Страница 7 из 21

Раздел "Защита от шума"

Добавлено: 16 мар 2009, 23:03
Оксанка

M!В этой теме обсуждаются особенности разработки раздела "Защита от шума"


Re: раздел "расчет шума"

Добавлено: 01 фев 2010, 20:45
Irina17
Подскажите пожалуйста, следует ли проводить расчет шума (и делать запрос по шумовых характеристикам) от дизельной электростанции находящейся в помещении. По инету нашла что в кожухе не превышает 69 дБ. Будет ли этого достаточно для экспертов?

Re: раздел "расчет шума"

Добавлено: 01 фев 2010, 20:54
Agrassa
Смотря какое помещение (наличие дверей, окон и режим их "эксплуатации"), какое расстояние до РТ, и какой норматив в ней нужно достигнуть. Вообще эксперты предпочитают, чтобы было подсчитано всё, до абсурда - страхуются....

Re: раздел "расчет шума"

Добавлено: 02 фев 2010, 11:11
michael84
у меня с помещениями всегда проходило так: пишу что помещение имеет звукоизоляцию до 50дБ...соотвествено превышение за пределами здания будет только если этот дизель шумит больше 130дб, что естественно не может быть, а если он в кожухе, от как раз эти 69 или чуть больше будет, но ненамного...а уж если нормированный обьект у вас за 50м и дальше от источника, то заморачиваться и не стоит

Re: раздел "расчет шума"

Добавлено: 02 фев 2010, 20:30
Татьяна_О
Дорогие опытные коллеги! Считаю шум от трансформаторной подстанции с открыто расположенными трансформаторами, 2шт 88дБА, на рассстояниии 50,5м (раскладываю по Осипову, считаю по СНиП 2003г формула 12) Расчетная точка у жилого дома (4м от забора подстанции!!!), на уровне 12м. Получаю 70дБа. Многовато будет... Может ошиблась в чем?
Считаю в первый раз, так что посоветуйте, кто что может..)

Re: раздел "расчет шума"

Добавлено: 02 фев 2010, 21:35
Agrassa
а в 2003 СНиПе разве не 20 перед логарифмом?!
И расстояние 50,5 м или 24? Вообще если меньше 50, то его вроде как не учитывают...
По прикидке (считал на коленке) при расстоянии до РТ 50 м. по СНиП 2003 выходит около 50 ДБа

Re: раздел "расчет шума"

Добавлено: 02 фев 2010, 22:13
Татьяна_О
Для нескольких трансформаторов формула 12 где 15lg , а расстояние 50,5 (24,5 ошибочно указано)

Re: раздел "расчет шума"

Добавлено: 03 фев 2010, 10:24
michael84
единственное что можно посоветовать, это взять не 15lg, а 20lg...у вас 2 трансоформатора, а не большое количество протяженных, на это можно будет сослаться.

ксатти возникает тогда вот какой вопрос: если в этой формуле 12 говорится про протяженный участок стены или трансорматоров, то нужно ли складывать их шумовые характеристики как бы в один большой источник, или может взять наиболее можный?

Re: раздел "расчет шума"

Добавлено: 03 фев 2010, 10:44
Татьяна_О
Спасибо!!! эти же вопросы возникали и у меня, но так опыта нет......попробую пересчитать по обоим вариантам, хотя по формуле 11 наверное предпочтительней (где -20lg)

Re: раздел "расчет шума"

Добавлено: 03 фев 2010, 12:38
ZavodilA
у Вас два источника шума, считаете от каждого до расчетной точки используя формулу 11 СНиП (для точечный ИШ). а потом складывается полученные значения в РТ по формуле 19 СНиПа.
При нормирование учтете, что трансформаторы дают тональный шум.
в качестве мероприятий по снижению - забор

Re: раздел "расчет шума"

Добавлено: 05 фев 2010, 09:38
ZavodilA
2. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".