Контроль за соблюдением нормативов выбросов
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
Контроль за соблюдением нормативов выбросов
Подскажите пожалуйста, когда контроль нужен с помощью измерений, а когда расчётным методом. Читала-читала Методическое пособие и не поняла. Предприятие просит оформить расчётным методом.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 16 ноя 2005, 23:58
- Откуда: Альметьвск
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Контроль за соблюдением нормативов выбросов
Доброго времени суток, коллеги! Вопрос такой. На предприятии есть три орг.источника труба со сварочного участка и 2 трубы с котельной, остальные неорганизованные источники. для неорг.я ставлю контроль расчетным методом. А вот если и на трубы выставить расчетный метод (в инвент.делала расчетным методом) - буду ли я права? Или это как усмотрит РПН? Регион - Татарстан.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Контроль за соблюдением нормативов выбросов
Ну... Если они будут чтить Метпособие, то со сваркой прокатит, а с котельной нет...ilmira писал(а):Доброго времени суток, коллеги! Вопрос такой. На предприятии есть три орг.источника труба со сварочного участка и 2 трубы с котельной, остальные неорганизованные источники. для неорг.я ставлю контроль расчетным методом. А вот если и на трубы выставить расчетный метод (в инвент.делала расчетным методом) - буду ли я права? Или это как усмотрит РПН? Регион - Татарстан.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5947
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 7
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1129 раз
- Поблагодарили: 2424 раза
Re: Контроль за соблюдением нормативов выбросов
И с котельной прокатит, только к расчёту выбросов нужно прикладывать отчёт по расходу топлива для росстата
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Контроль за соблюдением нормативов выбросов
Могут упереться с котельной и основание у них есть...Лёха писал(а):И с котельной прокатит, только к расчёту выбросов нужно прикладывать отчёт по расходу топлива для росстата
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 16 ноя 2005, 23:58
- Откуда: Альметьвск
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Контроль за соблюдением нормативов выбросов
Основание - это контроль организованных источников инструментальными методами?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Контроль за соблюдением нормативов выбросов
Метпособие... (+ ГОСТ)ilmira писал(а):Основание - это контроль организованных источников инструментальными методами?
Про сварку:1.2. Методы определения количественных и качественных характеристик выделений и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
...
Инструментальные методы являются превалирующими для источников с организованным выбросом загрязняющих веществ в атмосферу (ГОСТ 17.2.3.02-78). К основным источникам с организованным выбросом относятся:
- дымовые и вентиляционные трубы;
- вентиляционные шахты;
- аэрационные фонари;
- дефлекторы.
...
2.3. Расчетные методы применяются также при определении характеристик организованных источников загрязнения атмосферы в следующих случаях:
- для определения выбросов от типичных для многих предприятий производств: сварочные и окрасочные работы, ...
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 16 ноя 2005, 23:58
- Откуда: Альметьвск
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Контроль за соблюдением нормативов выбросов
Даааа. придется для котельной выставит инстр.метод: "Для любых типов организованных источников, выбросы вредных веществ которых в жилой зоне не формируют приземных концентраций более 0,1 ПДК и за пределами промплошадки более ПДК, используются расчетные методы. В случае их отсутствия используются инструментальные методы" . у меня именно такой случай.
Спасибо, Wespe! Помогли разобраться/
Спасибо, Wespe! Помогли разобраться/
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 587
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
- Награды: 2
- Благодарил (а): 166 раз
- Поблагодарили: 106 раз
Re: Контроль за соблюдением нормативов выбросов
Раздел 3 Метод. пособия, 2005:
3.3.2 Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, а при использовании расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.
Я так понимаю, что если в проекте источники рассчитываются не инструментальным методом, то и контроль - не инструментальный.
3.3.2 Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, а при использовании расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.
Я так понимаю, что если в проекте источники рассчитываются не инструментальным методом, то и контроль - не инструментальный.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Контроль за соблюдением нормативов выбросов
Тут у Метпособия ... наблюдается некоторая разбежка по подходам к этому вопросу в пункте 3.3.2 и 1.2. Кроме того Метпособие ссылается на тот же ГОСТ по ПДВ, в коем написано:Проектировщик_Т писал(а):Раздел 3 Метод. пособия, 2005:
3.3.2 Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, а при использовании расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.
Я так понимаю, что если в проекте источники рассчитываются не инструментальным методом, то и контроль - не инструментальный.
4.2. При контроле за соблюдением ПДВ (ВСВ) основными должны быть прямые методы, использующие измерения концентрации вредных веществ и объемов газовоздушной смеси после газоочистных установок или в местах непосредственного выделения веществ в атмосферу.
Для повышения достоверности контроля за ПДВ (ВСВ), а также при невозможности применения прямых методов используют балансовые, технологические и др. методы (см. справочное приложение 4).
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 587
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
- Награды: 2
- Благодарил (а): 166 раз
- Поблагодарили: 106 раз
Re: Контроль за соблюдением нормативов выбросов
Согласна. Только котельная котельной рознь. Тут у нас в Сибири в деревнях масса "котельных" с самодельными "котлами" на дровах, которые отапливают одно-единственное здание магазинчика, администрации и т.д. В жилой зоне по саже далеко не всегда 0,1 ПДК. Но прописывать в проекте таким источникам контроль инструментальным методом рука не поднимается. А если учесть, что ближайшая лаборатория в 500 км...
В общем, наш РПрН для таких источников допускает контроль расчётным методом.
В общем, наш РПрН для таких источников допускает контроль расчётным методом.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1662 Просмотры
-
Последнее сообщение Виктоия 535
-
- 3 Ответы
- 1094 Просмотры
-
Последнее сообщение morozov29
-
- 1 Ответы
- 8961 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 3 Ответы
- 2625 Просмотры
-
Последнее сообщение Boris_R
-
- 25 Ответы
- 16539 Просмотры
-
Последнее сообщение lika milay