Замечания экспертизы по разделу ООС
Вопросы экспертизы по разделу ООС в составе проектной документации
Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 13:42
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Замечания экспертизы по разделу ООС
В данную тему будут перемещены все сообщения, связанные с вопросами ЕГЭ по разделу ООС в составе проектной документации.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
-
- Эколог
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 мар 2009, 09:39
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Экспертиза ПМ ООС раздел Выбросы ЗВ и СЗЗ
Не совсем понимаю куда можно отнести эту тему - но оч хочется поделиться и услышать мнение коллег по этому вопросу
Предыстория - раздел ПМООС в составе проектной документации на кап ремонт МГ, разработан по 87 постановлению, Независимые эксперты выдают замечание
"ОБОСНОВАТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАССЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗВ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 расчет рассеивания необходим для обоснования СЗЗ промышленных объектов и производств. Строительство, реконструкция, капремонт и т.д. носят кратковременный характер, и соответственно для стройплощадок нет необходимости установления СЗЗ с последующей процедурой разработки проекта СЗЗ, и его утверждения в надзорных органах. Согласно п.2.1 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "..... По своему функциональному назначению анитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ". Выполнение СМР по проекту, предоставленному на экспертизу, не является штатным режимом эксплуатации трубопровода. ВЫбросы в период строительства неизбежны и кратковременны, имея большую площадь выполнения СМР и учитывая их специфику нет возможности данные выбросы уменьшить. Для чего тогда нужен расчет рассеивания в период строительства"
интересуют мнения специалистов по ТАКОМУ замечанию! а быть может здесь есть и сам СПЕЦИАЛИСТ, кто ваял это замечание!
И вообще, доводилось ли делать ПМООС без раздела по воздуху? может тогда и все остальные разделы не целесообразно разрабатывать?
Предыстория - раздел ПМООС в составе проектной документации на кап ремонт МГ, разработан по 87 постановлению, Независимые эксперты выдают замечание
"ОБОСНОВАТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАССЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗВ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 расчет рассеивания необходим для обоснования СЗЗ промышленных объектов и производств. Строительство, реконструкция, капремонт и т.д. носят кратковременный характер, и соответственно для стройплощадок нет необходимости установления СЗЗ с последующей процедурой разработки проекта СЗЗ, и его утверждения в надзорных органах. Согласно п.2.1 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "..... По своему функциональному назначению анитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ". Выполнение СМР по проекту, предоставленному на экспертизу, не является штатным режимом эксплуатации трубопровода. ВЫбросы в период строительства неизбежны и кратковременны, имея большую площадь выполнения СМР и учитывая их специфику нет возможности данные выбросы уменьшить. Для чего тогда нужен расчет рассеивания в период строительства"
интересуют мнения специалистов по ТАКОМУ замечанию! а быть может здесь есть и сам СПЕЦИАЛИСТ, кто ваял это замечание!
И вообще, доводилось ли делать ПМООС без раздела по воздуху? может тогда и все остальные разделы не целесообразно разрабатывать?
тонкий шрам на любимом теле - рваная рана в моей душе!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 5
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1009 раз
- Контактная информация:
Re: Экспертиза ПМ ООС раздел Выбросы ЗВ и СЗЗ
pev, видимо нормируемых территорий нет? поэтому такое замечание?
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 234 раза
Re: Экспертиза ПМ ООС раздел Выбросы ЗВ и СЗЗ
СЗЗ обосновывается не в ПМООС, а в ПЗУ, и для линейных объектов раздел называется, если быть точнее - МООС. Там нет требований к представлению карт рассеивания вообще. Исходя из вышесказанного - вопросы про штатный/нештатный вообще отпадают.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1474
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Экспертиза ПМ ООС раздел Выбросы ЗВ и СЗЗ
Спорный момент. Согласно 40. Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" должен содержать:aartemy писал(а): Там нет требований к представлению карт рассеивания вообще. Исходя из вышесказанного - вопросы про штатный/нештатный вообще отпадают.
в текстовой части
а) результаты оценки воздействия на окружающую среду; Т.е. провести рассеивание и оценить воздействия на окружающую среду
в графической части
д) карту-схему границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие аварии на линейном объекте.
Что будет зонами экологического риска и как определить границу?
-
- Эколог
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 мар 2009, 09:39
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Экспертиза ПМ ООС раздел Выбросы ЗВ и СЗЗ
тогда задам вопрос по другому - Вы когда разрабатываете МООС к проектной документации на кап ремонт объекта, находящегося примерно в 10 км от населенного пункта, делаете расчет выбросов ЗВ, считаете отходы? или говорите что "ВЫбросы в период работ неизбежны и кратковременны, имея большую площадь выполнения работ и учитывая их специфику нет возможности данные выбросы уменьшить ввиду этого ВЫПОЛНЕНИе РАССЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗВ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, расчет отходов и пр расчеты выполнять нецелесообразно"! Потом получаете свои деньги за разработанный раздел и довольны жизнью!
