Re: Установление СЗЗ

Сообщение hawkress »

DDim писал(а): 02 окт 2019, 17:21 а так же для объектов, которых нет в классификации.
где это в санпине?
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 4355
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 5
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1105 раз
Поблагодарили: 1434 раза
Контактная информация:

Re: Установление СЗЗ

Сообщение DDim »

hawkress писал(а): 02 окт 2019, 21:18 где это в санпине?
а нет там такого, прошу прощения, запамятовал )
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2711
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 4
Благодарил (а): 529 раз
Поблагодарили: 204 раза
Контактная информация:

Re: Установление СЗЗ

Сообщение ro_ »

Офтопик
Птица писал(а): 01 окт 2019, 12:07 Если с госэкпертизой все понятно - они не имеют право выкатывать новые замечания, ну если проектная документация кардинально не поменялась и это в документе зафиксировано официально
укажите, пожалуйста, конкретную ссылку на норму, а то так, бывает, нужно по-быстрому ткнуть эксперту на неё...
Аватара пользователя

kentavrik

Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3243
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 653 раза
Поблагодарили: 779 раз

Re: Установление СЗЗ

Сообщение kentavrik »

Офтопик
ro_, хм... а как Вы думаете не может эта норма проистекать из договорных отношенений, если эксперт говорит "в прошлый раз мы забыли" то конечно требований законовникто не отменял, но получается в прошлый раз экспертиза проведена не в полном обьеме, ну и можно (мало кто захочет) попробовать составить по иному акт сверки фактически выполненных работ ну или если не получится судиться...

seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1783 раза

Re: Установление СЗЗ

Сообщение seergy »

ro_ писал(а): 03 окт 2019, 04:12 укажите, пожалуйста, конкретную ссылку на норму, а то так, бывает, нужно по-быстрому ткнуть эксперту на неё...
Эксперты могут выставлять новые замечания и это не запрещено. Минимум замечаний не регламентирован ничем, только есть ограничение ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, что экспертами проверка ПД и РИИ осуществялется на соответствие действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого была подготовлена такая проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет.
Даже в Минстрое России Голембо Олег Дмитриевич сказал, что многие эксперты, особенно в госэкспертизе проверяют ПД на соответствие старых СНиП, не учитывая актуализации. О чем речь тогда может быть - что хотят, то и воротят.
Вот ещё новшество от госэкпертиз одно: типовые серии, да ещё и советских времён - не документы по стандартизации и их нет в перечнях для соблюдения ТР, поэтому нужно не ссылаться на них, а свои разрабатывать в ПД и РД или СТО, ТУ утверждать на уровне организации в рамках законодательства в о области технического регулирования и не поспоришь с этим, всё по закону.
"По-быстрому ткнуть эксперту" можно попробовать на п. 17 Положения о госэкпертизе.
Спойлер
1. Предоставить расчеты конструктивных и технологических решений это аналогичное требование п. 4.1.19 ГОСТ Р 21.1101-2013, который указывает, что расчёты в состав ПД не включают и предоставляются по требованию экспертной организации. Также на основании п. 7.1.2 м приложения "В" ГОСТ Р 21.1101-2013 внесение изменений в расчеты не допускается, а расчёты должны быть с шифром "РР". Само применение ГОСТ Р 21.1101-2013 обязательно, т.к. этот документ включён в перечень документов по стандартизации для обеспечения требований ТР под п. 121, для выполнения обязательных требований ч. 2 ст. 5 и ч. 6 ст. 15 ФЗ № 384-ФЗ.
Более того результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники, а также сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства (это расчёты опять же), подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - это подраздел "Технологические решения" раздела 5 ПД (шифр ИОС) на основании п.п. "м" - "о" п. 22 Положения о составе ПД, утв. ПП № 87.
2. На основании п.п. "а" п. 32 Положения о госэкпертизе организация по проведению экспертизы в праве истребовать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций сведения и документы, необходимые для проведения государственной экспертизы.
Здесь не совсем понятно: заявитель на экспертизе - это также организация и можно требовать всё, что вздумается или нельзя всё же.
3. В п. 35 Положения о госэкпертизе указано про "выявление в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.)" и это опять же в формате, что хотят, то и воротят. Всё субъективно и на усмотрение экспертов: могут выдать отрицательное заключение, могут продлить срок проведения экспертизы или могут отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора.
Обратите внимание на то, что если в качестве ИРД к ПД представлены ЭЗ ОИ, СЭЗ Роспотребнадзора о соответствии СП, сам проект СЗЗ и в разделе ПД ПМ ООС указаны эти данные, то лично полагаю, как эксперт, что в части обоснования СЗЗ выполнены все требования по подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, требованиям в области охраны окружающей среды, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям в той мере, в какой это необходимо для обеспечения требований в области охраны окружающей среды на основании ч. 6 ст. 2 ФЗ № 7-ФЗ и ст. 4 ФЗ № 52-ФЗ.
По сути результат СЭЭ проекта СЗЗ - ЭЗ ОИ + СЭЗ Роспотребнадзора о соответствии, а СЭЭ - осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора, который подтверждает полное соответствие санитарному законодательству (санитарно-эпидемиологическим требованиям).
Моя позиция: принять все ИРД на проект СЗЗ и в заключении указывать, что СЭЗ Роспотребнадзора на проект СЗЗ подтверждает соответствие проектных решений СЭ требованиям и требованиям в области ООС, о чём указано в разделе ПМ ООС и ПЗУ.
После ввода в эксплуатации объекта правообладатели в течении года обязаны выполнить замеры и исследования и откорректировать проект СЗЗ по их результатам, если необходимо.
А это уже относится к эксплуатации, а не проектированию ОКС и всё по закону.
Последний раз редактировалось seergy 03 окт 2019, 16:20, всего редактировалось 5 раз.
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"


seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1783 раза

Re: Установление СЗЗ

Сообщение seergy »

DDim писал(а): 02 окт 2019, 23:11 а нет там такого, прошу прощения, запамятовал )
Слышал такое мнение на СЭЭ в ОИ, что если нет объектов в классификации СанПиН, а в проекте СЗЗ граница расчётной СЗЗ больше 500 м., расстояние от границы промплощадки не превышает нормативную (ориентировочную) СЗЗ до границы нормируемых территорий в 2 раза и более , выполнение работ по оценке риска для здоровья населения, вполне целесообразно , т.к. по санитарной классификации СЗЗ более 500 м. - это уже 1-2 класс.
Последний раз редактировалось seergy 04 окт 2019, 08:30, всего редактировалось 2 раза.
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"

Оля-ля
Эколог
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 26 мар 2009, 09:40
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 41 раз

Re: Установление СЗЗ

Сообщение Оля-ля »

seergy писал(а): 03 окт 2019, 08:41 в 2 раза и более не превышает нормативную (ориентировочную) СЗЗ до границы нормируемых территорий,

никак не могу понять, что вы имеете в виду?
Ощущение, что какую-то часть предложения пропустили.
Что касается пункта СанПиН 4.2: "...В случае, если расстояние от границы промышленного объекта, производства или иного объекта в 2 раза и более превышает нормативную (ориентировочную) санитарно-защитную зону до границы нормируемых территорий, выполнение работ по оценке риска для здоровья населения нецелесообразно.", то как бы это не слухи, а пункт СанПиН.
Что касается расчетных СЗЗ, которые по размеру позволяют отнести объект к 1-2 классу опасности, тоже логично, что для них нужна оценка риска.
Не могу понять только, как может размер расчетной СЗЗ объекта, которого нет в классификации, не превышать нормативную СЗЗ в 2 раза. Какая СЗЗ будет нормативной для объекта, которого нет в классификации??? У меня ум за разум зашел...

seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1783 раза

Re: Установление СЗЗ

Сообщение seergy »

Оля-ля писал(а): 04 окт 2019, 08:22 Не могу понять только, как может размер расчетной СЗЗ объекта, которого нет в классификации, не превышать нормативную СЗЗ в 2 раза.
Пропустил слово, подправил: расстояние от границы промплощадки не превышает нормативную (ориентировочную) СЗЗ до границы нормируемых территорий в 2 раза и более. Спасибо.
Да, касаемо п. 4.2 СанПиН, но там только про 1-2 класс.
Косвенно получается, что для объектов, которых нет в классификации, оценку рисков целесообразно выполнить только, если расчётный размер СЗЗ более 500 м.
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"

Птица

Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 2461
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 2
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 516 раз
Контактная информация:

Re: Установление СЗЗ

Сообщение Птица »

ro_, Это из внутреннего регламента ГГЭ. Еще лет пять назад или не больше принято. У нас на стенке в экспертизе висит краткая инструкция сколько дней что занимает.

seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1783 раза

Re: Установление СЗЗ

Сообщение seergy »

