Страница 6 из 7

Расчёт по шуму

Добавлено: 17 мар 2009, 01:41
Юлия mg
Выкладываю расчёт по шуму по просьбе Александра Сергеевича [файл утерян]

Re: расчёт по шуму

Добавлено: 05 окт 2009, 19:08
agioom
ну мое мнение, что необходимо учитывать все. Когда Вы с этим определитесь, то сможете понять на сколько Вам снижать надо и соответственно какими способами. Если зимой и летом оборудование разное - значит считать надо на 2 сезона. А среди мероприятий - их просто много, начиная от шумоглушащих устройств, шумоглушения стен помещений и т.п....до расселения домов или установки пласт.окон с клапанами (хотя от этих клапанов толку в принципе нет), возможно перепрофилирования этих зданий. Вам сначала надо определить какая ситуация сейчас? Какие источники легче и дешевле шумоизолировать?

Re: расчёт по шуму

Добавлено: 07 окт 2009, 15:34
Надюша
Люди добрые! Помогите! По какой формуле можно перевести из октавных дБ в дБА. Считаю шум от генератора и насоса, в справочнике шумовых хар-к даны только октавные дБ для них.

Re: расчёт по шуму

Добавлено: 08 окт 2009, 07:45
кати
При вычислении звукового давления в дБА расчетные значения октавных уровней звуковой мощности суммировались при этом к каждому из них прибавлялся корректирующий коэффициент согласно МУК 4.3.2194-07 «Контроль уров-ня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помеще-ниях».

Re: расчёт по шуму

Добавлено: 15 окт 2009, 11:35
Надюша
Для проектов ООС считали шум по программе "Эколог-шум", забивали туда все источники (как постоянные, так и непостоянные), экспертизу это устраивало. Сейчас впервые столкнулись с проектами СЗЗ - Роспотребнадзор требует проводить расчет вручную для постоянных и непостоянных отдельно. Сидели две недели над СНиПами - что-то получилось, но не уверены, всё ли так как надо. Проект для АЗСки.
Опытные экологи, гляньте пожалуйста расчёт, может найдете косяки? А может кто кинет образец своих расчетов - как оно должно быть. Расчет вышлю по Вашей ссылке...

Re: расчёт по шуму

Добавлено: 16 окт 2009, 08:55
michael84
лучше вы его сюда занесите, все посмотрим, обсудим;)

Re: расчёт по шуму

Добавлено: 30 окт 2009, 16:39
Александра
Здравствуйте,поделитесь пожалуйста расчетом шума для трансформатора 40МВА или хотя бы любого другого,буду очень благодарна!Заранее большое спасибо!!!

Re: расчёт по шуму

Добавлено: 30 окт 2009, 17:41
Anna_spb
LyaL
А исходные данные- уровни шума от внешних блоков холодильной установки, вы откуда берете?

Re: расчёт по шуму

Добавлено: 05 ноя 2009, 15:18
АннаМ
Помогите пожалуйста! По компрессору производитель указывает одну величину УРОВЕНЬ ШУМА в дБ.
Не могу понять как мне считать, по каким формулам. Что это имеется в виду мощность или давление? Как на удалении в 1000м посчитать уровень звукового давления и с какими допустимыми значениями сравнивать, они по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 даются либо по октавным полосам в дБ, либо одна величина в дБА.

Re: расчёт по шуму

Добавлено: 06 ноя 2009, 10:12
АннаМ
Я так поняла что это имеется ввиду звуковое давление, скорее всего измеренное на каком-то расстоянии от компрессора, и чтобы мне посчитать давление на расстоянии 1000м я должна сделать так (уровень шума равен 78 дБ):
L=78-20lg1000-бетта*1000/1000
Скажите я правильно делаю?
Если да, то где взять бетта? ведь в снипе она дается только по октавным полосам!! где-то читала что она принимается равная 6-ти, но автор не помнит источник, от куда он это взял!
Очень нужна помощь!

Re: расчёт по шуму

Добавлено: 09 ноя 2009, 09:56
michael84
Анна, почитайте всё эту тему целиком! я тоже задавался этим вопросом, откуда брать бетта
и пока прямо никто и не сказал как всё считать!
те кто указал одну цифру в дБ не единственный в своем роде, с таким встречаюсь постоянно, считаю что это уровень звука, измеренный около оборудования и
шум считаю по этой формуле, что указали вы, но вот бетта беру для каждый полосы и тем самым сначала расскладываю значение шума, данное одной цифрой, по полосам и шум считаю по каждой полосе, потом если нужно суммирую обратно в одну цифру