Страница 5 из 10
Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 22 фев 2013, 14:14
eko-ksv
ro_ писал(а):Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие существуют требования к системам вентиляции (отвод выбросов от подземной автостоянки) в случае, когда кровля здания (высокое жилое здание) является эксплуатируемой?
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование
7.5. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 23 июл 2013, 10:00
newecolog
Подскажите пожалуйста как посчитать шум, образующийся при прохождении воздуха через всасывающую решетку?. Есть УЗМ вентилятора на входе и на выходе. Я посчитала шум при выходе воздуха из вентиляционной трубы на крыше с учетом снижения УЗМ в сети. А вот как посчитать шум, образующийся при прохождении воздуха через всасывающую решетку - не могу сообразить. И вроде бы попадалась формула для подобного расчета - никак не вспомню где.
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 21 янв 2014, 05:06
АлександраNNN
Как перевести суммарную звуковую мощность в октавные значения?
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 21 янв 2014, 05:18
zakamsk
АлександраNNN писал(а):Как перевести суммарную звуковую мощность в октавные значения?
смотрите здесь
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 21 янв 2014, 06:08
АлександраNNN
zakamsk, я неправильно написала. Суммарный уровень звуковой мощности, дБ - шумовая характеристика вентилятора. По вашей ссылке - осуществление пересчет эквивалентного уровня шума, дБА, в уровень звукового давления, дБ, в i-ой октавной полосе частот. Сам пересчет сделать не проблема, но правомерно ли так пересчитывать для суммарного уровня звуковой мощности - про эту характеристика я почти ничего не нашла, поэтому и не уверена, как надо использовать эту величину при расчете шума.
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 21 янв 2014, 06:43
zakamsk
Правомерно. Почитайте "Звукоизоляция и звукопоглощение" под ред. Осипова Г.Л. в районе стр. 297-298.
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 21 янв 2014, 09:26
masm0
zakamsk писал(а):Правомерно.
Не соглашусь. Поправки по Осипову предназначены для корректированного УЗ в дБА. В данном случае в качестве исходных данных приведен суммарный некорректированный УЗ в дБ. Поэтому сначала нужно вбить поправки в Эксель и поднять спектр так, чтобы суммарный некорректированный УЗ соответствовал заданному.
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 21 янв 2014, 10:07
АлександраNNN
masm0, вы имеете ввиду что УЗМ нужно перевести в УЗД? по формуле 1 СН 23-03-2003 или по формуле 16.3 "Звукоизоляц. и звукопоглощен.", Астрель, 2004? может, вы знаете, вообще как обращаться с данной величиной - суммарны. уровень звуковой мощности? Например, чтобы посчитать шум от вытяжной вентиляции, излучаемый через патрубок на улицу, нужно знать уровень звуковой мощности нагнетания, но это ведь совсем не то же, что суммарн. уров. звук. мощности.
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 21 янв 2014, 16:23
masm0
Нет. Для расчета вентиляции в УЗД ничего переводить не нужно. Нужно знать УЗМ в октавах. И далее считаем по формулам и таблицам из СНиП II-12-77.
Вы сказали, что у вас в качестве исходных данных есть суммарный УЗМ в дБ.
Я так понял, что имеется в виду суммарный (общий) некорректированный УЗ. Получить его можно суммируя УЗМ на каждой полосе частот без предварительной коррекции (а если
предварительно скорректируем, то получим суммарный УЗ, корректированный по шкале А (в дБА)). Выше я написал как перевести этот суммарный некорректированный УЗМ в октавные УЗМ. Выложите свои исходные данные. Может быть мы друг друга не понимаем.
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добавлено: 22 янв 2014, 04:10
АлександраNNN
masm0, в файле исх. шумовые характеристики дымососа ДН-8 - 103 дБ. Наверное, суммарный в смысле общий Lp общ.
Сначала, я думаю, нужно разложить на октавы по формуле 57 CНиП II-12-77. Лопатки загнуты назад, корень квадратный из площади патрубка выходного - 346,4 мм - поправки дельта L2 взяла для S=350 мм, всасывающего - 469,6 мм - поправки дельта L2 взяла для S=450 мм.
В CНиП написано что Lp общ рассчитывается "отдельно для всасывания и нагнетания по формуле ... (56)". Можно ли для расчета всасывания и нагнетания использовать один и тот же сумм. уровень. звуковой мощности 103 дБ?
Нужно перед расчетом шума в расчетн. точках корректировать октавные УЗМ по шкале А?
Задача - рассчитать проникающий из здания шум. Допустим, вентиляция вытяжная - получается, что шум внутри здания надо считать, используя УЗМ всасывания с учетом ΔLp сети. А на улице, помимо проникающего шума из здания, принимать отдельно доп. источник с характеристиками УЗМ нагнетания с учетом ΔLp сети? Для ситуации с дымососом, я считаю, доп. источник на улице принимать не обязательно, а вот с вентиляцией, наверное, надо.
Спасибо вам большое за помощь.