Страница 8 из 10
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
Добавлено: 20 окт 2014, 11:12
эко_ксю
у нас нет модуля расчета уровня внешнего шум систем вентиляции, можно ли просто забить в программе эколог шум вентиляторы как точечные источники шума, указав акустические характеристики?
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
Добавлено: 20 окт 2014, 13:21
эко_ксю
здравствуйте))нет модуля расчета уровня внешнего шум систем вентиляции, можно ли просто забить в программе эколог шум вентиляторы как точечные источники шума, указав общие акустические характеристики?необходим ли пересчет для выхода и для окружения?и как его рассчитать?
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
Добавлено: 21 окт 2014, 05:10
VadimV
Как бэ все зависит от результата - если он устраивает, я обычно, делаю именно так. Если есть превышения в нужных точках - считаю всяческие снижения.
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
Добавлено: 21 окт 2014, 10:07
Лёха
VadimV, а если вентилятор расположен на крыше или на улице, как вы считаете всяческие снижения?
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
Добавлено: 21 окт 2014, 13:13
an_koval
эко_ксю, я беру вытяжки как точечные, шумовые характеристики из паспортных данных. Замечаний не возникало.
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
Добавлено: 21 окт 2014, 17:32
VadimV
Лёха писал(а):VadimV, а если вентилятор расположен на крыше или на улице, как вы считаете всяческие снижения?
Никак, Алексей, никак. Тут уж пусть другие вентиляторы покупают или экранируют.
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 15 янв 2015, 11:20
Spastech
Добрый день, коллеги!
Первый раз считаю шум от вентиляции. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать.
Если я правильно понял, то через приточные агрегаты (внизу схемы) воздух засасывается из окружающей среды, а через крышные вентиляторы (вверху схемы) воздух выпускается обратно. В связи с чем возникает несколько вопросов.
1) Получается для вытяжной вентиляции воздуховода нет, и конечные УЗМ равны паспортным УЗМ крышных вентиляторов?
2) Если вытяжная вентиляция осуществляется через крышные вентиляторы, то почему к приточным агрегатам подходят 2 воздуховода, с противоположно-направленными потоками? Или они одновременно и приточные и вытяжные? (красный и желтый воздуховод)
Спасибо.
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 15 янв 2015, 12:01
eko-ksv
Spastech писал(а):
2) Если вытяжная вентиляция осуществляется через крышные вентиляторы, то почему к приточным агрегатам подходят 2 воздуховода, с противоположно-направленными потоками? Или они одновременно и приточные и вытяжные? (красный и желтый воздуховод)
Это не воздуховоды, а водоводы - нагретая вода от котлов для подогрева поступающего воздуха.
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 15 янв 2015, 12:07
Spastech
То есть воздуховодов здесь вообще нет? Вентиляторы просто загоняют воздух в помещение?
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 15 янв 2015, 12:13
eko-ksv
Да