Проникающий шум
Добавлено: 16 апр 2009, 13:45
Aery
Помогите разобраться.
ИШ находится в помещении. Стены железобетонные, в одной стене металлическая дверь.
Рассчитала уровни звуковой мощности шума, прошедшего через сложную ограждающую конструкцию (стену с дверью).
Теперь хочу занести ИШ в программу "эколог-шум" (с полученными уровнями звуковой мощности).
Вопрос, куда ставить это ИШ? Если рядом с дверью, тогда зря я принимала в расчет сложную конструкцию.
Нужно было просто посчитать уровни звуковой мощности шума, прошедшего через металлическую дверь.
Или мне нужно задать объемный источник шума (стена с дверью) где-нибудь рядом с этой стеной?
Посоветуйте, как быть.
Re: Проникающий шум
Добавлено: 21 фев 2017, 14:25
miteor
а если считать внутри не надо, т.к. значения звуковых мощностей к примеру уже известны, тогда только по 18?
известны по паспортным и технологическим данным
Re: Проникающий шум
Добавлено: 21 фев 2017, 14:26
widiks
miteor, что значит известно?!
в целом по помещению?!
Re: Проникающий шум
Добавлено: 21 фев 2017, 14:34
miteor
ранее на форуме писали..9 формулу использовать не нужно...
в 18 формуле учтено влияние помещения на распространение шума.
если у Вас источник шума находится на расстоянии 50 метров (больше 2rгр граничных радиусов) расчетная точка располагается в зоне действия отраженного звука (считаем по формула 8). Если заметить, то формула 8 отличается от формулы 18 тем, что в формуле 18 учитывается изоляция звука ограждением.
Таким образом, совместное использование двух формул приведет к значительному занижению расчетных значений.
Lisa, используйте только 18 формулу
т.е. 9 формула не используется?
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ну да, сложить все источники шума можно ведь по формуле 19, а потом проникающий по 18, не так разве?
Re: Проникающий шум
Добавлено: 21 фев 2017, 14:41
widiks
miteor, в 18 уже сумма учтена
а формула 9
как раз нет
по формуле как раз за счет отражения шум может увеличиться
Re: Проникающий шум
Добавлено: 21 фев 2017, 14:53
miteor
в интеграловской проге проникающего шума используется либо 18 либо 9 по умолчанию
если читать снип 23-03-2003, получается, что 18 - для проникающего шума из помещения на улицу, к примеру, если расчетная точка на сзз
9 - нужна для того, чтобы посчитать проникающий шум в соседнем помещении к примеру
Re: Проникающий шум
Добавлено: 21 фев 2017, 16:46
widiks
miteor, я не буду обсуждать интегральскую программу. Я говорю как я считаю в том числе и для СЗЗ.
- внутри помещения
- проникающий
- на территории
Re: Проникающий шум
Добавлено: 21 фев 2017, 17:07
miteor
widiks, меня интересует проникающий изнутри помещения наружу на улицу
Re: Проникающий шум
Добавлено: 25 фев 2017, 09:45
Саша
В п. 4.15 СП 118.13330.2012 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" говорится, что "помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей. Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации, что должно быть подтверждено расчетами по СП 51.13330"
Не нашла формул в СП 51.13330. Как рассчитать проникающий шум из одного помещения в другое?