Страница 5 из 17
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Добавлено: 08 апр 2014, 09:10
Мария Ивановна
Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня аварийный дизель генератор мощностью 50 кВт, как рассчитать удельный расход в г/кВт*час??? И все таки с какой периодичностью (раз в месяц или раз в квартал; 10 или 20 минут) нужно его запускать??
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Добавлено: 08 апр 2014, 09:29
Dimitrey
Мария Ивановна, вот методика:
http://wiki.integral.ru/index.php/%D0%9 ... 0%BE%D0%BA
Удельный расход г/кВт*час не рассчитывается, а берется по таблице. Определитесь, какой категории Ваша установка и берите значение из нужной таблички.
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Добавлено: 08 апр 2014, 09:36
Лёха
И все таки с какой периодичностью (раз в месяц или раз в квартал; 10 или 20 минут) нужно его запускать??
Принято запускать 1 раз в неделю на 1 час. :)
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Добавлено: 08 апр 2014, 09:41
PhILiN
Что значит принято))
По идее на предприятии должен быть тех. регламент в соответствии, с которым определяется периодичность запуска (или какая другая документация на дизель), ежели ничего нет, то спросите у заказчика, либо примите сами, ибо частенько дизеля аварийные запускают раз в год или вообще не запускают)
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Добавлено: 08 апр 2014, 10:54
Мария Ивановна
Лёха писал(а):И все таки с какой периодичностью (раз в месяц или раз в квартал; 10 или 20 минут) нужно его запускать??
Принято запускать 1 раз в неделю на 1 час. :)
а в каком НД это сказано?
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Добавлено: 08 апр 2014, 11:11
Проектировщик_Т
Мария Ивановна писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня аварийный дизель генератор мощностью 50 кВт, как рассчитать удельный расход в г/кВт*час??? И все таки с какой периодичностью (раз в месяц или раз в квартал; 10 или 20 минут) нужно его запускать??
В паспорте на дизель-генератор имеются данные о количестве и продолжительности профилактических (технологических) включений.
Если паспорт найти не удалось, то тогда спрашивайте о периодах включений у заказчика.
Делала проект для предприятия энергетики: запуск маломощных генераторов производился 1 раз в неделю на 20 мин, мощных - также 1 раз в неделю, но более длительно - на различных мощностях различная длительность включения, вплоть до 1 - 1,5 час. на максимальной мощности.
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Добавлено: 08 апр 2014, 11:31
Мария Ивановна
Паспорта нет! Будем узнавать у заказчика...
Спасибо!)
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Добавлено: 08 апр 2014, 12:07
Лёха
ВРД 39-1.10-071-2003
Назначение ЭСН
Режим работы - потребители
Основной (базовый) источник электроэнергии - Электростанции с наработкой за год свыше 6000 ч, количеством пусков за год - менее 20, временем непрерывной работы - более 3500 ч, временем пуска и приема нагрузки до 30 мин. Обеспечивают электроэнергией все технологические нагрузки объекта, сопутствующих инфраструктур (жилпоселков, котельных и т.д.) и сторонних потребителей
Резервный источник электроэнергии - Электростанции с наработкой за год 300-3000 ч, количеством пусков за год - 20-50, временем пуска и приема нагрузки не более 5 мин. Способны обеспечить электроэнергией все технологические нагрузки объекта, сопутствующих инфраструктур и сторонних потребителей при отключении основного источника электроэнергии
Аварийный источник электроэнергии - Электростанции, предназначенные для аварийного электроснабжения потребителей 1 категории, в том числе особой группы электроприемников при отключении основного или резервного источника электроэнергии. Продолжительность работы, как правило, до 300 ч/год, количество пусков - свыше 50 пуск/год, время пуска и приема нагрузки от 5 до 30 с
Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 26 ноября 2007 г. N 115 Об утверждении и введении в действие Федеральных авиационных правил "Радиотехническое обеспечение полетоввоздушных судов и авиационная электросвязь"
Резервныедизельгенераторы проверяются под номинальной нагрузкой не реже одного раза вмесяц продолжительностью не менее 20 мин, при этом проверяются правильностьработы устройства автоматического запуска дизельгенератора, напряжение ичастота вращения резервных дизельгенераторов, перед запуском дизельгенераторовсливается отстой (конденсат) из расходных топливных емкостей.
РД ЭО 0052-00 "Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования"
8.4.4 Периодические проверки ДГУ должны проводиться не менее двух раз в месяц. Один раз в месяц испытания ДГУ на холостом ходу с пуском ДГУ с БПУ (РПУ) и, второй - совместно с испытаниями канала СБ (межблочные ДГУ на свою нагрузку) с на-гружением потребителями по автоматике ступенчатого пуска. Работа ДГУ на мощности при проверках должна продолжаться в течение не менее 30 минут.
При невозможности проведения проверок на работоспособность с нагружением ДГУ потребителями соответствующей секции надежного питания при нахождении реак-торной установки на мощности испытания ДГУ проводятся в работе параллельно с сетью.
Периодичность, режимы и порядок проведения проверок работоспособности ДГУ изложены в типовых инструкциях по опробованиям и испытаниям резервных дизель-электрических станций. Названия и инвентарные номера инструкций даны в приложении В).
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(Справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДГУ (РДЭС) АС
1. "Типовые инструкции опробований и испытаний резервных дизель-электрических станций АЭС с дизель-генераторами..:
типа 15Д100" (ВНИИАЭС, инв. № ОЭ-1559/83);
типа ДГ-4000" (ВНИИАЭС, инв. № ОЭ-1560/83);
мощностью 5,5 МВт производства Югославии (Польши)" (ВНИИАЭС, инв. № ОЭ-1829/84).