Я так понимаю, что это замечание ставит под сомнение необходимость расчетов выбросов ЗВ в принципе!
Я так понимаю, что это замечание ставит под сомнение необходимость расчетов выбросов ЗВ в принципе!
тонкий шрам на любимом теле - рваная рана в моей душе!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Экспертиза ПМ ООС раздел Выбросы ЗВ и СЗЗ
Ну зачем в одну кучу мешать расчеты рассеивания, расчеты отходов и прочие расчеты...pev писал(а):тогда задам вопрос по другому - Вы когда разрабатываете МООС к проектной документации на кап ремонт объекта, находящегося примерно в 10 км от населенного пункта, делаете расчет выбросов ЗВ, считаете отходы? или говорите что "ВЫбросы в период работ неизбежны и кратковременны, имея большую площадь выполнения работ и учитывая их специфику нет возможности данные выбросы уменьшить ввиду этого ВЫПОЛНЕНИе РАССЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗВ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, расчет отходов и пр расчеты выполнять нецелесообразно"! Потом получаете свои деньги за разработанный раздел и довольны жизнью!
С какого это перепуга такой вывод? Замечание в Вашем изложении звучало так:pev писал(а):Я так понимаю, что это замечание ставит под сомнение необходимость расчетов выбросов ЗВ в принципе!
Я так полностью согласен с их мнением, могу только добавить, что и так не 100% точная ОНД-86, а в части расчётов рассеивания выбросов от мобильных и нестационарных источников особенно, да плюс ещё всякие уловности и допущения при расчете выбросов ЗВ от таких источников будет давать настолько ориентировочные результаты, что ценность их будет стремительно стремиться к нулю... (ИМХО)pev писал(а):Не совсем понимаю куда можно отнести эту тему - но оч хочется поделиться и услышать мнение коллег по этому вопросу
Предыстория - раздел ПМООС в составе проектной документации на кап ремонт МГ, разработан по 87 постановлению, Независимые эксперты выдают замечание
"ОБОСНОВАТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАССЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗВ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ... по тексту
Выполнение СМР по проекту, предоставленному на экспертизу, не является штатным режимом эксплуатации трубопровода. ВЫбросы в период строительства неизбежны и кратковременны, имея большую площадь выполнения СМР и учитывая их специфику нет возможности данные выбросы уменьшить. Для чего тогда нужен расчет рассеивания в период строительства"
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 мар 2009, 09:39
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Экспертиза ПМ ООС раздел Выбросы ЗВ и СЗЗ
по такой логике делать расчет выбросов в ПМООС делать не нужно?
а в кучу все мешаю потому, что если считать что выбросов ЗВ мало "что ценность их будет стремительно стремиться к нулю", то и к остальным параметрам ОС можно тоже самое применить, а на деле не далеко с таким подходом и до экологической катастрофы ... ИМХО!
а в кучу все мешаю потому, что если считать что выбросов ЗВ мало "что ценность их будет стремительно стремиться к нулю", то и к остальным параметрам ОС можно тоже самое применить, а на деле не далеко с таким подходом и до экологической катастрофы ... ИМХО!
тонкий шрам на любимом теле - рваная рана в моей душе!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Экспертиза ПМ ООС раздел Выбросы ЗВ и СЗЗ
От штатного режима эксплуатации объекта - надо однозначно. От ремонтных работ - на мой взгляд в подавляющем большинстве случаев нет.pev писал(а):по такой логике делать расчет выбросов в ПМООС делать не нужно?
Чепуха. Насчет катастрофы. Ваши родственники в число этих ученых не входят? - Ученые: Земле грозит внезапный конец света из-за коллапса экосистемыpev писал(а):а в кучу все мешаю потому, что если считать что выбросов ЗВ мало "что ценность их будет стремительно стремиться к нулю", то и к остальным параметрам ОС можно тоже самое применить, а на деле не далеко с таким подходом и до экологической катастрофы ... ИМХО!
