Страница 5 из 19

Расчет шума на стройплощадке

Добавлено: 17 мар 2009, 01:39
OSA

M!В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с расчетом шума при проведении строительно-монтажных работ.
Шумовые характеристики строительной техники и механизмов тут.

СЭС требует привести расчет шума от строительной техники и механизмов, а также конкретные шумозащитные мероприятия (общие их не устраивают). Раньше не приходилось с этим сталкиваться. Подскажите плз, по каким методикам и формулам эти расчеты производятся, может у кого-нибудь есть примеры расчетов?

Re: Шум строительного оборудования

Добавлено: 04 окт 2011, 19:46
eko-ksv
Предельно допустимые уровни шума (ПДУ) по СН 2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" установлены для:
1. рабочих мест (табл.2);
2. помещений жилых и общественных зданий (табл.3);
3. территории жилой застройки (табл.3).
Для СЗЗ ПДУ не установлены. Если определить уровень шума на границе СЗЗ, то с каким ПДУ его надо сравнивать?
Поэтому расчетные точки надо брать на границе жилой застройки или другой нормируемой территории (по табл.3 п.п.8-12 СН 2.4/2.1.8.562-96).

Re: Шум строительного оборудования

Добавлено: 05 окт 2011, 09:41
ro_
eko-ksv писал(а):Для СЗЗ ПДУ не установлены. Если определить уровень шума на границе СЗЗ, то с каким ПДУ его надо сравнивать?
Поэтому расчетные точки надо брать на границе жилой застройки или другой нормируемой территории (по табл.3 п.п.8-12 СН 2.4/2.1.8.562-96).
С точки зрения буквы закона- верно. Но вдруг, жилая застройка окажется еще дальше или вовсе не будет!?... Санитарно-защитная зона отделяет объекты - источники вредных выбросов от селитебных зон. Думаю, условно, можно рассматривать ситуацию, что в перспективе, чисто теоритически, когда-то сразу за границей СЗЗ может появиться селитебная зона.

Re: Шум строительного оборудования

Добавлено: 05 окт 2011, 19:55
eko-ksv
К тому времени, когда появится селитебная зона, источника шума - строительная техника при реконструкции подстанции, уже не будет, потому что жилая зона строится горазда медленнее, чем ремонтируется подстанция.

Re: Шум строительного оборудования

Добавлено: 05 окт 2011, 20:12
Mr. Baga
eko-ksv писал(а):К тому времени, когда появится селитебная зона, источника шума - строительная техника при реконструкции подстанции, уже не будет, потому что жилая зона строится горазда медленнее, чем ремонтируется подстанция.
А если взять РТ на период строительства на рабочих местах (у нас приходили замечания: предоставить расчет уровней шума на рабочих местах). А на период эксплуатации - на границе нормативной СЗЗ (трансформатор+сущ. ИШ).

Re: Шум строительного оборудования

Добавлено: 05 окт 2011, 21:12
sveta-eko
Я считаю, что брать расчетные точки все равно нужно на ближайшей нормируемой территории (пусть даже очень далеко, только обратите внимание, что это не только жилье, возможно ближе есть офисы или еще что, изучите табл. 3)
На границе СЗЗ на период строительства брать не корректно.....на рабочих местах, сомневаюсь .... в ПМООСе все таки оценивается воздействие на окруж. территорию.

Re: Шум строительного оборудования

Добавлено: 05 окт 2011, 22:31
Mr. Baga
sveta-eko писал(а):на рабочих местах, сомневаюсь .... в ПМООСе все таки оценивается воздействие на окруж. территорию.
Я не уточнил. [smile] Замечания были по санитарно-эпидемиологической безопасности.

Re: Шум строительного оборудования

Добавлено: 06 окт 2011, 01:16
sveta-eko
Mr. Baga писал(а):
sveta-eko писал(а):на рабочих местах, сомневаюсь .... в ПМООСе все таки оценивается воздействие на окруж. территорию.
Я не уточнил. [smile] Замечания были по санитарно-эпидемиологической безопасности.
Вот и исправляй))))


В качестве альтернативного варианта… Если нормируемые объекты реально очень далеко, можно просчитать расстояние до линии ПДУ для жилой территории и текстом написать, что нормы достигнуты на ….м от площадки строительства, нормируемые объекты, расположены на расстоянии ... м, поэтому производить расчет для них не целесообразно.

Re: Шум строительного оборудования

Добавлено: 06 окт 2011, 08:00
Анна_Ростов
я недавно считала шум от стройплощадки, жилье было метрах в 800 от санзоны, санзона - 500 м. от границы. Еще и в качестве исходных данных - скан очень приблизительного ситуационного плана. Я сначала решила посчитать на границе СЗЗ, ПДУ брала для жилья (по принципу: если на границе СЗЗ нет превышения, значит в жилой зоне тем более), однако экспертизу расчет не устроил, пришлось выбирать расчетные точки возле жилья (большинство значений, естественно были отрицательными), других нормируемых территорий у меня не было. Это я к тому, что расчетную точку нужно выбирать в жилой зоне.

Re: Шум строительного оборудования

Добавлено: 11 окт 2011, 15:40
irina Dem
irina Dem писал(а):Здравствуйте!!!подскажите пожалуйста!!!У меня трансформаторная подстанция расположена на территории промышленного предприятия!!!Для разработки раздела ПМООС мне необходимо рассчитать шум от строительной техники при реконструкции данной подстанции. Жилая застройка находится очень далеко, что мне брать за расчетную точку?????
Пожалуйста помогите, я не профессионал, только учусь(заранее спасибо)
Я продумала все предложенные варианты и подумала, у меня самый шумный это трактор 95 дБА, а нельзя ли не считать воздействие шума а просто сказать в проекте что шум на строительной площадке не превышает допустимого в СНиП 23-03-2003 таблица 1 пункт 4????

Re: Шумовые характеристики

Добавлено: 21 окт 2011, 15:43
Dmitrij8700
ВСН 8-89 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
п. 2.4.8.
"...
Для сваебойных машин целесообразно применение защитных кожухов, выполненных из многослойных материалов, в том числе парусины, свинцовой фольги (5 кг/м ), стекловолокна толщиной 5 см, стальной и медной сетки, с помощью которых уровень шума может быть снижен на 25 дБА."
Lily89, действует инструкция или нет, вам стоит поискать по сайтам производителей шумозащитного оборудования, предлагают ли они что-то для копров. Шумовые характеристики самих установок меньше 80 дБА вы не найдете.