2. "Руководство по техническому обслуживанию резервных дизельных электро-станций АС Минатомэнерго СССР", ВНИИАЭС, 1988.
3. РД ЭО 0052-00 "Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие тех-нические требования", концерн "Росэнергоатом", 2000.
4. РД ЭО 0195-00 "Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса дизель-генераторных установок АС", концерн "Росэнергоатом", 2000.
а в каком НД это сказано?
Прежде, чем задать технический вопрос в чате или на форуме, сделайте следующее:
1. попытайтесь найти ответ, воспользовавшись поиском по архивам форума, на котором собираетесь задать вопрос;
2. попытайтесь поискать ответ в интернете, воспользовавшись поисковыми сайтами;
3. попытайтесь найти ответ в прилагаемом руководстве;
4. попытайтесь найти ответ в списке часто задаваемых вопросов (FAQ);
5. попытайтесь найти ответ путём проверок и экспериментов;
6. спросите у более опытного товарища;
7. попытайтесь найти ответ, анализируя свои действия
Когда вы задаёте вопрос, укажите с самого начала, что вы всё это уже сделали; это поможет понять, что вы не какой-нибудь лентяй, тратящий чужое время. Будет даже лучше, если вы покажите, что вы узнали в результатах своих поисков. Нам нравится отвечать людям, способным анализировать и делать выводы из полученных ответов.
Возьмите на вооружение контекстный поиск, как это делает поисковая система, по тексту полученного сообщения об ошибке (имеет смысл также поискать в на веб-страницах). Это может привести вас либо непосредственно к документации, посвящённой тому, как устранить эту ошибку, либо к обсуждению в списке рассылки, в которой можно будет найти ответ. Даже если вам и не удалось найти ответ на свою проблему, фраза: «Я поискал в Google по следующему запросу, но ничего полезного не нашёл» пригодится при обращении за помощью по электронной почте или в дискуссионную группу хотя бы потому, что свидетельствует о бесполезности поиска. В дальнейшем это поможет быстрее найти ответ другим людям с подобной проблемой, т.к. решение данной проблемы будет связано в одну цепочку с вашим описанием проблемы.
Не ленитесь, потратьте время на поиск решения. Можете даже не думать, что у вас получится решить сложную проблему, поискав с помощью …. всего лишь несколько секунд. Почитайте и попытайтесь понять ответы из разных тем, посидите, расслабьтесь и немного подумайте над проблемой, прежде чем обращаться к экспертам. Поверьте, по вашим вопросам они смогут понять, как много вы читали и думали, и с большим удовольствием помогут, встретив подготовленного и умеющего думать пользователя. Не надо забрасывать людей вопросами только потому, что вы не смогли найти ответ на свою проблему (или получили их слишком много).
Подготовьте свой вопрос. Тщательно его продумайте. На поверхностные вопросы вы получите поверхностные ответы, или вообще не получите ответа. Чем больше вы сделаете, чтобы продемонстрировать свои размышления и усилия по решению проблемы до того, как попросить о помощи, тем вероятнее, что вы эту помощь получите.
Не задавайте глупых и неправильных вопросов. Если вопрос строится на ошибочных предположениях, любой, скорее всего, даст настолько же бесполезный ответ, подумав про себя «Глупый вопрос…», и надеясь что, то что вы получили вместо того, что вам действительно надо, заставит вас лишний раз подумать.
Никогда не думайте и не надейтесь, что вам должны ответить. Вам никто и ничего не должен, в конце концов, вы же не платили за оказание этих услуг поддержки. Вы получите ответ на свой вопрос, если вы его заслужили, задав значимый, интересный и наводящий на размышления вопрос — вопрос, неявно дающий сообществу новый опыт, а не просто пассивно требующий от других поделиться знаниями.
С другой стороны, неплохо сразу ясно дать понять, что вы можете, желаете и хотите помочь в процессе выработки решения.
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Добавлено: 29 авг 2014, 16:17
DmitriyF
Здравствуйте.
Требуется помощь в расчете выбросов от ДГУ.
Столкнулся с проблемой при расчете рассеивания получаются огромные превышения…
И я не знаю, как решить эту задачу…
Возможно есть какие то варианты сократить выбросы… но я таковых не нашел сколько не лазил по инету и форуму…
Посоветуйте, что мне может помочь…
Исходные данные.
1) ДГУ GMP600(GMP660E) Номинальная мощность 480 кВт
2) ДГУ аварийная и работает только в момент перебоев с электричеством…. Но экспертиза просит предоставить расчет рассеивания.
3) ДГУ расположено от больницы в 20 метрах на территории больницы не должно быть превышение 0.8 ПДК при моих расчетах получается от 3 до 20…. Высота ДГУ контейнера 2.6 метра … полагаю что расчет высоты при рассеивании берем 2.6 метра ( надо ли рисовать саму ДГУ на подложке как здание? ). Высота больницы 24 метра
4) диаметр трубы выхлопа ДГУ 0.16м
5) Расчет делаю программой дизель от интеграла с учетом фона
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Добавлено: 01 сен 2014, 08:47
Ecolog-Julia
Я так понимаю, вы разрабатываете ПМООС.
Так как дизель-генератор у вас аварийный, то рассчитайте выбросы выбросы и проведите расчет рассеивания при проверке работоспособности.
Расчет выбросов и расчет рассеивания при работе в аварийном режиме (на полную мощность) приложите к разделу "Результаты оценки воздействия при возникновении возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона", согласно действующему законодательству РФ при аварийном режиме работе не регламентируется соблюдение Гигиенических нормативов.