Страница 5 из 13
Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Аленка
Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 08 июл 2010, 19:58
KoljaB
Уважаемые коллеги,помогите пожалуйста разобраться с расчетом шума,прошедшего через ограждающую конструкцию.Я не знаю как прикрепить расчет,попробую описать алгоритм.У меня 4 источника шума(трансформаторы). ИШ1, ИШ2 находятся в здании . ИШ3 и ИШ4 на территории, причем ИШ3 и ИШ4 ограждены (каждый)с 3х сторон специальной конструкцией.Помимо этих преград вся территория со всеми 4мя ИШ ограждена бетон. забором.Расчет веду по СНиП 23-03-2003.
1) Сперва я определяю октавные уровни звуковой мощности шума, прошедшего через ограждение на территорию для каждого ИШ.(формула 18)
2)Определяю октавные уровни звукового давления для вспомогательной РТ на расстоянии 2 м от забора для каждого ИШ.
3) Определяю суммарные октавные уровни звукового давления во вспомогательной РТ1 (на расстоянии 2м от забора) от всех ИШ.(формула 19)
4) Остается последнее препятствие-забор. задю РТ1 как ИШ(сумм) и по формуле 18 рассчитываю шум,прошедший за пределы ограждения....Тут я понимаю,что сделал ошибку,т.к. результаты ввожу в программу эколог-шум (с учетом посчитанных ранее преград),результаты в РТ1 совпадают с теми, что рассчитал по формуле 19,а вот шум, прошедший через ограждение в программе значительно выше (на 40!!!!). Подскажите. пожалуйста, в чем моя ошибка???!!! Наверное нельзя ИШ(сумм) задать как источник шума??Тогда подскажите пожалуйста по какой формуле мне рассчитать правильно шум, прошедший на территорию
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 09 июл 2010, 08:43
michael84
может в программе вы не верно задаете преграду...
других вариантов быть не может...и разница в 40дб..нереально...
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 09 июл 2010, 21:53
KoljaB
Нашел ошибку в расчете,исправил,все же разница с расчетом в программе значительная,преграду задаю верно(бетон,толщина 0,20, ширина 30,5, высота 2,4).Может я не правильно эквивалентную площадь звукопоглощения считаю?Посмотрите пожалуйста, если не затруднит.Суммарные октавные уровни у меня с программой сходятся(если я задаю каждый источник шума, с учетом прохождения через преграду).Шум прошедший через преграду (если задать преграду в программе) получается выше. Если задаю в программе точку с суммарными октавными уровнями зд как иш,то все сходится,но мне кажется что это не правильно, ведь если выставить все ИШ, то шум получается выше,значит нельзя суммарные уровни задавать как ИШ....... Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка, как правильно считать?
http://files.mail.ru/K7CN1
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 13 июл 2010, 07:42
Яна i
Помогите! при распечатке карты с программы Эколог- Шум, изображение самой карты черное, при этом изолинии и точки видны
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 24 авг 2010, 12:34
Dariel
Подскажите, что является источниками шума на подстанции, кроме трансформаторов и вент.оборудования, и что из себя представляют следующие объекты: КРУЭ, КРУ, камеры реакторов, камеры резисторов с шумоглушителями, аккумуляторные?
И еще второй вопрос, как типично устроена камера в которой стоит трансформатор (внутри помещения есть спец камеры для трансформаторов)? правильно я понимаю, что эти камеры делаются именно для шумоглушения?
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 27 авг 2010, 09:07
KoljaB
Для трансформаторов собственных нужд предусмотрены специальные кожухи,благодаря которым снижается шум и вибрация
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 20 окт 2010, 12:58
КЭТ
помогите найти шумовую характеристику для ТП-250/1*250.
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 20 окт 2010, 14:43
zakamsk
На предыдущей странице есть мой пост с вложением про ГОСТ на шумы трансформаторов.
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 20 окт 2010, 14:59
КЭТ
мне нужно для трансформаторной подстанции РУ-0,4кВ,250кВА-мощность.
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 20 окт 2010, 15:31
zakamsk
0,4 кВ - это нижнее напряжение, а верхнее у вас какое? 6 кВ, 10 кВ?