
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 692 раза
Поблагодарили: 717 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Wespe »

EL_MATADOR писал(а): Если уж хотите точно подсчитать скоростью, температуру вылетает ГВС
Переведите :mrgreen:
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Ответить