Проектировщик_Т писал(а):mega75, "из головы" брать ничего не нужно. Достаточно у предприятия узнать график работы котельной, годовой расход угля и расход в самые холодные сутки. Исходя из годового расхода угля посчитаете валовые выбросы, по расходу в самые холодные сутки - максимальный разовый.
Р.S. Круглый год котельная не может работать с постоянным расходом угля. Исключение составляют технологические котельные, но и там расход зимой побольше, чем летом.
Золотые слова... По максимальному расходу топлива считать годовой расход это моветон... [smile]
Проектировщик_Т писал(а):но и там расход зимой побольше, чем летом.
Абсолютно верно, потому что теплопотери будут выше, чем летом, надо будет компенсировать их увеличением расхода топлива...