Страница 5 из 5

Котельная

Добавлено: 16 мар 2009, 22:27
Саша
Газовая котельная работает круглый год и около 2-х дней в году в случае аварии на газопроводе в качестве топлива используется дизельное топливо. Как рассчитать выбросы при этом?

Re: Котельная

Добавлено: 28 сен 2020, 13:23
eko-ksv
Dilya, Тогда считать каждый котел по отдельности.

Re: Котельная

Добавлено: 28 сен 2020, 15:26
Птица
Dilya, Тогда считать выбросы от каждого котла. То есть я поняла дом одноэтажный?

Re: Котельная

Добавлено: 02 окт 2020, 11:26
widiks
Народ, кто знает по какой методе считать пароперегреватель?

отдельное от котла устройство. Потребляет газ и имеет свою дымовую трубу

Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Это же в сущности тот же паровой котел?

Re: Котельная

Добавлено: 02 окт 2020, 12:15
Птица
widiks, Я бы тоже посчитала по методике котельной, как для паровых котлов.

Re: Котельная

Добавлено: 02 окт 2020, 13:05
widiks
Спасибо. Сделаю так. Если эксперт не примет. Отпишусь

Re: Котельная

Добавлено: 15 фев 2022, 11:54
Jakob77
Добрый день.
В котельной установлены три котла. У каждого котла имеется индивидуальная дымовая труба. Одновременно могут работать только два котла, но в течении года какое-то время отрабатывают все котлы. Как нормировать валовые выбросы по источникам, если в один год может больше отработать один котёл, в другой - другой, в третий - третий?

Re: Котельная

Добавлено: 15 фев 2022, 14:23
TRusT
Jakob77, мой совет (с формальной точки зрения неправильный, но зато практически выполнимый) - просто собственным волевым решением назначьте победителей в этой гонке "кто сожжет больше топлива" и зафиксируйте это на все годы действия расчетов, иначе с ума сведете и себя и нас, и тех, кто будет проверять эти расчеты.

Re: Котельная

Добавлено: 15 фев 2022, 14:29
Jakob77
TRusT, я бы с радостью, но заказчики не воспринимают от слова "совсем" объяснения, что никто их проверять не будет и они, когда будут отчитываться по факту, могут как им нужно раскидывать время между котлами.

Re: Котельная

Добавлено: 15 фев 2022, 15:11
TRusT
Jakob77, тогда придется закладывать по максимуму, что все 3 котла работают на максимальной нагрузке все время, в этом случае по факту заказчик будет отчитываться как захочет, в любом случае не превысит заложенных в расчеты значений, будет играть временем работы котлов как захочет, то один котел лидирует, то другой (правда, зачем это надо, я не понимаю, но раз хочется заказчику - пусть забавляется)

Re: Котельная

Добавлено: 15 фев 2022, 15:20
DDim
Jakob77, а в чем проблема для каждого из трех котлов в качестве НДВ/ПДВ установить максимальный вал, который возможен в течение года? - да у вас в реальности такого не будет, но и превысить ничего не удастся. Вы же все таки устанавливаете норматив, а не плату за выбросы рассчитываете, где вал критичен.