Страница 8 из 12

Шумовые экраны

Добавлено: 14 апр 2009, 09:31
Золото
Уважаемые экологи! Подскажите пожалуйста кто знает. Обязательно рассчитывать экран (начало и конец). Могу ли я просто от дома отложить по 50 метров с 2-х сторон. Или обязательно нужно обоснование?

Re: Шумовые экраны

Добавлено: 13 мар 2014, 09:39
levsha
Оргстекло - это не шумопоглощающий материал, а шумоотражающий.

Re: Шумовые экраны

Добавлено: 15 мар 2014, 12:19
masm0
Любой материал является звукопоглощающим, звукоотражающим, звукоизолирующим, звукоэкранирующим, только с разными характеристиками и при разных условиях. Необходимо понимать суть этих различных физических явлений. Тут нужно оговориться: коэффициенты отражения и поглощения связаны: [коэффициент отражения] = 1 − [коэффициент поглощения]. В расчетах применяется и тот и тот, главное не перепутать. Лиля, теперь понимаешь, что ты написала?) В данном вопросе рулит нечеткая логика.

Теперь вернемся к вопросу. При экранировании не так уж важно, какой коэффициент звукопоглощения экрана. Экраны ставят с целью экранирования звука! Звукопоглощение будет важно только, если нужно учесть отразившийся звук от экрана к источнику шума.

Вывод: если коэффициент звукопоглощения экрана неизвестен, а отразившийся звук не важен, то можно смело принимать коэффициент поглощения равным 0, а коэффициент отражения 1.

Re: Шумовые экраны для бетонного завода

Добавлено: 28 ноя 2014, 10:15
o-koshka
Подскажите пожалуйста. У меня уже существующий бетонный завод на расстоянии 350 м от жилья, но жители многоэтажного дома жалуются на шум, хочу поставить экран и обосновать расчетами его эффективность. Мне нужно сначала заказать замеры шума или как-то можно рассчитать или взять из паспортов оборудования УЗМ и подобрать экрана? Или можно и не мучиться сразу сказать что без остекления не получиться ничего сделать для снижения шума на верхних этажах дома? В таком случае экран защитит только первые этажи, а выше не будет эффекта и тогда его можно и не ставить.

Re: Шумовые экраны для бетонного завода

Добавлено: 28 ноя 2014, 11:48
VadimV
o-koshka писал(а): Или можно и не мучиться сразу сказать что без остекления не получиться ничего сделать для снижения шума на верхних этажах дома? В таком случае экран защитит только первые этажи, а выше не будет эффекта и тогда его можно и не ставить.
Нужно комплексно подойти к вопросу - определение наиболее значимых источников, снижение шума в источниках, экраны как можно ближе к источникам (не обязательно же один большой экран по границе завода). В литературе все это описано, но универсального рецепта нет.

Re: Шумовые экраны

Добавлено: 28 ноя 2014, 13:19
levsha
Лучше сначала измерить шум, когда работают все источники шума.
В зависимости от полученного результата - будете принимать решения.
Акустические экраны большой высоты проектируют на сваях.

Re: Шумовые экраны

Добавлено: 28 ноя 2014, 13:30
o-koshka
Спасибо за ответы. Как мне объяснили основной источник-перемещение гравия, поэтому и хочу сделать замеры, так как по-другому шум от процесса не определить, больше волнует эффективность экрана на таком расстоянии для верхних этажей 12 м и выше. Я прикину экран допустим снизит до 20 дБА и расстояние 17 дБА и всеравно не будет ПДУШ , если шум около 100 ДБА . И какой максимальный экран я могу поставить 9 м ?

Re: Шумовые экраны

Добавлено: 28 ноя 2014, 14:16
levsha
o-koshka, навигатор по разделу.
Изучайте литературу, все книги доступны.

Re: Шумовые экраны для бетонного завода

Добавлено: 28 ноя 2014, 16:16
zakamsk
o-koshka писал(а):Подскажите пожалуйста. У меня уже существующий бетонный завод на расстоянии 350 м от жилья
o-koshka писал(а):Я прикину экран допустим снизит до 20 дБА и расстояние (снизит уровнь шума на) 17 дБА и все равно не будет ПДУШ , если шум около 100 ДБА .
С чего вы решили что на расстоянии 350 м снижение шума составит 17 дБ? Вы считали, или с потолка эту цифру взяли?

Re: Шумовые экраны

Добавлено: 01 дек 2014, 10:00
o-koshka
По формуле посчитала снижение за счет расстояния 10lg (r/7.5), а за снижение от экрана взяла его эффективность из хар-к экрана.

Добавлено after 7 minutes 51 second:
А какую литературу почитать, посоветуйте пожалуйста.

Re: Шумовые экраны

Добавлено: 01 дек 2014, 11:22
zakamsk
Вы применяете формулу для снижения уровня звукового давления (УЗД) для линейных источников (автодороги) когда в качестве шумовой характеристики транспортного потока используется УЗД на расстоянии 7,5 м от оси движения.
Для снижения звука от точечных источников формула другая.
Посмотрите, например, СНиП 23-03-2003.