Страница 31 из 34

Re: Учет фонового шума

Добавлено: 05 мар 2024, 13:43
Птица
lutik, Вы строите объект на земельном участке. Делаете расчет с фоном шума который вам дан и сравниваете его с ПДУ.

Re: Учет фонового шума

Добавлено: 05 мар 2024, 14:11
DDim
Птица писал(а): 05 мар 2024, 13:43 Делаете расчет с фоном шума который вам дан
кем дан?

Re: Учет фонового шума

Добавлено: 05 мар 2024, 14:42
lutik
Лёха, ДЛЯ жилых зданий зданий...предлог пропустила! я думаю вам все понятно, лучше бы по существу что-то написали!..поэтому ответы найти здесь и тяжело... уже видела здесь вопрос о фоновом шуме в точках на территории предприятия, но ответа там также не последовало... Закон не снижает шум, но нормирует его...получается или застройщик или предприятия нарушают его?

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Птица, фон дан для точек на территории предприятия...а как быть с жилой застройкой?

Re: Учет фонового шума

Добавлено: 05 мар 2024, 15:00
TRusT
lutik писал(а): 05 мар 2024, 08:44 Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, по результатам ИЭИ предоставлена информация фонового шума (эквивалентный и максимальный) в точках на границе участка изысканий... Вопрос: как быть с фоном в жилой зоне, СЗЗ?.. брать нормативный допустимый?..и как быть шумом по октавным полосам?..
у вас проблема, кэп! для ваших целей (сложить расчетный шум с фоном в контрольных точках) вам (вернее тем, кто делал ИЭИ) нужно было измерять фоновый шум в этих же точках (!!!). Тогда рассчитав "рассеивание" шума от ваших источников шума и получив некие значения в контрольных точках, можно будет добавить фон по правилу суммирования уровней шума вручную (прибавить "добавку").
Есть еще вариант задать фон в расчете в качестве источника шума в программе, но это когда фон по сути является характеристикой ярко выраженного источника внешнего шума (автодорога, соседнее предприятие и т.п.). Навряд ли в ИЭИ точки подбирались таким способом, чтобы измерения в них характеризовали источники шума, скорее всего просто тупо по сторонам света сделали замеры и успокоились.
Добивайте недостающие замеры фона в контрольных точках на границе жилой зоны и СЗЗ и будет вам счастье - это самый простой способ в вашем случае.

Re: Учет фонового шума

Добавлено: 05 мар 2024, 15:04
Лёха
lutik писал(а): 05 мар 2024, 14:42 ДЛЯ жилых зданий зданий...предлог пропустила!
Ок, теперь понятно что вы имели ввиду предельно допустимый уровень проникающего шума для жилых зданий. Однако, эта норма применяется исключительно для шума ВНУТРИ жилых помещений и для описания акустической обстановки совершенно не подходит. То есть благодаря моему вопросу и вашему уточнению, мы разобрались в том что ПДУ шума внутри жилых помещений применять как величину фонового шума нельзя (впрочем любое ПДУ, не подходит для описания сложившейся акустической обстановки).
lutik писал(а): 05 мар 2024, 14:42 я думаю вам все понятно, лучше бы по существу что-то написали!
Если бы мне было понятно, я б не задавал уточняющих вопросов.
lutik писал(а): 05 мар 2024, 14:42 поэтому ответы найти здесь и тяжело
Да, вы общаетесь с живыми людьми и потому, будьте добры, четче формулировать свои мысли. Не нравится? ИИ-ботов пребольшое количество, обратитесь к ним или разбирайтесь самостоятельно, вам никто не запретит. Но вы почему то не утрудились даже ознакомлением с терминами.
lutik писал(а): 05 мар 2024, 14:42 уже видела здесь вопрос о фоновом шуме в точках на территории предприятия, но ответа там также не последовало
Поищите на форуме еще. Учет фонового шума обсуждался неоднократно.
lutik писал(а): 05 мар 2024, 14:42 Закон не снижает шум, но нормирует его
И что? От того что введи в действие "закон нормирующий шум" он автоматически снизился до ПДУ? И что это за закон то такой, приведите ссылку на него что ли?
lutik писал(а): 05 мар 2024, 14:42 получается или застройщик или предприятия нарушают его?
Что они нарушают, не подскажете? Это - акустическая обстановка, которая сложилась из множества источников шума без участия застройщика точно (дома то еще нет) и какой вклад вносит в акустическую обстановку предприятие необходимо выяснить, прежде чем бросаться обвинениями в нарушении закона (какого, кстати?).
Птица писал(а): 05 мар 2024, 13:43 и сравниваете его с ПДУ
С каким ПДУ?

