Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 июл 2007, 14:02
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Добрый вечер, господа экологи! Мне пришло такое замечание из экспертизы. Точнее заказчик адресовывает его мне, а я вот не уверена, действительно ли я должна это считать, поэтому хотела уточнить. Объект - автотехцентр. Там есть аккумуляторные. Так вот эксперт просит рассчитать концентрации аэрозоля серной кислоты в рабочей зоне аккумуляторной. Я расчет рассеивания делала, соответственно считала выбросы в г/сек и в т/год по «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», п.3.7 «Аккумуляторные работы». эксперт просит расчет именно в рабочей зоне в мг/м3. должна ли я это считать или технологи?
Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Эксперт типа по подразделу ПМООС требует? Шлите его в пень... культурно тока [smile] Во-первых это не его собачье дело, это вопросы охраны труда, во-вторых не Вы точно это должны делать -FeFe писал(а):Добрый вечер, господа экологи! Мне пришло такое замечание из экспертизы. Точнее заказчик адресовывает его мне, а я вот не уверена, действительно ли я должна это считать, поэтому хотела уточнить. Объект - автотехцентр. Там есть аккумуляторные. Так вот эксперт просит рассчитать концентрации аэрозоля серной кислоты в рабочей зоне аккумуляторной. Я расчет рассеивания делала, соответственно считала выбросы в г/сек и в т/год по «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», п.3.7 «Аккумуляторные работы». эксперт просит расчет именно в рабочей зоне в мг/м3. должна ли я это считать или технологи?
15. Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"
22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать:
...
к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий);
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 501
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 12:21
- Награды: 3
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 164 раза
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Я так полагаю, что это подраздел раздела 8 ПМООС - Санитарно эпидемиологическое благополоучие.. ? Вот именно поэтому это замечание адресовано к Вам. это же подраздел Вашего раздела. =) Данность говорит о неграмотности экспертизы и Мы туда с этим обращались, но нет отдельного раздела СанЭпидБлаг, а СанПиНы сть =) и их надо соблюдать, вот эксперты ничего лучшего не нашли как засунуть к нам в раздел данный подраздел. Мы тоже вначале подписалсиь отвечать на эти замечания, теперь очень тяжело отвертется. А считать это должны технологи, какие нормы должны быть на рабочем месте? долженсказать именно тот, кто закладывает оборудование по ремонту и заполнению акк. должен сказать какую вытежку поставить, а какая кратность должны сказать ОВ. Вы как разработчик ПМООС тут нипричем! максимум что вы можете сделать это оформит данные ответы, т.к. аэто ваш раздел (с подразделом), но ответы вам должны предоставить технологи, и за его качество вы не отвечаете.FeFe писал(а):Добрый вечер, господа экологи! Мне пришло такое замечание из экспертизы. Точнее заказчик адресовывает его мне, а я вот не уверена, действительно ли я должна это считать, поэтому хотела уточнить. Объект - автотехцентр. Там есть аккумуляторные. Так вот эксперт просит рассчитать концентрации аэрозоля серной кислоты в рабочей зоне аккумуляторной. Я расчет рассеивания делала, соответственно считала выбросы в г/сек и в т/год по «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», п.3.7 «Аккумуляторные работы». эксперт просит расчет именно в рабочей зоне в мг/м3. должна ли я это считать или технологи?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
oocn5 ну и где в разделе 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" подраздел - санитарно-эпидемиологическое благополоучие?!
Единственное, что кроме пункта в "Технологических решениях" можно привязать, так это:

Единственное, что кроме пункта в "Технологических решениях" можно привязать, так это:
14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"
...
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 501
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 12:21
- Награды: 3
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 164 раза
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Вы это не у меня спрашивайте, а у Московской Главгос. У меня лежат на столе их замечания, и в разделе 8 (ПМООС) замечаний есть подраздел "Санитарно эпидемиологическое благополоучие населения и РАБОТАЮЩИХ" и все лезут ко мне с ответами и всех приходится посылать, потому что я не знаю где должен располагаться туалет,как стоять раковина и перевязочный стол в кабинете врача=) иемнно такой смысл замечаний находится в подразделе раздела 8 =) бред? да, но факт, и против него не попрешь...
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Э... как бы путаете местами порядок вопросов и ответовoocn5 писал(а):Вы это не у меня спрашивайте, а у Московской Главгос. У меня лежат на столе их замечания, и в разделе 8 (ПМООС) замечаний есть подраздел "Санитарно эпидемиологическое благополоучие населения и РАБОТАЮЩИХ" и все лезут ко мне с ответами и всех приходится посылать, потому что я не знаю где должен располагаться туалет,как стоять раковина и перевязочный стол в кабинете врача=) иемнно такой смысл замечаний находится в подразделе раздела 8 =) бред? да, но факт, и против него не попрешь...

