seergy писал(а): 23 окт 2019, 08:04
Так всё таки, как правильно предлагать в проектах СЗЗ:
На мой взгляд, в текущих реалиях "правильно" - это чтобы хоть как то установили, то есть как конкретные "специалисты" принимают, - чтобы закзачик зоть как то смог получить результат.
Потому как начинать надо с того, чтоб четко прописать что такое "непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.".
Потому что:
а) для атмосферного воздуха населенных мест, во первых не указано о каких ПДК речь (м.р., с.с, с.г) - я бы всё это конкретизировал, так как для каких то веществ есть что то одно, а есть и такие где две ПДК есть. Во-вторых для населенных мест есть как минимум два критерия 1 ПДК и 0,8 ПДК - и это тоже в определении критерия, который нужно не превышать, не конкретизировано.
б) для ПДУ во-первых, вообще нет указания на то для каких "мест"(территорий) они на границе должны соблюдаться, во-вторых вариантов этих ПДУ даже не 2 и не 3, а больше, в третьих и на какой высоте они должны соблюдаться тоже не понятно - если посчитать на высоте 1,5 м ( или 4 м) и там будет 1 ПДУ, это не значит что на высоте 10 м(условно) не будет превышения, то есть по факту можно построить многоэтажный дом, у которого на первом этаже всё будет соблюдаться, а на последнем - нем, хотя он не в СЗЗ.
И вот после того как будут формализованы нормально вот эти критерии - тогда уже можно переходить к обсуждению как это правильно показывать на кадастре и устанавливать )