Раз для Вас нет мелочей, то предлагаю Вам разработать проект ПДВ для Вашей квартиры - расчет выбросов от туалета, газовой плиты + приготовление пищи, холодильника (утечки 10 в минус 1000-й микрограмм в тысячелетие, но тем не менее выброс то есть [smile] - хладона, нанесение одеколона на физиономию, принятие этилового спирта внутрь, курение (если курите) и т.п. и т.д. [smile] Ну есессно там ПНЛООРы всякие... А! На природу или просто за город на машине поедете, тоже не забудьте расчет выбросов и рассеивания провести, по всей трассе движения... [smile]
И по теме, что Вы кипятитесь? Вы писали -
Я Вам свое мнение высказал. Да, я считаю излишним обращать столь пристальное внимание на выбросы ЗВ при проведении ремонтно-строительных работ, за исключением пожалуй отдельных случаев, когда оные работы проводятся в ЖЗ/на границе ЖЗ или их продолжительность составляет более 1 года. А по Вашему конкретно случаю с наличием ЖЗ в 10 км от места проведения работ...интересуют мнения специалистов по ТАКОМУ замечанию!
P.S.
И потрудитесь пожалуйста читать сообщения не наперекосяк по диагонали, а более-менее вдумчиво, писал:
А Вы мне отвечатетечто и так не 100% точная ОНД-86, а в части расчётов рассеивания выбросов от мобильных и нестационарных источников особенно, да плюс ещё всякие уловности и допущения при расчете выбросов ЗВ от таких источников будет давать настолько ориентировочные результаты, что ценность их будет стремительно стремиться к нулю...
pev писал(а):...что если считать что выбросов ЗВ мало "что ценность их будет стремительно стремиться к нулю" ...
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1474
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Экспертиза ПМ ООС раздел Выбросы ЗВ и СЗЗ
Не знаю как у вас но у меня если расчет рассеивание на период строительства, ремонта не проведено экспертиза пишет замечания: Не проведен расчет рассеивание на период строительства, не рассчитан уровень шума от строительной техники, не учтены следующие отходы.
Как мне эксперт сказал все написана в пункте 40. Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" должен содержать:
в текстовой части
а) результаты оценки воздействия на окружающую среду .
И не куда от него не деться + см. Пособие к СНиП 11-01-95 пункт 2.9 При разработке раздела ООС в составе проектной документации должны быть выявлены:
- характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта на атмосферу, воздушную среду и территорию в процессе строительства и эксплуатации;
Как мне эксперт сказал все написана в пункте 40. Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" должен содержать:
в текстовой части
а) результаты оценки воздействия на окружающую среду .
И не куда от него не деться + см. Пособие к СНиП 11-01-95 пункт 2.9 При разработке раздела ООС в составе проектной документации должны быть выявлены:
- характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта на атмосферу, воздушную среду и территорию в процессе строительства и эксплуатации;
-
- Модератор
- Сообщения: 980
- Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:06
- Награды: 6
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 421 раз
Re: Экспертиза ПМ ООС раздел Выбросы ЗВ и СЗЗ
В кучу действительно не надо.pev писал(а):тогда задам вопрос по другому - Вы когда разрабатываете МООС к проектной документации на кап ремонт объекта, находящегося примерно в 10 км от населенного пункта, делаете расчет выбросов ЗВ, считаете отходы? или говорите что "ВЫбросы в период работ неизбежны и кратковременны, имея большую площадь выполнения работ и учитывая их специфику нет возможности данные выбросы уменьшить ввиду этого ВЫПОЛНЕНИе РАССЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗВ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, расчет отходов и пр расчеты выполнять нецелесообразно"! Потом получаете свои деньги за разработанный раздел и довольны жизнью!
Я так понимаю, что это замечание ставит под сомнение необходимость расчетов выбросов ЗВ в принципе!
Расчет выбросов з.в. (сейчас я про расчет количественных характеристик, а не рассеивания) как и расчет отходов нужны в любом случае. Есть ФЗ об охране окр. среды, в котором четко написано, что загрязнение ОПС является платным !!!!!! А для того что бы заплатить, мы должны знать количественные характеристики !!!! А вот расчет рассеивания, я так понимаю это скорее санитарные нормы и во главе ФЗ о сан.эпид благополучии населения и если жилье далеко, то целесообразность расчета рассеивания и сравнения с гигиеническими нормативами естественно пропадает. Но это еще нужно доказать (самый простой и наглядный для меня способ все вбить в прогу, нажать кнопку расчет и получить, что расчет от всех веществ нецелесообразен :))). Почему сделали такое замечание Вам, когда жилье на 500 м - не знаю (что-то у Вас все таки не так оформлено скорее всего, может в выводах косяк какой). Я считаю ,что в Вашем случае, расчет рассеивания все таки целесообразен и нужен. Если бы оно располагалось на расстоянии 10 км, то все было бы логично. Но это все равно нужно было бы доказать, прописать, оформить, получить денюжку и радоваться жизни. :))