нету такогоРаздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" должен содержать:
и даже близко ничего похожего, чтобы можно было "за уши" притянуть... Это Вам было бы любопытно наверное узнать с чего они так решили [smile]"Санитарно эпидемиологическое благополоучие населения и РАБОТАЮЩИХ"
вот это правильно! [yes]и все лезут ко мне с ответами и всех приходится посылать
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 июл 2007, 14:02
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Всем спасибо за ответы:) Да, это замечание в пункте "Санитарно-эпидемиологическое и т.д." и заказчик решил, что это я должна ответить. И технологи тоже)) Хотя я так и думала, что это их работа. Теперь уж точно буду отказываться))
Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 444
- Зарегистрирован: 08 сен 2008, 08:42
- Награды: 5
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 161 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
У нас в КазГГЭ тоже есть замечания по "Санитарно эпидемиологическому благополоучию населения и работающих". Отвечают у нас на замечания технологи и посовцы. Экологи на подхвате :)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 501
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 12:21
- Награды: 3
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 164 раза
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Я с вами и не спорю! Этого не должно быть в замечаниях, и этого нет в ПП87, но экспертиза видимо лучше знает что там есть и чего нет (или может у них свое Постановление), вот и придумала этот подраздел включить в раздел ПМООС. На основании чего ? непонятно...Wespe писал(а):Э... как бы путаете местами порядок вопросов и ответовoocn5 писал(а):Вы это не у меня спрашивайте, а у Московской Главгос. У меня лежат на столе их замечания, и в разделе 8 (ПМООС) замечаний есть подраздел "Санитарно эпидемиологическое благополоучие населения и РАБОТАЮЩИХ" и все лезут ко мне с ответами и всех приходится посылать, потому что я не знаю где должен располагаться туалет,как стоять раковина и перевязочный стол в кабинете врача=) иемнно такой смысл замечаний находится в подразделе раздела 8 =) бред? да, но факт, и против него не попрешь...Я не знаю, что там у Московской Главгос, но в 87-м Постановлении правительства РФ Пунктъ 25.
нету такогоРаздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" должен содержать:и даже близко ничего похожего, чтобы можно было "за уши" притянуть... Это Вам было бы любопытно наверное узнать с чего они так решили [smile]"Санитарно эпидемиологическое благополоучие населения и РАБОТАЮЩИХ"вот это правильно! [yes]и все лезут ко мне с ответами и всех приходится посылать
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 234 раза
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
дело в том, что предметом экспертизы является проверка соответствия проектной документации градостроительным нормам, технологическим регламентам (а до вступления их в силу - обязательным СНиПам и федеральным стандартам), санитарно-эпидемиологическим нормам. И экспертиза, выдавая замечания по этому блоку (обычно он называется СЭБ) даже делает добро: закрывает пробелы в 87 постановлении, где нет тербований к выполнению конкретно санитарных норм. А именно: вопросы обеспечения безопасности на рабочих местах, безопасности и санитарного благополучия строителей и населения, проживающего поблизости. В Пост 87 нет требований расчета шума, вибрации, параметров микроклимата. Не ясно куда впихнуть обоснование санзоны. Все это анализирует специальный эксперт - врач (такой, в белом халате). И, поскольку, конкретно в раздел написать не может, пишет замечания отдельным блоком.
Кстати, не знаю как у вас, в моей практике Екатеринбургская экспертиза и ГГЭ Москвы грамотно обосновывает замечания и указывает В КАКОМ томе целесообразнее всего отразить недостающую информацию по СЭБ: в технологии, МПООС, ПОС, АР..
А то что в проектных организациях не распределены обязанности между отделами - кто что должен у себя писать - это проблемы сугубо самой организации, планирования работ и составления ТЗ и внутренних заданий. А к "вредности" экспертов наша неорганизованность отношения не имееет .
Кстати, не знаю как у вас, в моей практике Екатеринбургская экспертиза и ГГЭ Москвы грамотно обосновывает замечания и указывает В КАКОМ томе целесообразнее всего отразить недостающую информацию по СЭБ: в технологии, МПООС, ПОС, АР..
А то что в проектных организациях не распределены обязанности между отделами - кто что должен у себя писать - это проблемы сугубо самой организации, планирования работ и составления ТЗ и внутренних заданий. А к "вредности" экспертов наша неорганизованность отношения не имееет .
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг