Разработка ПДВ (НДВ): Общие вопросы
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 472
- Зарегистрирован: 19 апр 2011, 14:56
- Награды: 1
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
То есть к примеру если у меня ориентировочная по СанПин 100 метров, и жилая застройка на расстоянии 70 метров, то мне и наносить ориентировочную в 100 метров, несмотря на то, что у меня туда попадает жилая?
А где написано, что это предприятие вообще должно какую-то СЗЗ устанавливать? Что она вообще должна быть у них?
А где написано, что это предприятие вообще должно какую-то СЗЗ устанавливать? Что она вообще должна быть у них?
Теги:
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1041 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Ну вообще-то да, затем определяется расчетные точки на границе ориентировочной СЗЗ и на границе жилой зоны в 70 метрах, проводите расчет рассеивания, а потом делаете анализ, что на границе нормируемой территории соблюдаются гигиенические нормативы.
п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с Изменениями № 1, Изменениями № 2, Изменениями и Дополнениями № 3, Изменениями № 4).А где написано, что это предприятие вообще должно какую-то СЗЗ устанавливать? Что она вообще должна быть у них?
и п. 2.2Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений
и п. 4.1Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.
Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 472
- Зарегистрирован: 19 апр 2011, 14:56
- Награды: 1
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
А как же п. 1.2:
Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (абзац в редакции Изменения N 3 от 9 сентября 2010 года - см. предыдущую редакцию).
Не является вновь строящимся и реконструируемым. Эксплуатация ведется с годов так 60-х.
Из разъяснений к изменениям №3 СанПин:
Устанавливаются санитарно-защитные зоны:
- для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов находящихся в стадии технического перевооружения, при увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении технологий не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;
- для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других нормируемых территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, деятельность которых связана с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья веществами и превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений выше установленных гигиенических нормативов, что вызывает обоснованные жалобы населения;
- для действующего объекта или производства в случае принятия решения Администрацией городского или сельского поселения, обращения руководителя (заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной зоны.
И не жаловался никто.
Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (абзац в редакции Изменения N 3 от 9 сентября 2010 года - см. предыдущую редакцию).
Не является вновь строящимся и реконструируемым. Эксплуатация ведется с годов так 60-х.
Из разъяснений к изменениям №3 СанПин:
Устанавливаются санитарно-защитные зоны:
- для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов находящихся в стадии технического перевооружения, при увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении технологий не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;
- для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других нормируемых территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, деятельность которых связана с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья веществами и превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений выше установленных гигиенических нормативов, что вызывает обоснованные жалобы населения;
- для действующего объекта или производства в случае принятия решения Администрацией городского или сельского поселения, обращения руководителя (заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной зоны.
И не жаловался никто.
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1041 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Тока есть одна деталь, которая гласит, что обосновывается граница СЗЗ при проектировании производства. соответственной разрабатывается проект расчетной СЗЗ, а после ввода в эксплуатации подтверждается и устанавливается окончательно.
А вот для действующих предприятий до момент внесения изменения в 2010 г. (приписка к названию СанПиНа ". Изменения и Дополнения № 3"), где было исключено слово " и действующих промышленных объектов и производств", подразумевалось, что санитарно-защитная зона для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов опасности уже должна была быть установлена, и если её никто не установил, то штраф можно еще и проиндексировать начиная с этого самого 2010 г. или просто остановить данное производство, ну или предприятию можно выселить жителей из границ размера ориентировочной санитарно-защитной зоны.
А вот для действующих предприятий до момент внесения изменения в 2010 г. (приписка к названию СанПиНа ". Изменения и Дополнения № 3"), где было исключено слово " и действующих промышленных объектов и производств", подразумевалось, что санитарно-защитная зона для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов опасности уже должна была быть установлена, и если её никто не установил, то штраф можно еще и проиндексировать начиная с этого самого 2010 г. или просто остановить данное производство, ну или предприятию можно выселить жителей из границ размера ориентировочной санитарно-защитной зоны.
Последний раз редактировалось Ecolog-Julia 02 окт 2014, 11:54, всего редактировалось 2 раза.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 472
- Зарегистрирован: 19 апр 2011, 14:56
- Награды: 1
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
А что тогда означает в этих же разъяснениях пункт:
Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих промышленных объектов и производств:
- для объектов, которые в течение последних 5 лет работают стабильно, без увеличения количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без изменения технологических процессов, при отсутствии обращений населения на загрязнение атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух;
Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих промышленных объектов и производств:
- для объектов, которые в течение последних 5 лет работают стабильно, без увеличения количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без изменения технологических процессов, при отсутствии обращений населения на загрязнение атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух;
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1041 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Из разъяснений письма Роспотребнадзора от 24 августа 2012 г. № 01/9550-12-32 "О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция)"
Зато есть другое разъяснениеВ связи с выходом настоящего письма положения письма Роспотребнадзора от 22.11.2010 N 01/16400-0-32 "О разъяснении изменений N 3 в СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03" утрачивают силу и не подлежат применению.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с целью установления окончательного размера санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) после ввода предприятия, сооружения или иного объекта в эксплуатацию (далее - действующие объекты) расчетные границы СЗЗ должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 472
- Зарегистрирован: 19 апр 2011, 14:56
- Награды: 1
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Я так понимаю, что это совершенно для другого случая. Имеется в виду, что сначала для объекта на стадии проектирования была установлена расчетная СЗЗ. А далее, когда он введен в эксплуатацию и действует, устанавливается окончательная СЗЗ на основании результатов натурных исследований.
