Обоснование размера СЗЗ по границе предприятия
Обоснование размера СЗЗ по границе предприятия
Всем доброго дня! У нас возникла такая ситуация: расчетная СЗЗ частично проходит по границе предприятия. В СЭС написали замечание: для обоснования СЗЗ по границе предприятия максимальные приземные концентрации ЗВ не должны превышать 0,1 ПДК. Каким документом устанавливается данное требование и насколько оно правомерно, если СЗЗ только частично проходит по границе. Если правомерно, то как же тогда быть, на каком расстоянии устанавливать с этой стороны СЗЗ?
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 11 авг 2019, 19:29
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 21 раз
Re: Обоснование размера СЗЗ по границе предприятия
Птица, спасибо, а если ближайшей жилой зоны нет, какую нормируемую территорию тогда брать? предприятие в промышленной зоне города
-
- Эколог
- Сообщения: 2461
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 240 раз
- Поблагодарили: 516 раз
- Контактная информация:
Re: Обоснование размера СЗЗ по границе предприятия
ekaterina andreeva7, Знаете даже если предприятие у меня находилось на промзоне то все равно рассчитывала на границе предприятия, нормативной СЗЗ и ближайшей жилой зоне даже если она находилась за несколько километров от предприятия.
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 11 авг 2019, 19:29
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 21 раз
Re: Обоснование размера СЗЗ по границе предприятия
Птица, поставить РТ нет возможности, т.к. жилой территории на карте нет, что делать в таком случае?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1720
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 344 раза
- Поблагодарили: 548 раз
Re: Обоснование размера СЗЗ по границе предприятия
Возьмите карту большего масштаба.ekaterina andreeva7 писал(а): 13 фев 2020, 13:51 поставить РТ нет возможности, т.к. жилой территории на карте нет, что делать в таком случае?
-
- Эколог
- Сообщения: 567
- Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
- Откуда: город
- Благодарил (а): 109 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Re: Обоснование размера СЗЗ по границе предприятия
поставьте РТ на границе промзоны.ekaterina andreeva7 писал(а): 13 фев 2020, 13:51 жилой территории на карте нет, что делать в таком случае?
-
- Эколог
- Сообщения: 2461
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 240 раз
- Поблагодарили: 516 раз
- Контактная информация:
Re: Обоснование размера СЗЗ по границе предприятия
ekaterina andreeva7, Вам уже посоветовали взять карту большего масштаба. Раньше было письмо что при определенном расстоянии не жилой застройки то и рассчитывать на ней не надо, сейчас оно отменено.
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 11 авг 2019, 19:29
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 21 раз
Re: Обоснование размера СЗЗ по границе предприятия
Птица, да, карту взяла в большем масштабе, просто тяжело наносить источники загрязнения
-