Страница 5 из 6

Опять газовая котельная...

Добавлено: 16 мар 2009, 23:31
Елена_М
Добрый вечер.

Уважаемые коллеги, хотелось бы получить консультацию по следующему вопросу:

...экспертиза по проекту ПДВ дала следующее замечание: "при использовании в системе газоснабжения котельной газорегуляторного пункта необходимо учесть выбросы ЗВ, образующиеся прои продувке газового оборудования и при повышении давления газа за регулятором давления газа (аварийная ситуация)"

Я в замешательстве, как это считается? [:-((]

Никогда ни чего подобного не просчитывала.

Заранее благодарю.

Re: Газовая котельная

Добавлено: 21 окт 2010, 16:55
ecotwinsong
ЮВ писал(а):по паспорту физико-химических показателей газа
Юлия, а где раздобыть этот паспорт? :oops:

Re: Газовая котельная

Добавлено: 22 окт 2010, 07:27
ЮВ
ecotwinsong писал(а):
ЮВ писал(а):по паспорту физико-химических показателей газа
Юлия, а где раздобыть этот паспорт? :oops:
потрясите Заказчика как грушу, если не получится, то придется Вам обращаться к представителям газпридержащих...

Re: Газовая котельная

Добавлено: 08 дек 2010, 21:19
shadow
dbnfkbr писал(а):Помогите, пожалуйста. Проектируется крышная газовая котельная с двумя котлами НН3050 мощностью 732,8кВт каждый производства Laars Heating Systems. Каждый котел оборудован встроенной газовой двухступенчатой атмосферной горелкой. Топочной камеры нет. Как быть с тепловым напряжением топочного объема, если нет топки?
И куда же она подевалась [!crazy] Погуглили, не нашли, сделали вывод, что топки нету :D . В паспорте на коетл нужно смотреть

газовая котельная

Добавлено: 21 фев 2011, 11:35
Ri$hka
выбросы от газовой котельной можно считать по "Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара/час или менее 20 Гкал/час"....подскажите пожалуйста могу ли я ее использовать, если суммарная производительность котлов 27.2 Гкал/час, а производительность одного котла 9.06

Re: газовая котельная

Добавлено: 21 фев 2011, 12:29
aartemy
9.06<20, => можете.

Re: Газовая котельная

Добавлено: 02 мар 2016, 10:09
Шуршик
Коллеги, а есть информация по температуре выбросов из устья трубы газовой котельной? На выходе из котла 185 градусов. В устье должно быть меньше, но замеры не производились, данных нет.

Re: Газовая котельная

Добавлено: 02 мар 2016, 11:36
sveta-eko
Я температуру отходящих газов определяю согласно Н.А. Киселев. «Котельные установки». М., Высшая школа, 79г.:
ТГOТХ = ТГК – k * Н,
где ТГК – температура газов за котлоагрегатом, С;
Н – высота трубы котельной;
k – эмпирический коэффициент, град/м: для кирпичных и ж/б труб высотой до 80 м: k = 0,5; для стальных труб высотой до 50 м: k = 2,0.

Re: Газовая котельная

Добавлено: 28 июл 2016, 07:04
Valeri
Добрый день! Начинаю изучать раздел ООС, перевод котельной на природный газ. Подскажите как определить величину выбросов j-го ЗВ из каждого ИЗА, согласно раздела 3 Методического пособия по расчету,нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью определения определения категории выбросов?
Буду благодарная за любую помощь! Спасибо!

Re: Газовая котельная

Добавлено: 28 дек 2016, 15:19
diman_ob_304
Приветствую! Подскажите по такому вопросу: есть заказчик, монтажная организация и пуско-наладочная организация. При сдачи газовой котельной требуют проверку соответствия выбросов. Кто должен заниматься и оплачивать эту проверку? Спасибо!

Re: Газовая котельная

Добавлено: 29 дек 2016, 09:53
ФКМ
По идее пуско-наладочная организация, она же должна подтвердить ,что все правильно сделала