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1041 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Не правильно вы понимаете, для вашего случая санитарно-защитная зона должна быть уже установлена.
СанПиН 2.1.6.1032-01
СанПиН 2.1.6.1032-01
Если вы не установили границу СЗЗ, то это ваши большие трудности с Роспотребнадзором при проверке, и последующим судебным разбирательством.3.1.6. Для предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязательно устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 806
- Зарегистрирован: 23 мар 2010, 10:56
- Награды: 2
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 386 раз
- Поблагодарили: 116 раз
- Контактная информация:
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Про СЗЗ мы примерно так пишем:
т.е. просто пишем как есть на самом деле, ничего по размерам СЗЗ не предлагаем и указываем на необходимость разработки проекта СЗЗ.
Как-то так.
Спойлер
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, Новая редакция (с изменением №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, изменением №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 и изменениями и дополнениями №3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10) [11] размер ориентировочных санитарно-защитных зон для обеих промплощадок составляет 100 метров.
Промплощадка на ул. Чкалова расположена в непосредственной близости от жилой зоны:
- в южном, юго-восточном и восточном направлениях в границы ориентировочной СЗЗ попадают 7 жилых домов (ул. Чкалова, дома 80, 82, 84, 86, 88 , пер. Октябрьский, дома 8 и 9), ближайший из которых расположен в 23 метрах (ул. Чкалова, д. 84) от границы промплощадки;
- в северном и западном направлениях расположена промзона.
Промплощадка на ул. Чечулина расположена вдали от жилой зоны:
- в северном направлении промплощадка граничит с промзоной;
- в западном, южном и восточном направлениях находится пустырь и лесной массив. Ближайший жилой дом расположен в юго-западном направлении на расстоянии 232 метров от границы промплощадки.
Границы ориентировочных СЗЗ промплощадок предприятия нанесены на ситуационных картах-схемах промплощадок предприятия.
В целях выполнения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, Новая редакция (с изменением №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, изменением №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 и изменениями и дополнениями №3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10) [11] предприятию необходимо разработать проект обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для промплощадки №1 (ул. Чкалова, д. 84-б).
Промплощадка на ул. Чкалова расположена в непосредственной близости от жилой зоны:
- в южном, юго-восточном и восточном направлениях в границы ориентировочной СЗЗ попадают 7 жилых домов (ул. Чкалова, дома 80, 82, 84, 86, 88 , пер. Октябрьский, дома 8 и 9), ближайший из которых расположен в 23 метрах (ул. Чкалова, д. 84) от границы промплощадки;
- в северном и западном направлениях расположена промзона.
Промплощадка на ул. Чечулина расположена вдали от жилой зоны:
- в северном направлении промплощадка граничит с промзоной;
- в западном, южном и восточном направлениях находится пустырь и лесной массив. Ближайший жилой дом расположен в юго-западном направлении на расстоянии 232 метров от границы промплощадки.
Границы ориентировочных СЗЗ промплощадок предприятия нанесены на ситуационных картах-схемах промплощадок предприятия.
В целях выполнения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, Новая редакция (с изменением №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, изменением №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 и изменениями и дополнениями №3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10) [11] предприятию необходимо разработать проект обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для промплощадки №1 (ул. Чкалова, д. 84-б).
Как-то так.
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 472
- Зарегистрирован: 19 апр 2011, 14:56
- Награды: 1
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Просто все эти санпины с его бесконечными изменениями и разъясняющими письмами - каша полная. Нет никакой конкретики.
Я согласна с вашими высказываниями, но и мои тоже не голословны.
Год назад в нашем регионе проводился Роспотребнадзором семинар, касающийся разработки проектов ПДВ и СЗЗ, где выступали специалисты Центра гигиены, Росприроднадзора, сама руководитель Роспотребнадзора держала речь.
Так вот когда разработчики начали задавать свои накопившиеся вопросы, они просто сели в лужу и не могли конкретно ничего сказать.
А что касается СЗЗ, сказали, что для предприятий, введенных в эксплуатацию до СанПина, которые относятся к 4,5 классу опасности, если технологический процесс не меняется, увеличение объемов производства не происходит и деятельность предприятия жалоб не вызывает, СЗЗ можно не устанавливать.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
bvn Да, это правильное решение. Буду также сейчас поступать.
Я согласна с вашими высказываниями, но и мои тоже не голословны.
Год назад в нашем регионе проводился Роспотребнадзором семинар, касающийся разработки проектов ПДВ и СЗЗ, где выступали специалисты Центра гигиены, Росприроднадзора, сама руководитель Роспотребнадзора держала речь.
Так вот когда разработчики начали задавать свои накопившиеся вопросы, они просто сели в лужу и не могли конкретно ничего сказать.
А что касается СЗЗ, сказали, что для предприятий, введенных в эксплуатацию до СанПина, которые относятся к 4,5 классу опасности, если технологический процесс не меняется, увеличение объемов производства не происходит и деятельность предприятия жалоб не вызывает, СЗЗ можно не устанавливать.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
bvn Да, это правильное решение. Буду также сейчас поступать.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1385 Просмотры
-
Последнее сообщение Anastasiya.Su_Су
-
- 1 Ответы
- 5147 Просмотры
-
Последнее сообщение planetazemlya