Re: Учет фонового шума

Добавлено: 09 апр 2024, 16:06
olechka.belousova
Здравствуйте! Сделали замеры фонового шума для СЗЗ, т.к. Роспотребнадзор выдал отказ, основанием для которого было отсутствие фона по шуму. Делали во ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" районном. (Экспертизу проводил ФБУЗ края и Роспотребнадзор края). В протоколе обнаружила отсутствие шума по октавным полосам. ФБУЗ поясняет это тем, что шумомер показывает, какой характер шума, постоянный или непостоянный. И в данном случае показал, что непостоянный, и раскладывать его в спектр неправильно. Но недалеко находится трансформаторная, соседнее предприятие работает. Соответственно, источники постоянного шума тоже присутствуют. И Роспотребнадзор об этом знает, да и описание соседних земельных участков есть в СЗЗ. Может здесь есть акустики, или кто-то сталкивался и знает, как работает шумомер, помогите пожалуйста)

Re: Учет фонового шума

Добавлено: 09 апр 2024, 21:55
kentavrik
Если у Вас обьект дает постоянный шум, то измерить эквивалентные УЗД в октавных полосах частот еще логично, если нет то фон по октавам Вам просто не нужен ну ни в какую. А ФБУЗ он работать должен согласно ТЗ и в рамках области аккредитации, если не было ТЗ, если нет у них аккредитации на оптавы, то конечно они будут байки рассказывать, что шум постоянный, но ведь цель измерений была узнать фон, а не гигиенически нормировать. Лабы можно и поменять.

Re: Учет фонового шума

Добавлено: 09 апр 2024, 23:43
olechka.belousova
Объект дает и постоянный, и непостоянный шум. Меня, собственно, волнует то, что Роспотреб может не удовлетвориться таким протоколом и написать отказ. Тем более, что источники постоянного шума у соседей есть. В заявке писали как положено, что нам нужно: в октавных полосах частот, максимальный, эквивалентный.

Re: Учет фонового шума

Добавлено: 10 апр 2024, 06:30
kentavrik
olechka.belousova писал(а): 09 апр 2024, 23:43 Объект дает и постоянный, и непостоянный шум
возможно Ваш обьект содержит и те и другие источники шума, но увы в расчетной точке шум за период 8 часов или 16 часов будет либо такой либо сякой, двух шумов не получится. Эксперты конечно любят удумывать что угодно по этому поводу: "Посчитайте мне отдельно постоянный отдельно непостоянный, спляшите мне", но чтоб их фон не устроил в таких ситуациях (экв и макс) - таких перлов я еще не встречал, хотя я и не очень то много общаюсь со фбузами (но все ж таки общаюсь каждый год), все чаще с гээ.

Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А как Роспотреб
olechka.belousova писал(а): 09 апр 2024, 23:43 может не удовлетвориться таким протоколом
, если Вы проект не прикладываете? Пойдет смотреть архив ФБУЗа?

Re: Учет фонового шума

Добавлено: 11 апр 2024, 18:54
ro_
Оказывается, объект, о котором пишет olechka.belousova- проектируемый и изолиния 1,0 ПДУ не выходит за пределы границ земельного участка... Не могу понять, какие есть вообще основания требовать включение фона по шуму в расчет, ведь объект даже не является источником воздействия по данному фактору! Или я не так читаю СуперСанПин?