Страница 6 из 10

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 22 янв 2014, 06:25
zakamsk
АлександраNNN
Поскольку в таблице ваш суммарный уровень звуковой мощности имеет обозначение LA, то это - корректированный уровень звуковой мощности.
Я полагаю, что прилагательное "суммарный" относится к тому, что этот УЗМ учитывает сумму аэродинамического и механического шума дымососа.
От дымососа аэродинамический шум всяко выйдет на улицу через срез дымовой трубы, так что, по идее, дополнительный источник на улице нужен.

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 22 янв 2014, 06:38
АлександраNNN
zakamsk, дымосос - в здании котельной, а труба сама по себе 30 м, + до нее еще расстояние от котельной метров 10. По-моему, его учет на улице нецелесообразен.

По поводу LA - а не должно быть обозначение дБ(А)? уж извините, если вопрос глупый, я только неделю как за акустику взялась более-менее.

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 22 янв 2014, 10:14
zakamsk
АлександраNNN
Индекс А у буквы L означает, что указанный уровень звука - корректированный. Скорее всего, поэтому не пишут обозначение размерности дБА, а ограничиваются размерностью дБ.

Срез трубы шуметь будет. По идее, учитывать в акустическом расчете надо.
Сама труба, если металлическая - тоже вроде источник шума. но вот как её считать?

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 22 янв 2014, 10:51
АлександраNNN
Срез, я думаю, можно посчитаю срез по формуле L=Lр-ΔLp сети - формула 59 без учета характеристик помещения :)
Меня другое больше волнует - пытаюсь разобраться, как применить их LA в расчете шума внутри здания. Может быть, достаточно разложить на октавы УЗМ по формуле 57 и пересчитать уже УЗД в расчетной точке по СНиП 23-03-2003? Как считаете?

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 22 янв 2014, 13:34
zakamsk
Пойдем логическим путем.
В СНиП 11-12-77 написано:
"8.2. Шумовые характеристики вентиляторов определяются по ГОСТ 12.2.028 – 77, а электродвигателей – по ГОСТ 11929 – 66 и должны быть указаны в паспорте или каталоге. При отсутствии шумовых характеристик вентиляторов их следует определять, руководствуясь указаниями настоящего раздела норм."

Вы, как бы, используете характеристики из некоего каталога. Ну тогда, видимо, не нужно считать октавные УЗМ по формулам 56 и 57, а просто разложить эти 103 дБА по Осипову.

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 22 янв 2014, 15:26
АлександраNNN
zakamsk, ну так будет проще всего :)

Re: Вентиляция. Общие вопросы

Добавлено: 22 янв 2014, 16:36
masm0
АлександраNNN писал(а):zakamsk, ну так будет проще всего :)
zakamsk, прав. Проще по Осипову. Насчет LA тоже соглашусь. Видимо каталог писали невежественные инженеры и скорее всего имели в виду дБА.

Для сравнения кидаю свой очень древний расчет по СНиП-77 (кстати, возможны ошибки).
УЗМ вентилятора по хар-кам.doc
(52 КБ) 887 скачиваний

Расчет шума от вентиляционных систем

Добавлено: 17 окт 2014, 08:17
эко_ксю
доброе утро))хотелось бы задать вопрос. Вентилятор расположен внутри корпуса, то есть источник шума будет выходящий наружу воздухоотвод? можно ли им пренебречь, не учитывать, учесть только те вентиляторы, стоящие на улице. От них же явно будет исходить больший шум. и как это можно обосновать?

Re: Расчет шума от вентиляционных систем

Добавлено: 17 окт 2014, 08:24
masm0
Если он один и его шум на 20 дБ меньше уличных вентиляторов, то можно. Но это еще нужно будет объяснять. Так что проще учесть всё.

Re: Расчет шума от вентиляционных систем

Добавлено: 17 окт 2014, 13:07
эко_ксю
а от котельной лучше что брать желательней за источник шума?горелку?