DDim писал(а): 01 окт 2019, 10:24 seergy, все тут прекрасно понимают, что Решение - это про порядок установления зоны, а СЭЭ - про соответствие правилам. Непонятно другое:
Для чего (не почему, а именно для чего - почему все понятно) с точки зрения здравого смысла(а не с точки зрения НПА)
Сейчас понимают - это очень хорошо, что так, хотя месяц назад спорили долго с Алексеем и другими коллегами.
Забыл спросить одно: решение этой ситуации какое? Понимать и не соблюдать требования ФЗ?
Я соглашусь, что так проще: получить ЭЗ ОИ на проект СЗЗ о соответствии санитарным правилам и ТР.
Спойлер
Руководить одной экспертизы попросил оценить возможность обязательности экспертизы и выдачи положительного заключения по факту СЗЗ на реконструируемый объект (чтобы потом не было претензий к экспертизе при выдаче разрешения на строительство и вводе в эксплуатацию).
В качестве ИРД - проект СЗЗ с обоснованием, что на границе ЗУ нет превышений, ЭЗ ОИ (частная фирма), ООС, ПЗУ, ТХ и др..
Вокруг ЗУ Объекта жильё и др. нормируемые территории.
Изучил проект СЗЗ - много, что не понимаю в градостроительной ситуации и расчётах, иногда краткость не сестра таланта, к сожалению. ЭЗ ОИ о соответствии, по факту копия текста из проекта СЗЗ.
Видно, что местами в проекте СЗЗ подогнано как нужно. Все так умеют подгонять. Всякое бывает.
Есть письмо местного Роспотребнадзора, что рассмотрев ЭЗ ОИ, там, считают, что по п. 1 Правил установления СЗЗ, утв. ПП № 222, СЗЗ не нужно устанавливать, т.к. нет превышений по санитарным правилам.
Хорошо, но письмо не НПА, а только мнение, которое по хорошему знакомству получили с вероятностью 90%.
Спойлер
1. ЭЗ ОИ на проект СЗЗ выдаётся в ходе проведения СЭЭ, которая осуществляется в рамках требований п. 3 ч. 1, ч.ч. 2-3 ст. 42 ФЗ № 52-ФЗ.
Результатом санитарно-эпидемиологических экспертиз является санитарно-эпидемиологические заключения, выданные главными государственными санитарными врачами и (или) их заместителями, при этом порядком проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз предусмотрено, что в ходе СЭЭ выдаётся ЭЗ ОИ, на основании которого выдаётся СЭЗ, в котором указывается номер и дата ЭЗ ОИ и которое вносится в государственный реестр.
2. Установление СЗЗ для объектов, включая для планируемых к реконструкции и строительству объектов, регулируется п. 6 Правил установления СЗЗ, утв. ПП № 222, при этом для установления СЗЗ необходимо предоставлять экспертное заключение ОИ о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны на основании п. п. "б" 16 Правил установления СЗЗ.
Предоставление ЭЗ ОИ на проект СЗЗ для установления СЗЗ - это требование наличия документа, а получение ЭЗ ОИ - это процедура СЭЭ при осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора, результатом которого является выдача СЭЗ Роспотребнадзором в рамках требований ст. 42 ФЗ № 52-ФЗ.
ПП № 222 не регулирует проведение СЭЭ проекта СЗЗ, а только установление СЗЗ
В итоге было получено СЭЗ на проект СЗЗ о соответствии санитарным правилам.
Наличие СЭЗ на проект СЗЗ, в котором обосновывается непревышение санитарно-эпидемиологических требований за границей ЗУ, официально подтверждает органом государственной исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственного санитарно-эпидемиологического надзор (Роспотребнадзором), что все требования санитарного законодательства выполнены.
И это даёт право сделать вывод о том, что:
- проведение экспертизы ПД и РИИ в обязательном порядке по фактору установления СЗЗ за границами ЗУ объекта на основании п. 5 ч. 2 ст. 49 ГрК РФ не требуется;
- установление СЗЗ на основании требований п. 1 Правил установления СЗЗ, утв. ПП № 222 не требуется;
- получать решение об установлении СЗЗ не позднее чем за 30 дней до дня направления заявления о выдаче разрешения на строительство на основании п. 6 Правил установления СЗЗ, утв. ПП № 222, и предоставлять его копию для выдачи разрешения на строительство на основании п. 9 ч. 7 ст. 49 ГрК РФ не требуется;
- правообладатель объекта не обязан в срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта обеспечивать проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта, т.к. в отношении данного объекта не требовалось установление СЗЗ.

Зря вы, коллеги, недооцениваете СЭЗ на проект СЗЗ, я считаю, что это важный документ для осуществления градостроительной деятельности.
Например, до вступление в силу ПП № 222 (до 15.03.2018 г.) для СМП, у которых были объекты 5 класса опасности (которых много в СанПиН, особенно материальные склады, гипермаркеты, СТО, автомойки и т.п.), п. 3.17 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 упрощал жизнь.
В рамках требований ПП № 222 всё усложнилось и если уж экономить СМП на объектах 4-5 класса, то лучше подготовить ПД (основные разделы, включая ООС с расчётами, который подтвердил, что за границей ЗУ нет превышений вообще), разработать отдельно проект СЗЗ на основании ПД, направить проект на СЭЭ в ОИ, получить ЭЗ ОИ и СЭЗ Роспотребнадзора о соответствии СП, чем проводить экспертизу ПД и РИИ, получать решение об установлении СЗЗ (заказывать для этого кучу выписок из ЕГРН, карту (план) ЗОУИТ и схемы xml), проводить исследования (измерения) после ввода в эксплуатацию.

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Установление СЗЗ на промплощадке с ДГУ
    1 Ответы
    3065 Просмотры
    Последнее сообщение kentavrik
  • Установление СЗЗ для угольной базы
    koluchka » » в форуме СЗЗ - санитарно защитная зона
    22 Ответы
    7855 Просмотры
    Последнее сообщение kentavrik

Вернуться в «СЗЗ - санитарно защитная зона»

Форум для экологов : Отказ от ответственности