Поверхностный сток

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Raccoon, Kotucheny


Автор темы
Кей
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 17 янв 2006, 17:16

Раздел "Охрана окружающей среды"

Сообщение Кей »

Здравствуйте!
скажите пожалуйста, где (в каком СанПиНе иле Снипе) можно найти концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах от территории склада для написания раздела "Вода" в "Охране окружающей среды". Спасибо.

нефть
Эколог
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 31 окт 2007, 11:36
Поблагодарили: 1 раз

Re: Поверхностный сток

Сообщение нефть »

ecotwinsong , ну хотя бы поверхность-то надо спланировать. Чтобы вода стекала.
Аватара пользователя

ecotwinsong
Заслуженный эколог
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 34 раза

Re: Поверхностный сток

Сообщение ecotwinsong »

А можно узнать, в каких документах, литературе это прописано - как это осуществляется? В каком случае необходимо этот поверхностный сток отводить через спецустройство, ну очищать нет необходимости (как я уже сказала, в нормальном режиме эексплуатации объекта нет загрязняющих веществ, кот. могли бы быть в стоках)... Просто только начинаю разбираться в этом вопросе)
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!

Zanya
Эколог
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 30 ноя 2007, 14:10
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Поверхностный сток

Сообщение Zanya »

Подскажите, необходимо рассчитать сток по месяцам. С дождевым все просто и понятно, а как распределить талый сток? Есть предположения что 20% отнести к марту, а 80% к апрелю, но на основании каких нормативных документов?

Аня777
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 мар 2008, 05:13

Расчет поверхностного стока

Сообщение Аня777 »

Подскажите,пожалуйста! Как определять период однократного превышения/или вероятность превышения суточных максимумов атмосферных осадков при определении поверхностного стока? (К примеру,мне нужно определить максимальный суточный сток при проведении строительных работ продолжительностью 1 неделя.) И есть ли зависимость вероятности превышения суточных максимумов (%) и обеспеченностью стока в реке (%), которую нужно учитывать при расчете разбавления поверхностного стока, поступающего в реку?


водик
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 20:46

Поверхностный сток АЗС

Сообщение водик »

Подскажите пожалуйста, есть ли определенный коэффициент для расчета ливневых вод с кровли навеса?

dima6022
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 17:44
Поблагодарили: 1 раз

Re: Поверхностный сток

Сообщение dima6022 »

Здравствуйте. При расчете стоков с 2 га кемеровская обл г. Киселевск (Рекомендации по расчету систем сбора...... М 2006г) с пром площадке получилось что суточное количество дождевых вод 452 м3/сут. часовое 65м3/час. Далее начал рассчитывать секундный расход от дождя на туже площадь по СНиП 2,04,03-85 и получил 189л/с. Вопрос: какого объема должен быть прудок для усреднения расхода, какая степень очистки по взвешенным в это прудке?
После прудка предполагаю установить локальную ОС поэтому надо усреднять расход сточных вод. вода сбрасывается в рыбохозяйственный водоем. Меня смущает огромная разница между секундным и часовым расходом воды.
Аватара пользователя

levsha

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1325
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
Награды: 6
Откуда: Казань
Благодарил (а): 467 раз
Поблагодарили: 507 раз

Re: Поверхностный сток

Сообщение levsha »

Очищать требуется 70% стока, согласно Рекомендациям,2006.
Вы получили 189 л/с вам надо узнать, сколько составит 20 минутный сток, так как считается, что потом течет "Условно чистая вода". В вашем случае это 189*1200/1000 = 226,8 м3. дальше из Рекомендация п.7.2.7. Это объем вашего прудка.
почитайте еще СНиП 2.04.03-85, Канализация. Наружные сети и сооружения.

dima6022
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 17:44
Поблагодарили: 1 раз

Re: Поверхностный сток

Сообщение dima6022 »

Собираются дождевые воды канавами, распределительный колодец получается полузаглубленным, вопрос откуда взята цифра 20 минут,
Объем прудка я хочу взять исходя из условия очистки сточной воды перед доочисткой на локальных ОС. по табл. 5.2 необходимо чтобы сточные воды отстаивались 3 дня тогда эффект очистки 94% это взято из (Очистка поверхностного стока с территории городов и промышленных площадок М.В. Молоков 1977г ).

mansikka
Новичок
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 04 май 2009, 10:56
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза

Re: Поверхностный сток

Сообщение mansikka »

Подскажите пожалуйста как ответить на след. замечание эксперта, объект нах-ся в Колпино:Представить расчетное обоснование соответствия качественного состава поверхностного стока с территории открытых парковочных мест «Условиям приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Санкт-Петербурга», утвержденным приказом КУГХ Мэрии СПБ 25.11.96 № 201 с изменениями и дополнениями к ним, внесенными Распоряжением КЭИО от 03.03.1999 № 20., я ответила

Из сточных вод был рассмотрен анализ поверхностного стока с территории от-крытых парковочных мест,при условии раздельного выпуска в сети г. Санкт-Петербург, который определялся расчетным путем от проектируемого объекта по данным пред-приятия аналога в рамках производственного контроля. По результатам анализов по-верхностного стока установлено, что концентрации загрязняющих веществ в пробах не превышают допустимых значений (таблица 3.6.5). ПДК Взяты в соответствии с Прика-зом Комитета по управлению городским хозяйством администрации Санкт-Петербурга от 25 ноября 1996 г. N 201 (с изменениями от 28 ноября 1997 г., 3 марта 1999 г., 26 ав-густа 2005 г.).
Анализ поверхностного стока Табл.3.6.5.
Наим в-ва Спдк мг/дм Сндс мг/дм
рН 6,5-8,5 6,7
Взвешенные вещества 210 110
БПК 33 20
ХПК 81 20
Нефтепродукты 1,5 0,3
Не уверена, что правильно заполнила обе колонки и какое ПДК брать для Колпино, подскажите кто знает?
Аватара пользователя

Пожар

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 1074
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Награды: 1
Благодарил (а): 591 раз
Поблагодарили: 94 раза

Re: Поверхностный сток

Сообщение Пожар »

Если стройплощадка находится за границей населенных пунктов (линейный объект) нужно ли собирать и чистить сток со стройплощадки?

Ответить

Вернуться в «Охрана водной среды»