Страница 7 из 15

Продувочные свечи

Добавлено: 16 мар 2009, 23:37
Laky
Кто как считает продувочные свечи? Поделитесь опытом [!unknowing]

Re: Продувочные свечи

Добавлено: 08 окт 2013, 14:04
Янат
Коллеги, может кто-нибудь поделится примером расчета время истечения парогазовой смеси из системы через свечу .... Уважаемый Wespe, скинул мне методику по которой можно рассчитать и даже номер формулы сказал, но я читаю методичку и понимаю что ничего не понимаю...а завтра проект сдавать надо((((

Re: Продувочные свечи

Добавлено: 13 окт 2013, 23:41
ekir
Онлайн-калькуляторы по расчету стравливания газа в атмосферу (с учетом гидравлического сопротивления свечной линии):

Код: Выделить всё

Http://www.gascount.ru/mg_candle.php

Re: Продувочные свечи

Добавлено: 29 окт 2013, 07:08
ekir
Доброе время суток!
Уважаемые коллеги, у меня небольшое дополнение по поводу продувки оборудования, критического и некритического истечения газа, фактора сжимаемости газа и показателя адиабаты. Начал цикл небольших заметок на ЖЖ с попыткой внятного объяснения физического смысла сухого языка формул прикладной газовой динамики. Надеюсь, для расчетчиков это будет и интересно, и полезно:

Код: Выделить всё

http://gascount.livejournal.com

Re: Продувочные свечи

Добавлено: 09 окт 2014, 17:08
tala2007
У меня такой вопрос: есть периодический сброс углеводородного газа на свечу (при сбросе давления), количество газа дано 10 000 г/с, сброс идет 15 минут. Я хочу "расстянуть" сброс на 30 минут, поэтому сброс делю на 2 ( 10 000 г/с:2), при этом скорость и объем газа на выходе из свечи мне тоже нужно делить на 2 или оставить без изменения. Считаю приземную концентрацию на разных расстояних от свечи.

Re: Продувочные свечи

Добавлено: 10 окт 2014, 09:50
Wespe
При таких условиях всё будет идти по нисходящей за время продувки от 10000 г/с на начало сброса до 0,0 г/с по окончании, со скоростью и объёмом аналогично.

Re: Продувочные свечи

Добавлено: 10 окт 2014, 12:22
tala2007
Мне нужно уменьшить г/с (максимальный разовый выброс). Поэтому я и расстягиваю его во времени. А вот объем и скорость можно оставить преждние, ведь я меняя только время? Спасибо за ответ.

Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Мне нужно уменьшить г/с (максимальный разовый выброс). Поэтому я и расстягиваю его во времени. А вот объем и скорость можно оставить преждние, ведь я меняю только время? Спасибо за ответ.

Re: Продувочные свечи

Добавлено: 10 окт 2014, 13:43
Wespe
Поэтому я и расстягиваю его во времени. А вот объем и скорость можно оставить преждние, ведь я меняя только время?
Ну это неправильно... хотя конечно может и прокатить если эксперт прохлопает.

Re: Продувочные свечи

Добавлено: 14 авг 2015, 09:42
Дарья7
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, где взять значение "содержания углеводородов в выбрасываемом газе" при расчете продувочных свечей? Считаю котельную на природном газе. Спасибо.

Re: Продувочные свечи

Добавлено: 14 авг 2015, 09:52
Wespe
Центр Экологии Урала писал(а): Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, где взять значение "содержания углеводородов в выбрасываемом газе" при расчете продувочных свечей? Считаю котельную на природном газе. Спасибо.
Вот даже затрудняюсь что и как ответить на такой вопрос...

Re: Продувочные свечи

Добавлено: 14 авг 2015, 09:57
Дарья7
Wespe писал(а):
Центр Экологии Урала писал(а): Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, где взять значение "содержания углеводородов в выбрасываемом газе" при расчете продувочных свечей? Считаю котельную на природном газе. Спасибо.
Вот даже затрудняюсь что и как ответить на такой вопрос...
Что с вопросом не так? Протоколов замеров у меня нет...
Помогите, может не то делаю вовсе...